    <description>Hallo Frankyeic,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
da kann ich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; nur zustimmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ansonsten kenne ich das aus dem Tabellenbuch für Sanitär-, Heizungs und Klimatechnik übrigens nur so, dass es anhand der Leistung ausgelegt wird. Also bis 50 kW 1/2"-Anschluss Zuleitung und 3/4"-Anschluss Ausblasleitung und ab 50 kW bis 100 kW 3/4"-Anschluss Zuleitung un 1"-Anschluss Ausblasleitung.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 07:18:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-07T07:18:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Auslegung -   Membransicherheitsventil für 360-M mit Vitocrossal</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Auslegung-Membransicherheitsventil-fuer-360-M-mit-Vitocrossal/m-p/71656#M43592</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bitte um Auskunft, welche Größe des Membransicherheitsventils die richtige ist, für folgende Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocrossal 300 26kw mit Speicher 360-M und Solarkollektoren 300 -F&amp;nbsp; 16 m².&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kesselsicherheitsgruppe für bis 50KW mit dem Sicherheitsventil 1/2" Eingang und 3/4" Abblaseseite reicht natürlich für den Crossal aus, aber es hängen über den 360-M 950 Liter Heiozungswasser dahinter, welche auch mittels 10KW Heizleistung der Soaltranlage geheizt werden können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe davon aus, dass bei so einem großen Volumen nicht nur die Heizleistung entscheidet, wie groß das Ventil sein muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es daher sein, dass für diese Anlage dann ein Membransicherhietsventil von 3/4" Eingang und 1" Abblaseseite notwendig ist, um in einem Fehlerfall ausreichend abblasen zu können?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kan dann dieses Ventil ebenfalls an dem Crossal angebaut sein oder muss es unbedingt direkt am Speicher verbaut sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um schnelle Auskunft Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 22:02:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Auslegung-Membransicherheitsventil-fuer-360-M-mit-Vitocrossal/m-p/71656#M43592</guid>
      <dc:creator>Frankyeic</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-05T22:02:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung - Membransicherheitsventil für 360-M m...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Auslegung-Membransicherheitsventil-fuer-360-M-mit-Vitocrossal/m-p/71659#M43593</link>
      <description>&lt;P&gt;Wieviel Wasser in einer Anlage ist, hat mit dem Sicherheitsventil nichts weiter zu tun. Hierfür zeichnet ein Ausdehnungsgefäss verantwortlich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss aber jeder hydraulisch getrennte Kreislauf ein eigenes Sicherheitsventil erhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du musst dir nur vor Augen halten, dass sich Wasser nicht ab einem bestimmten Punkt nur einmal ausdehnt, sondern das Volumen stetig mit&amp;nbsp; Erwärmung zunimmt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 05:17:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Auslegung-Membransicherheitsventil-fuer-360-M-mit-Vitocrossal/m-p/71659#M43593</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-06T05:17:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung - Membransicherheitsventil für 360-M m...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Auslegung-Membransicherheitsventil-fuer-360-M-mit-Vitocrossal/m-p/71764#M43594</link>
      <description>Hallo Frankyeic,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
da kann ich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; nur zustimmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ansonsten kenne ich das aus dem Tabellenbuch für Sanitär-, Heizungs und Klimatechnik übrigens nur so, dass es anhand der Leistung ausgelegt wird. Also bis 50 kW 1/2"-Anschluss Zuleitung und 3/4"-Anschluss Ausblasleitung und ab 50 kW bis 100 kW 3/4"-Anschluss Zuleitung un 1"-Anschluss Ausblasleitung.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>