    <title>Thema "Betreff: Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73653#M43590</link>
    <description>das ist korrekt</description>
    <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 05:27:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-01T05:27:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73382#M43588</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe 2 Vitocrossal 200, CM-500, welche beide in unterschiedlichen Intervallen Störung 83 haben. Die Sensoren am Abgaskasten wurden bereits getauscht, jedoch treten die Störungen weiterhin auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich da noch machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmeabnahme ist lt. ZH immer gegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel 1: 7502852701044102&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung 1, GC4B: 7441811701227106&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel 2: 7502852701043105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung 2, GC4B: 7441811701226109&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 300K: 7498906701953105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vutotronic 200-H: 7498905702462104&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 09:21:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73382#M43588</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-27T09:21:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73405#M43589</link>
      <description>Hallo Caesar,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich nehme an, dass die beiden Abgassensoren den gleichen Widerstandswert (Ohm) haben und die Verdrahtung keine Unterbrechung hat?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 11:55:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73405#M43589</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-27T11:55:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73653#M43590</link>
      <description>das ist korrekt</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 05:27:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73653#M43590</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-01T05:27:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73742#M43591</link>
      <description>Dann kann es sein, dass an einem der beiden Abgas-Temperatursensoren Kondensattröpfchen anhaften und den Messwert verfälschen. In diesem Fall sollten zwei Abgasfühlerhülsen mit der Artikelnummer 7855143 installiert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 15:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-200-CM-500-Stoerung-83/m-p/73742#M43591</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-01T15:19:30Z</dc:date>