<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94819#M39257</link>
    <description>&lt;P&gt;Welche Pumpe genau ist vorhanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieviel Fläche wird beheizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkörper oder Bodenheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatur senken ist ganz andere Baustelle......&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Welcher Wärmeerzeuger genau ist im Einatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:44:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-18T16:44:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94812#M39256</link>
      <description>Gibt es einen Wert ?&lt;BR /&gt;Auf was die Heizkreispumpe min stehen sollte oder max.?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unser Heizung steht in Keller mit Speicher ist es 3 Stöckig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auf dem Speicher liegen schon die Leitungen aber es ist noch nichts an geschlossen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es geht natürlich darum die Vorlauftemperatur zu senken.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:12:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94812#M39256</guid>
      <dc:creator>Wernersen</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T16:12:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94819#M39257</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Pumpe genau ist vorhanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieviel Fläche wird beheizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkörper oder Bodenheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatur senken ist ganz andere Baustelle......&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Welcher Wärmeerzeuger genau ist im Einatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:44:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94819#M39257</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T16:44:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94827#M39258</link>
      <description>Es ist Vitotronic 200 typ HO1B,&lt;BR /&gt;mit Grundfos drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;180 qm mit Flachheizkörper.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anlage läuft über Erdgas&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe gelesen das wenn man die min. Drehzahl erhöht die Vorlauf Temperaturen runter nehmen kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Deswegen die Frage was die beste Drehzahl ist bei der Heizung / Pumpe.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:03:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94827#M39258</guid>
      <dc:creator>Wernersen</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T17:03:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94828#M39259</link>
      <description>Hallo, du hast also einen Vitodens 200-W wie es aussieht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Ich habe gelesen das wenn man die min. Drehzahl erhöht die Vorlauf Temperaturen runter nehmen kann"&lt;BR /&gt;Das ist Quatsch!&lt;BR /&gt;Die min und max Drehzahl ist in der Werkseinstellung fast immer ausreichend, die sollte man nur ändern wenn es zur Unterversorgung kommt oder zu Strömungsgeräuschen kommt, zb durch hydraulischen Abgleich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:24:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94828#M39259</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T17:24:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94831#M39260</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6113"&gt;@gte1978&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ja richtig&lt;BR /&gt;Ok&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;PS cooler Nutzer Name &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:49:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94831#M39260</guid>
      <dc:creator>Wernersen</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T17:49:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe richtig Einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94834#M39261</link>
      <description>Rührt von meinem kadett noch her. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:09:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-richtig-Einstellen/m-p/94834#M39261</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-18T18:09:57Z</dc:date>
    </item>