    <description>&lt;P&gt;Fehler war: häufig starkes takten (10-20 sek)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fachbetrieb: Tausch des Gaskombireglers&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt: immer starkes &lt;STRONG&gt;knallen&lt;/STRONG&gt; beim starten und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; nach dem Start immer&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;knacken&lt;/STRONG&gt; in einigen Leitungen im Haus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Luftklappe wurde getauscht (ohne Erfolg).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;----------------------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens 200 WB2 ist 15 Jahre im Betrieb (obige Symptome erst nach den Arbeiten aufgetreten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wartung Wärmetauscher, Zündelektroden, Platine Brennersteuerung etc. gemacht/getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 17:12:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fred200</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-19T17:12:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim Start</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70510#M37957</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler war: häufig starkes takten (10-20 sek)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fachbetrieb: Tausch des Gaskombireglers&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt: immer starkes &lt;STRONG&gt;knallen&lt;/STRONG&gt; beim starten und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; nach dem Start immer&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;knacken&lt;/STRONG&gt; in einigen Leitungen im Haus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Luftklappe wurde getauscht (ohne Erfolg).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;----------------------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens 200 WB2 ist 15 Jahre im Betrieb (obige Symptome erst nach den Arbeiten aufgetreten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wartung Wärmetauscher, Zündelektroden, Platine Brennersteuerung etc. gemacht/getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 17:12:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70510#M37957</guid>
      <dc:creator>Fred200</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T17:12:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70517#M37958</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fred!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Starkes takten hat nix mit dem Gasventil zu tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann alle möglichen Ursachen haben, Kesselleistung zu groß, Kesslminimalleistung zu hoch, zu wenig Abnahme im System, Regelung falsch eingestellt, Pumpe defekt, Schmutzfänger verschmutzt um nur einiges zu nennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen dem knallenden Gasventil muss deine Fachfirma nochmal ran.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 18:47:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70517#M37958</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T18:47:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70539#M37959</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachfrage: Kommt das Knallen beim Zünden ? Damit meine ich, klingt es wie eine Verpuffung oder ist es ein metallisches Schlagen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Knacken in den Leitungen werden Dehnungsgeräusche sein, vermute ich mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 12:32:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70539#M37959</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-20T12:32:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70562#M37960</link>
      <description>Hallo Franky,&lt;BR /&gt;herzlichen Dank für deine Antwort,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Das Knallen klingt wie eine Verpuffung, sie entsteht immer beim Zündvorgang ( ist erst nach Austausch des Gaskombireglers so richtig heftig geworden)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- mit den Dehnungsgeräuschen liegst du richtig, gibt es da eine Optimierung bei den Einstellungen der Vitodens ?&lt;BR /&gt;Das knacken entsteht kurz nach der Zündung für etwa 20 sec (Fluss von Heisswasser ?)&lt;BR /&gt;Wenn die Heizung wieder ausschaltet, wieder ca. 20 sec&lt;BR /&gt;Ich habe die Pumpen-Geschwindigkeit ziemlich nach oben gedreht um einen größeren Durchfluss zu erreichen.&lt;BR /&gt;Es ist dadurch leicht besser/leiser, stört aber immer noch sehr.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 21:24:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70562#M37960</guid>
      <dc:creator>Fred200</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-20T21:24:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70563#M37961</link>
      <description>Hallo Andre,&lt;BR /&gt;danke für deine Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Werde mit dem Fachbetrieb sprechen</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 21:27:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70563#M37961</guid>
      <dc:creator>Fred200</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-20T21:27:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70564#M37962</link>
      <description>Bei den Dehnungsgeräuschen kann man nichts weiter optimieren. Hier kann man nur drauf achten, dass die Rohre nirgendwo anliegen bzw. eingeklemmt werden.&lt;BR /&gt;Wenn ich davon ausgehe, dass der Austausch des Gaskombireglers korrekt erfolgt ist, könnte man annehmen, dass der Brenner bzw. dessen Dichtung einen Defekt hat. Es könnten z.B. Auswaschungen am Dämmkörper durch Kondenswasser aufgetreten sein.</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 07:38:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70564#M37962</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-21T07:38:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70665#M37963</link>
      <description>Bezüglich der Verpuffung sollte die Grundeinstellung vom Gaskombiregler noch mal geprüft werden. Zudem muss darauf geachtet werden, dass die Gasblende wieder mit verbaut wird!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 12:56:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/nach-Wechsel-Gaskombiregler-lautes-knallen-beim-Start/m-p/70665#M37963</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T12:56:01Z</dc:date>