    <description>vitodens w-200 b2hb 2 Heizkreise HK 1 Heizkörper (Niveau 1K, Neigung 0,8) , HK 2 Fußbodenheizung ( Niveau -2K, Neigung 0,6)</description>
    <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:37:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Zappelpeter</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-11T17:37:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Was benötige  ich um die Raumtemperatur in die Heizungssteuerung mit einfließen zu lassen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87060#M35978</link>
      <description>&lt;P&gt;Was benötige ich um die Raumtemperatur in die Heizungssteuerung mit einfließen zu lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage ist aktuell Witterungsgeführt. Ich möchte die Heizung runter regeln wenn der Kamin an ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich will aber nicht nur die FB per Thermostat abwürgen sondern soll die Vorlauftemperatur getrosselt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:27:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87060#M35978</guid>
      <dc:creator>Zappelpeter</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-11T15:27:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87063#M35979</link>
      <description>&lt;P&gt;Das werden zu viele Störgrößen....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außer einer zusätzlichen Investition&amp;nbsp; erreichst du nichts.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BTW ist es sehr oft so, daß die Heizkennlinie für Fußbodenheizungen&amp;nbsp; grundsätzlich viel zu hoch eingestellt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist derzeit eingestellt?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Welches Heizgerät/Regelung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:33:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87063#M35979</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-11T15:33:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87065#M35980</link>
      <description>&lt;P&gt;Was spricht dagegen, dass die Hezung gar nicht erst zuschaltet, wenn der Kamin in Betrieb ist ? Anlegethermostat&amp;nbsp; am dem Kamin und an die entsprechende Klemme der Therme anschliessen. Sofern ein externer Anschluss überhaupt vorgesehen ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:45:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87065#M35980</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-11T16:45:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87068#M35981</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Vitotrol 200 oder 300, die mit deinem Gerät kompatibel ist. Nennt sich zwar Fernbedienung, enthält aber auch&amp;nbsp;einen Raumtemperatursensor. Raumeinfluss kann an der Regelung ein- und ausgeschaltet und gewichtet werden, siehe b-Adressen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieviele Heizkreise hat deine Anlage? Heizkörper oder FBH oder beides?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:14:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87068#M35981</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-11T17:14:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87070#M35982</link>
      <description>vitodens w-200 b2hb 2 Heizkreise HK 1 Heizkörper (Niveau 1K, Neigung 0,8) , HK 2 Fußbodenheizung ( Niveau -2K, Neigung 0,6)</description>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:37:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87070#M35982</guid>
      <dc:creator>Zappelpeter</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-11T17:37:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87220#M35983</link>
      <description>In welchem Heizkreis befindet sich der Raum mit dem Kamin? Raumeinfluss auf eine FBH ist wegen der Trägheit der FBH schwierig: die Korrektur der VL durch Raumeinfluss wirkt sich in der Regel erst nach mehreren Stunden aus und kommt deshalb oft zu spät.</description>
      <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 19:52:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87220#M35983</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-14T19:52:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was benötige ich um die Raumtemperatur in die He...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87221#M35984</link>
      <description>Heizkreis 2. Mit der Trägheit hast wohl recht. Hab noch garnicht soweit gedacht.</description>
      <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 20:09:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-benoetige-ich-um-die-Raumtemperatur-in-die-Heizungssteuerung/m-p/87221#M35984</guid>
      <dc:creator>Zappelpeter</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-14T20:09:39Z</dc:date>