<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6406#M39664</link>
    <description>Hallo. Nimm es mal auf. Wird von der gaseinstellung kommen.</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 20:01:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2015-01-18T20:01:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6405#M39663</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr lautes hohes Pfeifen der Gasheizung Vitodens 200 WB2A. Es ist sogar über den Kamin in der Umgebung hörbar und ziemlich störend!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es beginnt ca. 30 Sekunden nach Brennerstart. Es scheint aus dem Gebläse zu kommen (genauer: dort wo die Luft angesaugt wird).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Fragen :-):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es das Gebläse sein? Aber warum ist das Pfeifen dann erst nach 30 Sekunden zu hören... (Volllast?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es bei der Anlage die Möglichtkeit nur das Gebläse (auf Volllast) laufen zulassen, um den Fehler einzugrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kostet in etwa der Austausch des Gebläses?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das Pfeifen, wenn gewünscht, auch gerne aufnehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 19:31:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6405#M39663</guid>
      <dc:creator>Anderl</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T19:31:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6406#M39664</link>
      <description>Hallo. Nimm es mal auf. Wird von der gaseinstellung kommen.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 20:01:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6406#M39664</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T20:01:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6407#M39665</link>
      <description>Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab's aufgenommen, wie kann ich das hier hinzufügen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Gaseinstellung wird im Gaskombiregler geregelt? Ist dieser dann defekt oder ist es normal diesen ab und zu neu einzustellen? Die letzte Wartung war vor ca. 10 Monaten.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 21:23:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6407#M39665</guid>
      <dc:creator>Anderl</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T21:23:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6408#M39666</link>
      <description>Der Kombiregler muss deswegen nicht gleich defekt sein. Die Gaseinstellung kann durchaus variieren und kann über eine Abgasprüfung neu einreguliert werden.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 05:05:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6408#M39666</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T05:05:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6411#M39667</link>
      <description>Genau richtig was Franky schreibt. Nochmals Teillast überprüfen lassen vom HB. Ist zu niedrig. Ganz sicher.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 05:51:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6411#M39667</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T05:51:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6412#M39668</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab gerade mit meinem HB gesprochen, dieser meinte, dass an der Gaseinstellung normalerweise nichts geändert wird. Er hat dies bei Viessmann erfragt und dort wurde ihm gesagt, dass zu 99% das Gebläse das Problem ist. Meine Heizung ist übrigens 10 Jahre alt.&lt;BR /&gt;Seine Vermutung geht also Richtung Gebläse! Möchte ungern das Gebläse (nur auf Verdacht) austauschen lassen.&lt;BR /&gt;Hab in ner Woche einen Wartungstermin, dann wird er sich das ansehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6412#M39668</guid>
      <dc:creator>Anderl</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T06:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6414#M39669</link>
      <description>Schick mir es doch mal deine Aufnahme. Kannst bestimm in den Kommentar einfügen.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:03:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6414#M39669</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T08:03:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6425#M39670</link>
      <description>Ich bekomms nicht hin, auch nicht per PN.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 09:41:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6425#M39670</guid>
      <dc:creator>Anderl</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T09:41:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6443#M39671</link>
      <description>Der Monteur soll bei der Wartung erstmal versuchen, über die Abgasprüfung Teil- und Vollast anzupassen.&lt;BR /&gt;Das Gebläse kann anschliessend immer noch getauscht werden, falls es nicht gelingt.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:14:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6443#M39671</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T14:14:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6448#M39672</link>
      <description>Schick sie mir mal die Aufnahme. leon16v@gmx.net</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 15:35:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/6448#M39672</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T15:35:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/8330#M39673</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ist das ganze denn noch aktuell?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie auch meine Vorredner vermute ich, dass es an den CO²-Einstellungen liegt.&lt;BR /&gt;Das Gebläse ist zwar auch eine mögliche Ursache, jedoch würde ich schon aus Kostengründen erstmal empfehlen, die Einstellungen zu überprüfen.&lt;BR /&gt;Da der Vitodens 200-W Typ WB2A noch keine Lambda-Pro-Control-Regelung hat, kann / muss bei diesem Gerät noch alles manuell eingestellt werden.&lt;BR /&gt;Die Einstellungen sollten bei jeder Wartung kontrolliert und bei Bedarf angepasst werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dein Fachbetrieb meint mit seiner Aussage bestimmt die Geräte mit einer Lambda-Pro-Control-Regelung, wo das Feuerungsmanagement der Regelung, eine solche Einstellung überflüssig macht.&lt;BR /&gt;Wie die Regelung funktioniert, siehst du hier:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=dxLs6PNI4eo" target="_blank"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=dxLs6PNI4eo&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 13:37:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/8330#M39673</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-27T13:37:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/11031#M39674</link>
      <description>&lt;P&gt;Möchte an dieser Stelle noch eine Rückmeldung zu meinem Problem geben, habe absichtlich etwas gewartet da ich nicht vorschnell eine Aussage machen wollte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anfang Februar hat sich die Dauer des Pfeifens ohne zutun drastisch reduziert (nur noch ein bis zwei Sekunden statt Dauerton). Leider war dies genau ein paar Tage bevor der Monteur zur Wartung kam &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt; Die Wartung hat ergeben, dass die Gemischklappe gebrochen war. Diese wurde ersetzt. Das Pfeifen ist aber immer noch nicht 100% weg (in meinen Augen wie vor dem Ersatz der Klappe).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zu dem immer noch gelegendlichen Pfeifen, meinte er das ist das Gebläse während der Modulation (beim Dehzahl hoch oder runter fahren). Seine Vermutung es handelt sich um einen Lagerschaden der bei einer bestimmten Drehzahl zu diesem Pfeifen führt. Vermutlich hat sich die Drehzahl bei der der Lagerschaden nun zu einem Pfeifen führt verlagert (in einen Bereich der nicht so oft auftritt). Der Austausch würde rund 500 Euro kosten und ohne Garantie das es anschießend wirklich weg ist. Hab es nicht machen lassen, da das Pfeifen nicht mehr dauerhaft und nicht mehr wirklich ein Problem ist. Die Abgasewerte waren übrigens in Ordnung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke an alle die mir geholfen haben!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 07:42:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/11031#M39674</guid>
      <dc:creator>Anderl</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-26T07:42:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24567#M39675</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe exakt das gleiche Problem beim gleichen Gerät, Vitodens 200. Die Nachbarn beschweren sich schon, weil das Pfeifen so extrem laut ist und im ganzen Straßenzug zu hören ist. Da ich beruflich mit Druckschwingungen zu tun habe, war es zusammen mit dem Servicetechniker nicht besonders schwer die Ursache einzugrenzen. Es ist so, wie du unten beschrieben hast ein Pfeifgeräusch, welches offenbar im Venturiaufsatz des Lüfters entsteht, siehe Bild im Anhang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast die Frage gestellt, warum das Geräusch etwa 30s nach Brennerstart auftaucht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe das mal analysiert und verschiedene Tests durchgeführt. Möchte anmerken, dass ich kein Heizungsexperte bin, daher sind Korrekturen herzlich willkommen, kann die Sache nur etwas laienhaft symptomatisch beschreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizung im Standby-Betrieb ist, d.h. Brenner aus, lässt sich das Pfeifen wie folgt am besten generieren. Da es (bei mir) nur bei der Warmwasserbereitung auftritt, drehe ich die Raumtemperatur auf 3°C runter und die Warmwassertemperatur auf 60°C hoch. Dann stelle ich auf Partybetrieb. Der Lüfter springt an und geht auf eine hohe Drehzahl. Dann zündet die Flamme und die Drehzahl des Lüfters sinkt kontinuierlich. Nach ca. 30s ist die Drehzahl auf eine Minimaldrehzahl abgesunken. Bereits kurz zuvor merkt man, dass sich ein Pfeifgeräusch aufbaut und immer lauter wird bis bei der Minimaldrehzahl bei mir offenbar eine Resonanzfrequenz des Venturiansaugstutzens erreicht wird. Es handelt sich hier um einen sog. "Helmholtz-Resonator" (siehe Wiki), so wir wir das z.B. von einem Flaschenhals oder einer Orgelpfeife her kennen, die pfeifen, wenn man über die Mündung pustet. Die Schwingung entsteht an räumlich begrenzen Rohrabschnitten mit bestimmten Längenverhältnissen, die an den Enden ein offenes bzw. geschlossenes Ende aufweisen. Diese Querschnittsänderungen bewirken Reflexionen und im blödesten Fall - also bei uns, ist klar - eine stehende Welle, d.h. die Amplitude und damit der Schalldruck wird maximal. Die Schwingung regt sich selber an und deswegen wird das Geräusch auch immer lauter, bis es, wie bei uns unerträglich wird. Als Anregung dient das Lüfterrad, welches mit seiner Drehzahl irgendwann die Eigenfrequenz trifft. Bei mir konnte ich das Pfeifen wunderbar zumindest testweise eliminieren, indem der Servicetechniker und ich mal kurz mit dem Finger an die Ansaugöffnung des Venturiaufsatzes gegangen sind (die innere Abdeckung war hier natürlich weg, damit man rankommt). Das Pfeifen verschwindet und baut sich innerhalb weniger Sekunden wieder auf, wenn man den Finger wieder wegnimmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Pfeifen also verschwinden soll, dann würde mein Servicetechniker natürlich am liebsten einen neuen Lüfter einbauen - kann ich verstehen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Das Problem kann dann weg sein, weil dieser eine minimal andere Eigenfrequenz hat und damit die Resonanz vielleicht nicht entsteht. Ist dann aber auch etwas Glückssache...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verfolge aktuell aber ein paar andere Ansätze, die preisgünstiger sein dürften. Aber hier brauche ich Unterstützung von Profis, die ich hoffentlich hier finde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziel muss sein, die Anregungsfrequenz und die Resonanzfrequenz weiter voneinander zu entfernen. Das geht prinzipiell folgendermaßen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Länge Venturiansaugstutzen verändern (vermutlich verlängern)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Minimaldrehzahl des Lüfters verändern (vermutlich erhöhen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3) Gasvolumenstrom/ Gasdruck verändern, dann ändert sich der Gegendruck hinter dem Lüfterrad und auch evtl. der Volumenstrom im Venturistutzen (wird vorher zusammengemischt, oder?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4) andere Auslegung des Venturiansaugstutzens&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles sehr progressiv, ich weiß...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand in der Community vielleicht eine Möglichkeit, diese "Resonanzkatastrophe" durch Verstimmung zu beheben? Da kann man doch sicher irgendwie die Drehzahl des Lüfters direkt als Parameter oder durch Änderung der internen Randbedingungen beeinflussen, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich zähle auf Euch &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;P.S.: Sorry, dass ich hier einen Roman geschrieben habe, aber jetzt isses raus...;-)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 00:43:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24567#M39675</guid>
      <dc:creator>AR</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-04T00:43:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24568#M39676</link>
      <description>Bevor man hier anfängt, wild drauf los die Teile zu tauschen, würde ich erstmal den CO"2 Gehalt bei Vollast kontrollieren. Ich würde meinen, dass dieser zu gering ist.&lt;BR /&gt;Erst, wenn das wider Erwarten keine Besserung bringt, kann man darüber nachdenken, das Gebläse auszuwechseln.</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 05:07:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24568#M39676</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-04T05:07:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24579#M39677</link>
      <description>Da braucht ihr nicht rumbasteln. Du musst den Vitodens mal einstellen lassen Abgasseitig. Die Volllast und Teillast vom Fachmann einstellen und das Geräusch ist weg.</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 07:22:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24579#M39677</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-04T07:22:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24677#M39678</link>
      <description>Erst mal herzlichen Dank für die schnellen Antworten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein Servicetechniker war mit den Abgaswerten eigentlich sehr zufrieden:&lt;BR /&gt;CO2: 9,52% (untere Leistung), 9.58% (obere Leistung)&lt;BR /&gt;O2: 4,2% (untere Leistung), 4,3% (obere Leistung)&lt;BR /&gt;CO: 9ppm (untere Leistung), 37ppm (obere Leistung)</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 22:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24677#M39678</guid>
      <dc:creator>AR</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-04T22:19:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24680#M39679</link>
      <description>Werde wohl mal wie empfohlen einen Viessmann-Fachmann kommen lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hatte übrigens mal testweise eine Aluhülse mit D=2cm, L=11cm auf den Venturiaufsatz als Verlängerung des "Resonanzkörpers" zur Verringerung der Eigenfrequenz während des Pfeifens aufgesetzt =&amp;gt; Pfeifen ist dann sofort weg...(Aber bitte nicht nachmachen! Brenner zündet eingangs nicht mehr, vermutlich wegen zu großen Strömungsverlusten und auch sonst dürfte da intern einiges durcheinander kommen, nur zur Info)</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:57:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24680#M39679</guid>
      <dc:creator>AR</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-04T23:57:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24685#M39680</link>
      <description>Oh gott mit den werten war der zufrieden 9,52 in der unteren last. Da wird 8,67 co2% in beiden lasten eingestellt und fertig. Besonders die untere last zwecks Pfeifton überprüfen.</description>
      <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 09:26:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24685#M39680</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-05T09:26:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24690#M39681</link>
      <description>Ich kann mich auch täuschen, aber sollte der CO2-Wert nicht bei 9% liegen ? Er wäre also zu hoch.</description>
      <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 10:19:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24690#M39681</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-05T10:19:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A pfeift</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24839#M39682</link>
      <description>Interessant, 8,67 co2% also, danke für Eure Hinweise.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aktuell scheint sich das Pfeifen etwas gebessert zu haben. Vielleicht hat sich durch den Kundendienst (Reinigung, Austausch Zündelektrode, Ionisationselektrode, Brennerdichtung, Gas-Dichtung) der Volumenstrom etwas verändert, so dass die Eigenfrequenz jetzt knapp verfehlt wird. Dann hätten sich die 313€ zumindest gelohnt...Laut Kundendienst "muss" ich die 300€ alle zwei Jahre investieren, wegen der Brennerdichtung (oder war's die Gasdichtung?). Das war mir jetzt auch nicht so klar, als wir im Frühjahr unser Häusle gekauft haben...aber wenn's der Sicherheit dient....</description>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 23:03:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-pfeift/m-p/24839#M39682</guid>
      <dc:creator>AR</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-07T23:03:15Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

