    <description>&lt;P&gt;Hallo hjpelzer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;welchen Vitodens 200 hast du denn genau, könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anhand deiner Beschreibung gehe ich mal davon aus, dass du einen Vitodens 200-W Typ WB2A hast.&lt;BR /&gt;Die Gemischklappe könnte auf jeden Fall eine mögliche Ursache sein.&lt;BR /&gt;Sollte das Reinigen der Klappe nichts bringen, empfehle ich, diese austauschen zu lassen.&lt;BR /&gt;Das Gebläse kann ich mir als Ursache zunächst nicht vorstellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Entgegen der Empfehlung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; möchte ich nicht, dass du selbst Hand an die Gemischklappe anlegst.&lt;BR /&gt;Es handelt sich immer noch um ein Gasgerät und somit um einen Eingriff in den Verbrennungsablauf!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 06:13:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-06-12T06:13:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12517#M39699</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mei problem, seit ein paar tagen geht meine heizung morgens immer auf störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercode f5&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach reset und aus-ein schalten läuft sie wieder bis zum nächsten morgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;techniker war schon zwei mal da&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einmal druckdose erneuert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;fehler am anderen morgen wieder da.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danach auf meinen hinweis gemischklappe begutachtet und gereinigt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;fehler am nächsten tag wieder da&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt will er das komplette gebläse erneuern!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sollte man nicht erst mal eine neue gemischklappe versuchen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jun 2015 20:30:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12517#M39699</guid>
      <dc:creator>hjpelzer</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-11T20:30:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12518#M39700</link>
      <description>Hallo. Evtl mal die Gemischklappe herum drehen und wieder einsetzten. Und bevor man das macht den Kessel in Störstellung stehen lassen und nach der Gemischklappe schauen ob sie wieder hängt definitiv.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was auch noch wichtig ist ob denn der Wärmetauscher frei von Schmutz ist.</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 04:56:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12518#M39700</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-12T04:56:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12523#M39701</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo hjpelzer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;welchen Vitodens 200 hast du denn genau, könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anhand deiner Beschreibung gehe ich mal davon aus, dass du einen Vitodens 200-W Typ WB2A hast.&lt;BR /&gt;Die Gemischklappe könnte auf jeden Fall eine mögliche Ursache sein.&lt;BR /&gt;Sollte das Reinigen der Klappe nichts bringen, empfehle ich, diese austauschen zu lassen.&lt;BR /&gt;Das Gebläse kann ich mir als Ursache zunächst nicht vorstellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Entgegen der Empfehlung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; möchte ich nicht, dass du selbst Hand an die Gemischklappe anlegst.&lt;BR /&gt;Es handelt sich immer noch um ein Gasgerät und somit um einen Eingriff in den Verbrennungsablauf!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 06:13:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12523#M39701</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-12T06:13:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12524#M39702</link>
      <description>Hallo *be&lt;BR /&gt;Deine Annahme bezüglich Typ ist richtig.&lt;BR /&gt;Hatte nicht vor ,da selbst Hand anzulegen.&lt;BR /&gt;Ich werd mir wohl eine andere Servicefirma suchen und dann mal die&lt;BR /&gt;Gemischklappe austauschen lassen.&lt;BR /&gt;Dank für den Hinweis&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;HJP</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 06:33:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12524#M39702</guid>
      <dc:creator>hjpelzer</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-12T06:33:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12531#M39703</link>
      <description>Nein natürlich nicht selber daran rumbasteln. Den Fachhandwerker holen der soll es dann prüfen.</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:40:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/12531#M39703</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-12T08:40:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46341#M39704</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, habe dasselbe Problem. Können Sie bitte mitteilen, wie das Problem gelöst wurde. Wurde nur die Gemischklappe getauscht oder doch das Gebläse?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 08:34:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46341#M39704</guid>
      <dc:creator>Vito2006</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-13T08:34:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46350#M39705</link>
      <description>Hallo Vito 2006,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;was für ein Gerät hast du denn? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Heizungsanlage durchgeführt und wurde dabei die Gemischklappe überprüft, gereinigt oder ggf. getauscht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 09:41:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46350#M39705</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-13T09:41:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46354#M39706</link>
      <description>WBA2, 10 Jahre alt, Wartung vor ca. 3 Wochen. Herstellnumme rist hie rschin hinterlegt. Gemischklappe angeschaut (sie war schon gedreht), Druckdose getauscht letzte Woche. Ist die Gemischklappe zu tauschen oder doch das Gebläse für viel Geld? Hat es was mit den Außentemperaturen zu tun (nur bei unter 0 Grad ist sie morgens in Fehler F5) oder was mit dem Luftdruck (Fehler nur bei Hochdruckwetter?).</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 10:03:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46354#M39706</guid>
      <dc:creator>Vito2006</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-13T10:03:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46358#M39707</link>
      <description>Ggf. sollte mal der Wärmetauscher und das Abgassystem durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Gemischklappe kann eine mögliche Ursache sein, ebenso wie das Gebläse. Eine konkrete Diagnose dazu kann man nur vor Ort stellen, wenn man das Gerät geprüft hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 11:17:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46358#M39707</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-13T11:17:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46385#M39708</link>
      <description>Habe die Gemischklappe erneuert. Seit dem läuft die Heizung ohne Störung</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 14:29:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/46385#M39708</guid>
      <dc:creator>hjpelzer</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-13T14:29:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 fehlercode f5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/47102#M39709</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachdem die Gemischklappe getauscht und gedreht eingebaut wurde läuft die Anlage zurzeit auch bei Frost problemslos. &lt;img id="smileywink" class="emoticon emoticon-smileywink" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-wink.png" alt="Smiley (zwinkernd)" title="Smiley (zwinkernd)" /&gt; Vorher wurde der Druckwächter getauscht. Das Gebläse wurde nicht getauscht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 06:29:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-fehlercode-f5/m-p/47102#M39709</guid>
      <dc:creator>Vito2006</dc:creator>