<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: vitodens 333-F master reset" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11553#M3873</link>
    <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;nobbu schrieb:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ich habe gestern nochmals sämtliche Codierungen überprüft. Mir ist aufgefallen das die Codierung 33 nicht wie ursprünglich auf 0 sondern auf 1 eingestellt war. Ich habe diese jetzt auf 33:0 gesetzt und siehe da die Zirkupumpe läuft. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Unterstützung.&lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Viele Grüße nobbu&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2015 11:16:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2015-05-13T11:16:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11528#M3863</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, wie führe ich denn einen Master-Reset aus. Oder ist damit gemeint: In der der Codierebene alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße nobbu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 07:39:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11528#M3863</guid>
      <dc:creator>nobbu</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T07:39:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11530#M3864</link>
      <description>Hallo. Ja liegt das Problem in den Codieradressen, muss man die wieder einstellen?</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 07:56:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11530#M3864</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T07:56:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11531#M3865</link>
      <description>Hallo nobbu, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mit dem Master-Reset über die Codierebene werden alle Einstellungen auf Auslieferungszustand gesetzt. &lt;BR /&gt;Warum möchtest du denn einen Reset durchführen? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11531#M3865</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11532#M3866</link>
      <description>Nachdem die Regelung vor 4 Wochen getauscht wurde bekommen ich keine vernünftige Einstellung für die Zirkulation mehr hin. Warmwasser und Zirkulatonseinstellungen sind identisch. Morgens zum Duschen ist alles perfekt: Warmwasser steht sofort zur Verfügung, abends nach dem Sport muss das Wasser erst ewig laufen bis es warm wird. Ich dachte mit einem Reset und einer Neueinstellung der Codierungen wird es vielleicht was....</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 08:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11532#M3866</guid>
      <dc:creator>nobbu</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T08:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11535#M3867</link>
      <description>Dann liegt es ja nur an der Einstellung. Codierung 73:0 mal prüfen. Pumpe selber mal testen ob sie läuft.</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 09:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11535#M3867</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T09:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11536#M3868</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaube nicht, dass hier der Master Reset hilft. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Weist du an welchem Steckplatz in der Regelung die Zirkulationspumpe angeschlossen ist und wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; bereits gefragt hat, die Codieradresse eingestellt ist? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 10:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11536#M3868</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T10:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11537#M3869</link>
      <description>Die Zirkulationspumpe läuft über einen AM1, ob Ausgang A1 oder A2 weiß&lt;BR /&gt;ich noch nicht. Die Codierung lautet 73:6. Die Codierungen der Pumpen 33:0 + 34:0&lt;BR /&gt;Gruß nobbu</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 11:55:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11537#M3869</guid>
      <dc:creator>nobbu</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T11:55:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11539#M3870</link>
      <description>Nur falls die Frage kommt: die Codierung 73:0 war eingestellt, hat aber nicht funktioniert. Pumpe ist o.k.&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;nobbu</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2015 13:22:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11539#M3870</guid>
      <dc:creator>nobbu</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-12T13:22:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11549#M3871</link>
      <description>wie hast du denn das Zeitprogramm für Warmwasser und Zirkulation eingestellt? &lt;BR /&gt;Es wäre möglich, dass die Pumpe die ganze Zeit durchläuft und die Schichtung im Speicher dadurch "zerstört" wird. &lt;BR /&gt;Bevor am Abend Warmwasser gezapft wird, überprüfe bitte mal die Speichertemperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2015 07:58:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11549#M3871</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-13T07:58:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11550#M3872</link>
      <description>Ich habe gestern nochmals sämtliche Codierungen überprüft. Mir ist aufgefallen das die Codierung 33 nicht wie ursprünglich auf 0 sondern auf 1 eingestellt war. Ich habe diese jetzt auf 33:0 gesetzt und siehe da die Zirkupumpe läuft. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Unterstützung.&lt;BR /&gt;Viele Grüße nobbu</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2015 10:01:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11550#M3872</guid>
      <dc:creator>nobbu</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-13T10:01:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11553#M3873</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;nobbu schrieb:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ich habe gestern nochmals sämtliche Codierungen überprüft. Mir ist aufgefallen das die Codierung 33 nicht wie ursprünglich auf 0 sondern auf 1 eingestellt war. Ich habe diese jetzt auf 33:0 gesetzt und siehe da die Zirkupumpe läuft. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Unterstützung.&lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Viele Grüße nobbu&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2015 11:16:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11553#M3873</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-13T11:16:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11564#M3874</link>
      <description>Ich hätte noch eine Frage was bedeutet die Codieradresse 33, findet man doch garnicht in Serviceanleitung?</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2015 19:43:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11564#M3874</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-13T19:43:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333-F master reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11577#M3875</link>
      <description>Doch, ist drin (unter "Allgemein"): Funktion Ausgang A1 an Erweiterung AM1.&lt;BR /&gt;33:0 ist Zirkulationspumpe, 33:1 ist Heizkreispumpe, 33:2 ist Speicherladepumpe.</description>
      <pubDate>Thu, 14 May 2015 22:25:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-F-master-reset/m-p/11577#M3875</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-14T22:25:46Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
