    <description>&lt;P&gt;Beim Prüfen der Abstände der Ionisationselektrode zum Flammkörper wurden festgestellt, dass der Abstand 14 mm beträgt. Die ist laut Servieanleitung der korrekte Wert für den Brenner mit 5,2 bis 35 kW Leistung. Bei mir ist jedoch der Kessel mit 3,8 bis 19 kW Leistung montiert. Hier soll der Wert laut Serviceanleitung 8 mm sein. Ist dies ein Fehler in der Serviceanleitung oder kann man den Abstand einstellen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 18:35:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Averbruch</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-06T18:35:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67553#M3692</link>
      <description>&lt;P&gt;Beim Prüfen der Abstände der Ionisationselektrode zum Flammkörper wurden festgestellt, dass der Abstand 14 mm beträgt. Die ist laut Servieanleitung der korrekte Wert für den Brenner mit 5,2 bis 35 kW Leistung. Bei mir ist jedoch der Kessel mit 3,8 bis 19 kW Leistung montiert. Hier soll der Wert laut Serviceanleitung 8 mm sein. Ist dies ein Fehler in der Serviceanleitung oder kann man den Abstand einstellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 18:35:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67553#M3692</guid>
      <dc:creator>Averbruch</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T18:35:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67558#M3693</link>
      <description>Man kann doch die Elektrode biegen.&lt;BR /&gt;Machst du die Wartung?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 19:58:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67558#M3693</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-06T19:58:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67571#M3694</link>
      <description>Hallo Averbruch,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Abstand der Elektrode kann eingestellt werden. Zunächst sollte jedoch geprüft werden, ob auch die korrekte Elektrode installiert ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte beachte, dass Arbeiten an Gasanlagen nur durch zugelassenes Fachpersonal durchgeführt werden drüfen. Wenn du den Brenner ohne entsprechende "Zulassung" geöffnet hast, lass ihn bitte außer Betrieb und ruf deinen Heizungsfachbetrieb an.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:07:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67571#M3694</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T08:07:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67580#M3695</link>
      <description>Natürlich werden Arbeiten am Gaskessel nur vom Fachbetrieb durchgeführt. Übrigens der gleiche, der auch die Gesamtanlage (Kessel, Solarthermie, Speicher, Steuerung etc. - alles von Viessmann) installiert hat. Gewundert hat mich nur, wenn der Handwerker ein Original Viessmann Ersatzteil (IO-Elektrode Ni-Ferral Kugel 19 kW, Bestellnummer 7834232) aus dem Karton nimmt und dann die Abstände nicht die sind, die in der Serviceanleitung beschrieben sind. Es stellen sich die Abstände ein, die für den größeren Brenner (5,2 bis 35 kW) beschrieben sind.</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:26:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67580#M3695</guid>
      <dc:creator>Averbruch</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T08:26:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67611#M3696</link>
      <description>Wenn eine Elektrode ausgetauscht wird, muss sie natürlich auch entsprechend kontrolliert und ggf. eingestellt/ angepasst werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 11:01:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67611#M3696</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T11:01:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67650#M3697</link>
      <description>Dann hat der Monteur nicht darauf geachtet welche Abstände er nehmen muss.</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 18:14:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Ionisationselektrode-einstellen/m-p/67650#M3697</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-07T18:14:20Z</dc:date>