    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;26 kW wären rund 90 W/m², das reicht locker.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Man kann da eigentlich jede Regelung nehmen. Hast du eine ständig brennende  Zündflamme? Da muss dann halt im Notfall die Brennerleitung umverdrahtet werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Würde da aber keinen großen Aufwand machen, auf Schornsteinfegerbetrieb stellen und Stecker 21 für die Speicherladepumpe in Steckplatz 20 einstecken, dann hast du Warmwasser. Mechanischen Temperaturregler auf 60°C einstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:51:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2020-06-29T14:51:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Welche Steuerung kann man anstatt einer Trimatik P 7410 061-A verwenden ( Atola Kessel 1990)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134868#M43781</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man auf den Atola Kessel von 1990 einfach eine andere Steuerung bzw. mit einer anderen Nummer montieren - die Zeitschaltuhr funktioniert nicht mehr ( Evtl Platine kaputt) und die Heizungspumpe läuft dauernd. Vielen Dank im Voraus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 13:50:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134868#M43781</guid>
      <dc:creator>markusk2</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-25T13:50:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Steuerung kann man anstatt einer Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134879#M43782</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, ob es tatsächlich noch einen Sinn hat, bei einem 30 Jahre alten Kessel die Steuerung zu ersetzen, wage ich mal zu bezweifeln.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aber wer das tun möchte, kann hier zu einer Vitotronik 200 greifen. Hier müssen auch alle Fühler ersetzt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Von einer gebrauchten Trimatik (z.B. aus der Bucht) würde ich abraten. Häufig sind hier ein paar Fühler nicht dabei oder sogar abgeschnitten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 04:11:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134879#M43782</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-26T04:11:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Steuerung kann man anstatt einer Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134918#M43783</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;nimm&lt;BR /&gt;Z009477 - Vitotronic 200 KO1B&lt;BR /&gt;und&lt;BR /&gt;7282852 - Konsole für Ersatzregelung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sensoren sind dabei, Brennerleitung und Codierstecker F0 musst du noch mitbestellen, am besten beim Heizungsbauer bestellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Solltest du die Anlage erneuen wollen, empfehle ich den robusten und&amp;nbsp;langlebigen Vitocrossal 300.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 12:23:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134918#M43783</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-26T12:23:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Steuerung kann man anstatt einer Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134973#M43784</link>
      <description>Erst mal recht herzlichen Dank für die Antworten - ja eine komplett neue Regelung macht bei dem Alter des Kessels nicht wirklich Sinn -ist ja man schnell bei knapp 2 T Euro , wenn es ein Installateur einbaut . Ein Angebot für einen o.g. Vitocrossal habe ich mittlerweile erhalten - könnte höchstwahrscheinlich dann erst im September eingebaut werden...daher hatte ich auch eher an was Gebrauchtes (für den Notfall) gedacht - da gibt es halt verschiedene Trimatik P mit verschiedenen Endnummern nach der 7410 … (z. Bsp.  068, 368 K, 160 H ? ) Die alte Atola ( 37 kW ) ist halt wirklich  Top Qualität- bisher nie Probleme gehabt ! - Ist eine Vitocrossal mit 26 kW bei knapp 290 m2 zu beheizender Fläche ( 5 Badewannen ) ausreichend hört sich für mich recht wenig an ? Vielen Dank</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 05:19:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/134973#M43784</guid>
      <dc:creator>markusk2</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-28T05:19:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Steuerung kann man anstatt einer Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/135078#M43785</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;26 kW wären rund 90 W/m², das reicht locker.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Man kann da eigentlich jede Regelung nehmen. Hast du eine ständig brennende  Zündflamme? Da muss dann halt im Notfall die Brennerleitung umverdrahtet werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Würde da aber keinen großen Aufwand machen, auf Schornsteinfegerbetrieb stellen und Stecker 21 für die Speicherladepumpe in Steckplatz 20 einstecken, dann hast du Warmwasser. Mechanischen Temperaturregler auf 60°C einstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:51:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Welche-Steuerung-kann-man-anstatt-einer-Trimatik-P-7410-061-A/m-p/135078#M43785</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-29T14:51:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
