    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wir haben ein &lt;STRONG&gt;Vitodens 300-W B3HB&lt;/STRONG&gt; Uml. 19 kW Brennwertgerät in Verbindung mit einer Fußbodenheizung (FBH)&amp;nbsp;von &lt;STRONG&gt;1980&lt;/STRONG&gt; in Betrieb. Es handelt sich bei den Fußbodenheizungsrohren&amp;nbsp;um &lt;STRONG&gt;nicht diffusionsdichte&lt;/STRONG&gt; Kunststoffrohre von Multibeton, die an einen&amp;nbsp;lackierten&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Magra 60/60&lt;/STRONG&gt; Stahlheizkreisverteiler (HKV)&amp;nbsp;angeschlossen&amp;nbsp;sind.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Brennwertgerät wurde in 11/2017 installiert und der HKV in 01/2018. Es wurde &lt;STRONG&gt;keine&lt;/STRONG&gt; Systemtrennung&amp;nbsp;vom Heizungsbauer vorgesehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Haus wurde in 03/2018 von uns gekauft und&amp;nbsp;uns wurde von zwei anderen Heizungsbauern bestätigt, dass hier offensichtlich misst verbaut worden ist und die Garantie des Gerätes und auch de Wärmetauscher erloschen ist,da nicht nach den Planungshinweisen gearbeitet worden ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mir geht es jetzt vor allem darum, herauszufinden, ob das Gerät durch diesen Betrieb eventuell schon beschädigt worden ist und inwieweit sich diese mangelhafte Installation auf die Lebensdauer des Gerätes auswirkt?!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann ein beginnender Schaden im Geräte, z.B. an der Pumpe oder im Wärmetauscher durch reines Hören erkannt und ggf. auch ausgeschlossen werden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie ist typischerweise so ein Schadensverlauf, progressiv, degressiv oder schlagartig?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 06:44:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Chluba</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-21T06:44:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Zustandsanalyse Brennwertgerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126171#M37060</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wir haben ein &lt;STRONG&gt;Vitodens 300-W B3HB&lt;/STRONG&gt; Uml. 19 kW Brennwertgerät in Verbindung mit einer Fußbodenheizung (FBH)&amp;nbsp;von &lt;STRONG&gt;1980&lt;/STRONG&gt; in Betrieb. Es handelt sich bei den Fußbodenheizungsrohren&amp;nbsp;um &lt;STRONG&gt;nicht diffusionsdichte&lt;/STRONG&gt; Kunststoffrohre von Multibeton, die an einen&amp;nbsp;lackierten&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Magra 60/60&lt;/STRONG&gt; Stahlheizkreisverteiler (HKV)&amp;nbsp;angeschlossen&amp;nbsp;sind.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Brennwertgerät wurde in 11/2017 installiert und der HKV in 01/2018. Es wurde &lt;STRONG&gt;keine&lt;/STRONG&gt; Systemtrennung&amp;nbsp;vom Heizungsbauer vorgesehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Haus wurde in 03/2018 von uns gekauft und&amp;nbsp;uns wurde von zwei anderen Heizungsbauern bestätigt, dass hier offensichtlich misst verbaut worden ist und die Garantie des Gerätes und auch de Wärmetauscher erloschen ist,da nicht nach den Planungshinweisen gearbeitet worden ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mir geht es jetzt vor allem darum, herauszufinden, ob das Gerät durch diesen Betrieb eventuell schon beschädigt worden ist und inwieweit sich diese mangelhafte Installation auf die Lebensdauer des Gerätes auswirkt?!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann ein beginnender Schaden im Geräte, z.B. an der Pumpe oder im Wärmetauscher durch reines Hören erkannt und ggf. auch ausgeschlossen werden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie ist typischerweise so ein Schadensverlauf, progressiv, degressiv oder schlagartig?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 06:44:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126171#M37060</guid>
      <dc:creator>Chluba</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T06:44:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zustandsanalyse Brennwertgerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126203#M37061</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Systemtrennung ist erforderlich. Den Wärmetauscher kann man spülen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn alles hinterher anstandlos läuft, ist das soweit ok. Vermutungen und was wäre wenn helfen auch nicht weiter. Man kann nur den Installateur auffordern, seinen Murks zu beseitigen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:22:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126203#M37061</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T11:22:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zustandsanalyse Brennwertgerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126210#M37062</link>
      <description>Das mit den Vermutungen stimmt und der Installateur verweigert es tätig zu werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit geht es darum, wie so eine Zustandsbewertung im Normalfall durchgeführt wird?!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und ich gehen momentan davon aus, dass sich die fehlende Systemtrennung nicht lebensdauerverlängernd auf die Anlage auswirken wird. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 13:34:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126210#M37062</guid>
      <dc:creator>Chluba</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T13:34:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zustandsanalyse Brennwertgerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126222#M37063</link>
      <description>Rat und Unterstützung bietet die Handwerkskammer und die Innung&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;W.F</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zustandsanalyse-Brennwertgeraet/m-p/126222#M37063</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T14:53:05Z</dc:date>
    </item>