    <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mit der Codieradresse 87 kann bei zunehmenden Volumenstrom eine ansteigende Restförderhöhe realisiert werden. Hier sollte mit dem Wert 5 getestet werden. In der Mail hast du mitgeteilt, dass mit dem verstellen der Codieradresse 86 alle Heizkörper warm werden. Wenn dies aktuell noch der Fall ist, sehe ich Einstellungs-technisch keinen weiteren Handlungsbedarf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
    <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 16:45:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-11T16:45:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67121#M37371</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;von was hängt es ab wie Parameter E5 eingestellt werden sollte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;E5= Erkennung drehzahlgeregelte Umwälzpumpe&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1= Mit&lt;BR /&gt;0= Ohne&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke..</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:16:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67121#M37371</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T10:16:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67354#M37372</link>
      <description>Hat keiner einen Rat?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anscheinend hat meine Vitodens 300W eine drehzahlgeregelte Pumpe und die Einstellung bei E5 ist dennoch auf 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;So war es werkseitig schon.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte doch so nicht ganz korrekt sein oder?</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 10:41:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67354#M37372</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T10:41:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67399#M37373</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Parameter E5 ist für externe Heizkreispumpen gedacht. Wenn bei dir keine externe Heizkreispumpe vorhanden ist, muss der Parameter auf dem Wert 0 stehen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Heizleistung nicht ausreicht, kann es sinnvoll sein, den Parameter 86 anzupassen. Das hast du ja bereits durchgeführt. Ich würde dir empfehlen den Wert 120 einzustellen. Die Pumpe regelt dann nicht mehr außentemperaturabhängig, sondern mit einer konstanten Restförderhöhe von 120mbar.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:06:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67399#M37373</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T14:06:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67400#M37374</link>
      <description>Herzlichen Dank!&lt;BR /&gt;das heißt, ich habe das so schon richtig verstanden. Ok, passt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was ist noch mit den Parametern E6 und E7, sind diese immer noch in Kraft, auch wenn Parameter 86 mit z.B. 120 mbar vorgegeben ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Parameter E6+7 sind in % angegeben und der Parameter 86 aber i mbar.&lt;BR /&gt;Was bedeutet das jetzt in Kombination.&lt;BR /&gt;Was bedeutet es, wenn z.B. Parameter E7 auf 100% steht und Parameter 86 auf 120 mbar?&lt;BR /&gt;Der Parameter 86 sagt der Pumpe mit wieviel Druck sie arbeiten soll, in diesem Fall eben 120 mbar. Was sagt dann der Parameter E7 noch mit seinen 100% aus?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich möchte einfach die Zusammenhänge verstehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:13:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67400#M37374</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T14:13:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67467#M37375</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich denke deine Frage wird in deinem anderen Beitrag beantwortet. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 07:06:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67467#M37375</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T07:06:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67501#M37376</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Habe mir den link von Achat Thema Parameter 86 und 87 durchgelesen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Habe es auch verstanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun die Frage.&lt;BR /&gt;Welchen Wert könnt ihr mal grundsätzlich für Parameter 87 empfehlen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:46:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67501#M37376</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T11:46:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67530#M37377</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wie in der Service-Anleitung beschrieben, sollte hier der Wert 120 eingestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:37:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67530#M37377</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T14:37:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67532#M37378</link>
      <description>Nicht beim Parameter 86 sondern beim Parameter 87 &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:51:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67532#M37378</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T14:51:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67587#M37379</link>
      <description>Hallo Viessmann Team,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;welche Einstellung empfiehlt Ihr für den Parameter-87 ?&lt;BR /&gt;Der Parameter-86 ist aktiv und aktuell auf 120 mbar&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke.</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:40:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67587#M37379</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T08:40:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67593#M37380</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;sorry, welchen Wert hast du denn aktuell eingestellt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:47:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67593#M37380</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T08:47:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67594#M37381</link>
      <description>&lt;P&gt;Also Einstellungen sind aktuell wie folgt:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Ein Heizkreis&lt;BR /&gt;- kein Mischer&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;E5 = 0&lt;BR /&gt;86 = 120 mbar&lt;BR /&gt;87 = 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das heisst, wenn ich folgenden Link richtig verstanden habe, arbeitet die Heizkreispumpe nun permanent mit 120 mbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-W-B3HB-Codierung-87-und-86-f%C3%BCr-F%C3%B6rderh%C3%B6he/qaq-p/17156" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-W-B3HB-Codierung-87-und-86-f%C3%BCr-F%C3%B6rderh%C3%B6he/qaq-p/17156&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Beitrag von Hansi B. vom &lt;SPAN class="DateTime lia-message-posted-on lia-component-common-widget-date"&gt;&lt;SPAN class="local-date"&gt;‎22-09-2015&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="local-time"&gt;13:00&lt;/SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Parameter-87 würde den Druckbereich (mbar) anpassen, abhängig vom Volumenstrom.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:54:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67594#M37381</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T08:54:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67605#M37382</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;je nach eingestelltem Wert in der Codieradresse 87, steigt mit zunehmenden Volumenstrom die Restförderhöhe (Leistung der Pumpe). Da die Einstellung von den hydraulischen Gegebenheiten und äußeren Einflüssen abhängig ist gibt es hierzu keinen Richtwert. Aus genanntem Grund empfehle ich, mit dem Wert 5 zu testen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 10:34:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67605#M37382</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T10:34:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67607#M37383</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, danke für die Info.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;An was kann ich es ausmachen ob der Wert im. Parameter 87 angehoben oder abgesenkt werden muss bzw. sollte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch was kann der Volumenstrom steigen oder fallen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 10:41:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67607#M37383</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T10:41:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67672#M37384</link>
      <description>Guten Morgen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. An was kann ich es ausmachen ob der Wert im. Parameter 87 angehoben oder abgesenkt werden muss bzw. sollte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2. Durch was kann der Volumenstrom steigen oder fallen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maga</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 08:27:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67672#M37384</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-08T08:27:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67675#M37385</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn es mit dem Wert 5 zu keinerlei Beanstandungen kommt, muss an der Einstellung nichts geändert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 08:32:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67675#M37385</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-08T08:32:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67682#M37386</link>
      <description>Ok, dass habe ich schon verstanden. Danke&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was ist hiermit:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Durch was kann der Volumenstrom steigen oder fallen ?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 09:05:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67682#M37386</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-08T09:05:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67726#M37387</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Volumenstrom ist davon abhängig wie die Pumpe aktuell "fördert".&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:13:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67726#M37387</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-08T14:13:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67733#M37388</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok.&lt;BR /&gt;Muss zugeben das ich dann die hier im Anhang dargestellte Skizze nicht ganz verstehen kann.&lt;BR /&gt;Parameter 86 ist vollkommen klar, hier fordert die Pumpe unabhängig von allen anderen Faktoren immer mit dem gleichen Druck (mbar)&lt;BR /&gt;Sobald aber Parameter 87 ins Spiel kommt sieht die Sache etwas anders aus.&lt;BR /&gt;Wie ist deine Aussage zu verstehen:" der Volumenstrom ist davon abhängig wie die Pumpe aktuell "fördert"."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fördern in Bezug auf die Menge also wie viel Liter oder in Bezug auf den Druck (mbar) ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Siehe Bildanhang:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;lt;a href="&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=578145-1512744702.jpg" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=578145-1512744702.jpg&lt;/A&gt;" target="_blank"&amp;gt;&amp;lt;img src="&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/thumb/578145-1512744702.jpg" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/thumb/578145-1512744702.jpg&lt;/A&gt;" border="1" alt="Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder" /&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:51:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67733#M37388</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-08T14:51:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67790#M37389</link>
      <description>Guten morgen zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ok.&lt;BR /&gt;Muss zugeben das ich dann die hier im Anhang dargestellte Skizze nicht ganz verstehen kann.&lt;BR /&gt;Parameter 86 ist vollkommen klar, hier fordert die Pumpe unabhängig von allen anderen Faktoren immer mit dem gleichen Druck (mbar)&lt;BR /&gt;Sobald aber Parameter 87 ins Spiel kommt sieht die Sache etwas anders aus.&lt;BR /&gt;Wie ist deine Aussage zu verstehen:" der Volumenstrom ist davon abhängig wie die Pumpe aktuell "fördert"."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fördern in Bezug auf die Menge also wie viel Liter oder in Bezug auf den Druck (mbar) ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Siehe Bildanhang:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;a href="&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=578145-1512744702.jpg" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=578145-1512744702.jpg&lt;/A&gt;" target="_blank"&amp;gt;&amp;lt;img src="&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/thumb/578145-1512744702.jpg" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/thumb/578145-1512744702.jpg&lt;/A&gt;" border="1" alt="Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder" /&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 07:05:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67790#M37389</guid>
      <dc:creator>Maga</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-11T07:05:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Parameter E5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67854#M37390</link>
      <description>Hallo Maga,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mit der Codieradresse 87 kann bei zunehmenden Volumenstrom eine ansteigende Restförderhöhe realisiert werden. Hier sollte mit dem Wert 5 getestet werden. In der Mail hast du mitgeteilt, dass mit dem verstellen der Codieradresse 86 alle Heizkörper warm werden. Wenn dies aktuell noch der Fall ist, sehe ich Einstellungs-technisch keinen weiteren Handlungsbedarf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 16:45:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Einstellung-Parameter-E5/m-p/67854#M37390</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-11T16:45:56Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
