    <description>Vitodens 200 startet nicht, bzw. wenn dann geht die Kesseltemperatur schnell auf 45 Kessel aus und nicht wieder an. Druck 2 Bar Neigung 1,4. Außentemperatur 17 und Raum Soll auf 30 Grad zum Testen. Alle Heizkörper auf Wärmetauscher 20 min im Entlüftungsprogramm entlüftet.&lt;BR /&gt;Tut sich nix.&lt;BR /&gt;Habt ihr ne Idee, Lösung ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:18:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sorpheiz</dc:creator>
    <dc:date>2016-09-21T19:18:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39082#M40829</link>
      <description>Vitodens 200 startet nicht, bzw. wenn dann geht die Kesseltemperatur schnell auf 45 Kessel aus und nicht wieder an. Druck 2 Bar Neigung 1,4. Außentemperatur 17 und Raum Soll auf 30 Grad zum Testen. Alle Heizkörper auf Wärmetauscher 20 min im Entlüftungsprogramm entlüftet.&lt;BR /&gt;Tut sich nix.&lt;BR /&gt;Habt ihr ne Idee, Lösung ?</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:18:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39082#M40829</guid>
      <dc:creator>Sorpheiz</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T19:18:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39084#M40830</link>
      <description>Erstinbetriebnahme?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Wärmetauscher ist manuell mit dem Schlauch gründlich entlüftet?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:33:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39084#M40830</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T19:33:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39085#M40831</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12674"&gt;@Sorpheiz&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Weißt du wie man die Codierebene 2 ausliest?&lt;BR /&gt;Gehe mal zur Adresse 38 und schau mal was hinter dem Doppelpunkt steht.</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:01:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39085#M40831</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T20:01:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39086#M40832</link>
      <description>Hallo Hausdoc,&lt;BR /&gt;ja Erstinbetriebnahme, 30 min im Entlüftungsprogarmm gespült.&lt;BR /&gt;Wenn Sie dann läuft dann schön mit 35 Grad Vorlauf ewig lange. Die Therme ist schon 3 Wochen nur auf WW gelaufen, ohne Probleme.&lt;BR /&gt;Cod 38 guck ich mal, aber der Prüfbetrieb läuft und das macht er ja bei Cod 38/33 ja nicht und das Ding ist Nagelneu.</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:19:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39086#M40832</guid>
      <dc:creator>Sorpheiz</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T20:19:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39087#M40833</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12674"&gt;@Sorpheiz&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Dann schau mal in der Codierung nach und bei dem Diagnose Menü kannst du mal die Ist und Soll werte abfragen dann kommen wir auch weiter.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:25:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39087#M40833</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T20:25:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39088#M40834</link>
      <description>Ok, Danke daran hab ich garnicht gedacht. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39088#M40834</guid>
      <dc:creator>Sorpheiz</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-21T20:31:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39163#M40835</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12674"&gt;@Sorpheiz&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hast du jetzt mal nachgeschaut bei den IST und SOLL Werten?</description>
      <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 08:43:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39163#M40835</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-23T08:43:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39165#M40836</link>
      <description>Hallo, hab mal alles wieder auf Werkseinstellungen zurück gestellt, siehe da Sie läuft.&lt;BR /&gt;Welche Werte waren dir besonders Wichtig? Dann guck ich das nächste mal, wenn ich vor der Anlage stehe.&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen</description>
      <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 08:54:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39165#M40836</guid>
      <dc:creator>Sorpheiz</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-23T08:54:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosens 200 startet nicht,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39170#M40837</link>
      <description>Es reicht mir schon das Sie wieder läuft.&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:37:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitosens-200-startet-nicht/m-p/39170#M40837</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-23T10:37:35Z</dc:date>