<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116485#M4199</link>
    <description>Herzlichen Dank Flo!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es sonst noch Punkte die wichtig bei der Wartung wären? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Hardware Frage wäre mal geklärt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:26:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Maga</dc:creator>
    <dc:date>2019-10-30T16:26:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300W  Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116466#M4195</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gibt es eine Vorgabe von Viessmann das gewisse Teile an der Anlage ausgewechselt werden sollen /müssen bei der jährlichen Wartung?&lt;BR /&gt;Wenn ja, gibt es irgendwo eine Liste welche Teile das wären bzw. kann jemand diese hier bitte aufführen.&lt;BR /&gt;Es geht ausschließlich um die Vitodens 300W.&lt;BR /&gt;Die Anlage ist nun ca. 2,5 Jahre im Betrieb und läuft bis dato ohne Probleme.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 12:24:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116466#M4195</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-30T12:24:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116468#M4196</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei dem Vitodens gibt es keine Bauteile, die generell ausgetauscht werden müssen. Bei der Wartung sollten in jedem Fall die Elektroden und die Brennerdichtung gründlich geprüft werden. Da dies Bauteile sind, die einem erhöhten Verschleiß unterliegen und bei zu starkem Verschleiß ausgetauscht werden müssen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:15:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116468#M4196</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-30T13:15:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116472#M4197</link>
      <description>Servus Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;genau diese Teile benennt der Techniker auch.&lt;BR /&gt;Er sagt ohne die Anlage gesehen zu haben, dass diese Teile pauschal ausgetauscht werden sollen/müssen  weil dies auch so von Viessmann vorgegeben wird &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Laut Deiner Antwort gibt es eine solche Vorgabe seitens Viessmann nicht! &lt;BR /&gt;Verstanden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Könnt ihr mir die Teilenummern dueser Elektroden und Dichtungen benennen, damit ich im Fachhandel nachsehen kann was die denn so Kosten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:25:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116472#M4197</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-30T13:25:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116477#M4198</link>
      <description>Die Bestellnummern lauten wie folgt:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7823346 - Brennerdichtung&lt;BR /&gt;7823350 - Zündelektrode&lt;BR /&gt;7835796 - Ionisationselektrode&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 15:06:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116477#M4198</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-30T15:06:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116485#M4199</link>
      <description>Herzlichen Dank Flo!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es sonst noch Punkte die wichtig bei der Wartung wären? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Hardware Frage wäre mal geklärt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:26:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116485#M4199</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-30T16:26:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W Teile wechseln bei Wartung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116521#M4200</link>
      <description>Auf was alles bei der Überprüfung geachtet werden sollte, haben wir in unserer Serviceanleitung aufgeführt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ansonsten würde ich sagen, sollte in jedem Fall der Brennraum und der Siphon gereinigt und das bzw. die Ausdehnungsgefäße überprüft werden. Dazu gehört natürlich auch die Kontrolle des Anlagendrucks sowie eine Funktionskontrolle aller Aktoren (Pumpe, Umschaltventil). Abschließend dann noch die Abgasmessung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 08:17:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Teile-wechseln-bei-Wartung/m-p/116521#M4200</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T08:17:31Z</dc:date>
    </item>