    <description>&lt;P&gt;C8 steht für einen Fehler am Luftdrucksensor. Eventuell ist der kleine Silikonschlauch mit Fusseln zugesetzt ? Oder steckt gar nicht drauf ? Kontaktprobleme mit der Verdrahtung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder die Druckdose ist einfach nur defekt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 11:18:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2018-04-07T11:18:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76346#M36143</link>
      <description>Ist hier jemand, der sich mit ner Viessmann Vitodens 200 (2001) auskennt und mir den Fehlercode Blitz C8 deuten kann ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir hatten erst die Meldung&lt;BR /&gt;Blitz 0:6, dann&lt;BR /&gt;Blitz F:4&lt;BR /&gt;Blitz 2:5 und nun&lt;BR /&gt;Blitz C:8&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gebläse wurde erneuert, Steuergerät wurde getauscht und nun wieder zurückgetauscht, da es wohl doch nicht daran hing. Heitung läuft jetzt auf Handbetrieb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wer kennt sich besser aus und hat ne Idee für mich ? Danke schonmal !</description>
      <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 21:02:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76346#M36143</guid>
      <dc:creator>Riesenschnuffel</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-06T21:02:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76361#M36144</link>
      <description>&lt;P&gt;C8 steht für einen Fehler am Luftdrucksensor. Eventuell ist der kleine Silikonschlauch mit Fusseln zugesetzt ? Oder steckt gar nicht drauf ? Kontaktprobleme mit der Verdrahtung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder die Druckdose ist einfach nur defekt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 11:18:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76361#M36144</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-07T11:18:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76363#M36145</link>
      <description>Hallo Franky,&lt;BR /&gt;danke fùr deine Antwort. Der Monteur würde gerne die LGM29 tauschen (die es nach seinen Aussagen nicht mehr gibt, deshalb steht ein Heizungstausch im Raum). Hat das damit was zu tun ?&lt;BR /&gt;Von einer Druckdose hat er nichts gesagt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Fehler heisst genau Blitz C:8. Den konnten wir im Wartungshandbuch leider nicht finden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es irgendwo für Laien ein Bild wie diese Druckdose aussieht, dann könnte mein Mann mal schauen, ob da was verfusselt ist oder nicht aufsteckt. Danke dir schonmal ganz herzlich.</description>
      <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 12:31:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76363#M36145</guid>
      <dc:creator>Riesenschnuffel</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-07T12:31:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76371#M36146</link>
      <description>Die Druckdose ist meist ein runder Kunststoffbehälter( weiss/grau) von der Grösse einer Streicholzschachtel vielleicht. Es gehen zwei Schläuche und ein dünnes Kabel mit 2 Drähten ran. Die Befestigung erfolgt häufig oben am bzw. auf dem Gerät (ausserhalb).&lt;BR /&gt;Es kann natürlich noch ein anderer Fehler vorliegen, aber eine Überprüfung der Druckdose ist sicherlich nicht verkehrt.&lt;BR /&gt;Um es genau zu wissen, kann man die beiden Drähte testweise miteinander brücken. Die Therme müsste dann wieder anlaufen.</description>
      <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 07:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76371#M36146</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-08T07:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76418#M36147</link>
      <description>Die Drähte sollte aber nur dann gebrückt werden, wenn die Anlage in Betrieb geht, ansonsten bekommst du ein falsches Ruhesignal und es kommt die Meldung 0:A&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 09:34:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76418#M36147</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-09T09:34:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C:08?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76423#M36148</link>
      <description>Danke euch. Ich gebe die Infos dann mal weiter.</description>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 11:16:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-C-08/m-p/76423#M36148</guid>
      <dc:creator>Riesenschnuffel</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-09T11:16:05Z</dc:date>