<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18633#M3621</link>
    <description>Hallo emis80,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine Betriebsprogrammumschaltung ist über die EA1 möglich. Dafür kannst du einen der 3 Eingänge (DE1-3) nutzen. Wohin die Umschaltung erfolgen soll, ist über die Codieradresse d5 frei wählbar.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
d5:0 = Umschaltung in Richtung „Dauernd Reduziert“ bzw. „Dauernd&lt;BR /&gt;
Abschaltbetrieb“ (je nach eingestelltem Sollwert)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
d5:1 = Umschaltung in Richtung „Dauernd Heizbetrieb“&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Dauer der Betriebsprogrammumschaltung kannst du über die Adresse F2 einstellen. (0 = keine Umschaltung; 1 - 12 Dauer der Umschaltung in h)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Über den 0-10V Kontakt kannst du einen Temperatursollwert vorgeben. (1V =10°C; 10V = 100°C)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
    <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 15:19:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-08T15:19:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18625#M3620</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich, über die Erweiterung EA1 per digitalem Eingang zwischen Heizbetrieb und nur Warmwasserbereitung bzw. Partybetrieb umzuschalten ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tue mich mit den Begrifflichkeiten im Servicehandbuch etwas schwer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich das sehe, kann ich nur den abgesenkten Betrieb aktivieren ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich über den 10V analog Eingang auch die gewünschte Raumtemperatur vorgeben ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss, Dirk&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 13:17:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18625#M3620</guid>
      <dc:creator>emis80</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-08T13:17:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18633#M3621</link>
      <description>Hallo emis80,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine Betriebsprogrammumschaltung ist über die EA1 möglich. Dafür kannst du einen der 3 Eingänge (DE1-3) nutzen. Wohin die Umschaltung erfolgen soll, ist über die Codieradresse d5 frei wählbar.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
d5:0 = Umschaltung in Richtung „Dauernd Reduziert“ bzw. „Dauernd&lt;BR /&gt;
Abschaltbetrieb“ (je nach eingestelltem Sollwert)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
d5:1 = Umschaltung in Richtung „Dauernd Heizbetrieb“&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Dauer der Betriebsprogrammumschaltung kannst du über die Adresse F2 einstellen. (0 = keine Umschaltung; 1 - 12 Dauer der Umschaltung in h)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Über den 0-10V Kontakt kannst du einen Temperatursollwert vorgeben. (1V =10°C; 10V = 100°C)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 15:19:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18633#M3621</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-08T15:19:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18650#M3622</link>
      <description>Soweit hatte ich das verstanden. Nur was genau bedeutet reduziert, Ist das die Temperatur der Nachtabsenkung, Kann ich nicht die Betriebsart (nur Wassererwärmung) umschalten ?&lt;BR /&gt;Welcher Temperatursollwert ist gemeint ? Vorauftemperatur ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke.</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 17:17:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18650#M3622</guid>
      <dc:creator>emis80</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-08T17:17:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18693#M3623</link>
      <description>Hallo emis80,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei der Betriebsart "reduziert" wird nach dem Raumsollwert der Nachtabsenkung geheizt. Eine Umschaltung auf nur Warmwasser ist nicht möglich. Mit der Aussage "je nach eingestelltem Sollwert" ist der Raumsollwert gemeint.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:43:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18693#M3623</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-09T08:43:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18745#M3624</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo emis80,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn du einen Rausmsollwert vorgeben willst, hätte ich eine Idee: Eine Vitotrol nehmen, dort den externen Raumsensor aktivieren, aber keinen anschließen, stattdessen eine externe Regelung, die einen Poti simuliert. Betrieb mit Raumaufschaltung codieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Damit hättest du das Problem gelöst: wenn du nur WW willst, muss die externe Regelung den Widerstand so einstellen, dass die Vitotrol glaubt, der Raum hätte 40°C, dann regelt die ab, und es wird nur noch WW erzeugt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 17:22:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18745#M3624</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-09T17:22:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18788#M3625</link>
      <description>Und welche Temperatur oder Vorgabe stelle ich mit dem Analogeingang 0-10V ein ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruss, Dirk</description>
      <pubDate>Sat, 10 Oct 2015 12:22:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18788#M3625</guid>
      <dc:creator>emis80</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-10T12:22:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erweiterung EA1 an Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18888#M3626</link>
      <description>&lt;P&gt;Der dient zu Vorgabe einer Kesselsolltemperatur. Man braucht dann aber eine externe Regelung, die witterungsgeführt regelt. Die Funktion ist für den Fall gedacht, dass jemand eine DDC-Reglung eine Fremdherstellers einsetzen will und keine Anbindung über LON verwenden will.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meine Lösung dagegen wirkt so, als hätte man nur eine andere Raumtemp eingestellt, die Regelungsfunktionen wie witterungsgeführter Betrieb und Nachtabsenkung belieben voll erhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2015 09:34:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erweiterung-EA1-an-Vitodens-200/m-p/18888#M3626</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-12T09:34:47Z</dc:date>