    <title>Thema "Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler &amp;quot;FE&amp;quot;" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123176#M3583</link>
    <description>Die Platine muß! ersetzt werden!&lt;BR /&gt;Typisches Zeichen wenn nach längerer Laufzeit der Kessel aussteigt. &lt;BR /&gt;Grüße</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:12:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gte1978</dc:creator>
    <dc:date>2020-01-14T21:12:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123098#M3571</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Experten,&lt;BR /&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;unsere Vitodens 300-W / WB3C (CE 0085-BR 0433) mit der Herstell-Nr. 7199539 / 702506104 geht in Dauerschleife auf Störung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Sommer dieses Jahres gab es im Nachbarhaus einen Blitzeinschlag. Im Nebengebäude wurden zahlreiche Elektrogeräte beschädigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In unserem Haus ging dann die Warmwasseraufbereitung nicht mehr. Darufhin haben wir den Installateur gerufen- Natürlich im Bewusstsein, dass der ehemalige Aufsteller der Anlage auch Profi in der Fehlersuche ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Zuge der Reparatur wurden so gut wie alle elektronischen Bauteile (Steuerung/Kabelbäume) erneuert. Ein paar Tage später gingt die Anlage dann auf Störung. Ab diesem Zeitpunkt wurden zahlreiche Bauteile (elektronische und meachnische) erneuert und über die Gebäudeversicherung abgewickelt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Fehler zog sich dann bis zur Heizperiode weiter. Jetzt gab es nicht nur den klassischen Ausfall des Warmwassser/Warmwasseraufbereitung, sondern auch die Störung der Heizungsanlage. Dies im übrigen mit zwei Kleinkindern nicht so toll. Schimmel ist auch schon ein Problem, da die Räume nicht aufheizen bzw. zu schnell auskühlen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dem Installateur reicht es anscheinend vollkommen aus hier und da etwas zu reinigen oder zu erneuern. Mir/uns reicht es jetzt aber. Nach durchlesen verschiedener Hinweise und Fehler haben wir auf eigene Münze den Installateur mit der Erneuerung des Gebläses beauftragt. Immerhin war diese das einzige noch nicht getauschte Elektronikbauteil. Leider keine Besserung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wir haben jetzt schon unzählige Stunden im Keller verbracht und versucht den Fehler zu lokalisieren. Dazu folgender Hinweis:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sobald die Frontabdeckung des Gerätes montiert ist geht die Heizung nach 10 - 15 Minuten auf Störung (Fehler FE). Entriegeln bringt dann keine Entstörung. Was hilft ist die Geräteabdeckung zu entfernen. Dann läuft das Gerät einwandfrei.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Einwandfrei bis es plötzlich in der Nacht irgendwann wieder ausgeht und wie immer morgens erst zu entstören ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aufgrund meiner beruflichen Kontakte habe ich schon mit Buderus und Vailant sprechen können. Diese schütteln (wie könnten sie auch anders) nur mit dem Kopf. Allerdings haben Sie schon angeboten eine kostenlose Heizung zur Übergangszeit zur Verfügung zu stellen, wenn wir den Verlauf in deren SocialMedia zur Verfügung stellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diesen Schritt möchten wir nicht gehen, weil wir grundsätzlich von dem Hersteller und Gerät(e) überzeugt sind. Wovon wir stand heute nicht überzeugt sind ist der Service.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie bekommen wir die Heizung wieder zum Leben erweckt. Und dies ohne den Kindern zu erklären, dass wir dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren können, weil keiner in der Lage ist einen Fehler zu lokalisieren und wir eine neue Heizung kaufen mussten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herzliche Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Familie Bach&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:48:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123098#M3571</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T10:48:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123110#M3572</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach der Beschreibung zu urteilen, besteht da Problem in einem undichten Abgassystem. Lassen Sie die Haube solange unten und sorgen Sie für genügend Außenluft. Lassen Sie das Abgassytem durch Ihren zuständigen Schornsteinfeger prüfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danach würde ich empfehlen, aufgrund der Vorgeschichte, die Anlage durch den Viessman-Werkskundendienst prüfen zu lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:07:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123110#M3572</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:07:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123111#M3573</link>
      <description>Lieber W.F.,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;genau diese Überlegung haben wir auch schon angestellt. Stellt sich allerdings auch wieder die Frage: Wer bezahlt die falsche Diagnose. Letztendlich trete ich gerne in Vorkasse, damit den Kindern Warm, ein Bautenschutz gewährt ist und die Anlage reibungslos läuft. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;LG</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:11:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123111#M3573</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:11:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123112#M3574</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Ergänzung:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;FE bedeutet, das entweder der Kesselcodierstecker oder und die Grundleiterplatte defekt sind. Deshalb Überprüfung durch Viessmann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:12:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123112#M3574</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:12:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123113#M3575</link>
      <description>Lieber W.F.,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Rückmeldung. Denke die Fehlermeldungen und Codierungen kenne ich nun hinreichend aus zahlreichen Selbststudien im Keller.&lt;BR /&gt;Interessant wäre zu wissen, ob der HB dann eben eine Fehlerhafte Grundleiterplatte (Denn diese sitzt ja auf der Regelung?) verbaut hat und ob er überhaupt einen neuen Kesselcodierstecker (sitzt doch ebenfalls auf der Steuerung?) verbaut hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;LG</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:18:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123113#M3575</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:18:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123115#M3576</link>
      <description>Die Prüfung durch den Schornsteinfeger ist meines Wissens kostenlos.&lt;BR /&gt;Bei Blitzschäden ist der Austausch aller elektronischen Komponenten zwingend vorgeschrieben,&lt;BR /&gt;also Reglung, Bedienteil, Kesselcodierstecker, Gebläse, Pumpe, Fühler etc.&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;W.F.</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123115#M3576</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:31:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123116#M3577</link>
      <description>Lassen Sie sich eine Kopie des Lieferscheines aushändigen.&lt;BR /&gt;Die Reglung wird nur als komplette Einheit ohne Bedienteil und ohne Codierstecker geliefert.&lt;BR /&gt;Diese Teile müssten dann separat auf dem Lieferschein erscheinen. Ich empfehle, den Inhaber der Heizungsfirma um ein klärendes Gespräch zu bitten.&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;W.F.</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:40:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123116#M3577</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T12:40:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123153#M3578</link>
      <description>Bei FE &lt;BR /&gt;Verhalten der Anlage&lt;BR /&gt;Brenner blockiert oder auf Störung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Störungsursache&lt;BR /&gt;Kesselcodierstecker oder Grundleiterplatte defekt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Maßnahme&lt;BR /&gt;[missing schar] RESET betätigen. Falls Störung nicht behoben, Kesselcodierstecker oder Regelung austauschen</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123153#M3578</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T18:06:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123154#M3579</link>
      <description>Schau mal noch die Codieradresse 38 an. Steht die auf 33?</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:07:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123154#M3579</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T18:07:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123159#M3580</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann da dem Vorredner nur zustimmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hat auf jeden nichts mit dem Gebläse zu tun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;DIV id="isc_1F" class="normal"&gt;
&lt;DIV id="isc_1G"&gt;&amp;nbsp;
&lt;DIV id="isc_1H" class="DocumentTitle" role="article"&gt;
&lt;DIV id="isc_1I"&gt;Störungscode FE&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id="isc_1J" class="DocumentID"&gt;
&lt;DIV id="isc_1K"&gt;ID:&amp;nbsp;17404&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id="isc_1L" class="sectionStack" role="tablist" aria-multiselectable="true"&gt;
&lt;DIV id="isc_1M"&gt;&amp;nbsp;
&lt;DIV id="isc_G" class="normal"&gt;
&lt;DIV id="isc_1N"&gt;&amp;nbsp;
&lt;DIV id="isc_1O" class="DocumentSummary" role="article"&gt;
&lt;DIV id="isc_1P"&gt;
&lt;DIV id="isc_KBaseSummary_0_HTMLFragment" class="kbaseDocPreview"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id="isc_1Q" class="DocumentContent" role="article"&gt;
&lt;DIV id="isc_1R"&gt;
&lt;DIV id="isc_KBaseContent_0_HTMLFragment" class="kbaseDocPreview"&gt;
&lt;P&gt;Störungscode "FE" in der Anzeige oder im Fehlerspeicher des Vitodens&amp;nbsp;343-F; Vitodens 333-F; Vitodens 333 ; Vitodens 300-W ; Vitodens 242-F ; Vitodens 222-W ; Vitodens 222-F ; Vitodens 200 ; Vitodens 200-W&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Verhalten der Anlage:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Brenner blockiert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Störungsursache:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Kesselcodierstecker oder die Grundleiterplatte ist defekt oder es ist ein&amp;nbsp;falscher Kesselcodierstecker eingesteckt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Maßnahme:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;Die Regelung ausschalten.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;&lt;A title="Vorderbleche demontieren" href="https://www.viessmann.com/selfservice/knowledgecenter/docShow.do?isReference=true&amp;amp;isPartOfHTML=true&amp;amp;entity.id=17309&amp;amp;entity.GUID=8e87cbfd-0dd4-4847-aa22-2563fe7c7395&amp;amp;mandatorKey=MANDATOR_USU" target="documentShow"&gt;Vorderbleche demontieren&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;Das&amp;nbsp;&lt;A title="Regelungsgehäuse öffnen" href="https://www.viessmann.com/selfservice/knowledgecenter/docShow.do?isReference=true&amp;amp;isPartOfHTML=true&amp;amp;entity.id=17310&amp;amp;entity.GUID=80c3243d-76e6-47e2-9203-54d4c50e42a7&amp;amp;mandatorKey=MANDATOR_USU" target="documentShow"&gt;Regelungsgehäuse öffnen&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;Prüfen ob der Kesselcodierstecker korrekt eingesteckt ist, ggf. neu einstecken oder den Kesselcodierstecker austauschen.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;Tritt der Fehler weiterhin auf, muss die Regelung ersetzt werden.&lt;/LI&gt;
&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id="isc_1S" class="normal"&gt;
&lt;DIV id="isc_1T"&gt;&lt;FORM id="isc_1U" accept-charset="UTF-8" action="https://www.viessmann.com/selfservice/knowledgecenter/docShow.do?mandatorKey=MANDATOR_USU&amp;amp;callFromKminer=true&amp;amp;entity.GUID=36a37ce2-ced2-43b6-b233-e6371121de4c&amp;amp;applicationid=kmwinclient&amp;amp;token=wWCAXxd6xNk9oIIL1aCK2amFA%2FJgrTiAbMog8AjkV7OAon%2BRxz8%2BGA%3D%3D#" enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="POST"&gt;
&lt;TABLE id="isc_1V" role="presentation" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"&gt;&lt;COLGROUP&gt;&lt;COL width="200" /&gt;&lt;COL width="570" /&gt;&lt;/COLGROUP&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=""&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=""&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align="left" valign="top" class="formTitle freeFieldTitle"&gt;&lt;LABEL id="isc_1X"&gt;Seriennummer&lt;/LABEL&gt;&lt;SPAN aria-hidden="true"&gt;&amp;nbsp;:&lt;/SPAN&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD height="20" align="left" class="formCell freeFieldValue"&gt;
&lt;DIV id="isc_1Z" class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;/TBODY&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;/FORM&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:26:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123159#M3580</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T18:26:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123163#M3581</link>
      <description>Die Codieradresse 38 steht auf Wert 0&lt;BR /&gt;Cod2 38:0</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:55:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123163#M3581</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T18:55:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123171#M3582</link>
      <description>Die Anlage hat jetzt von heute Nachmittag 17:00 bis gerade gearbeitet. Dann war er wieder da... der Fehler FE. &lt;BR /&gt;Neustart bzw. erfolgreiche Entriegeln der Anlage erst möglich nach Entfernung der Frontverkleidung.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123171#M3582</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T20:22:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123176#M3583</link>
      <description>Die Platine muß! ersetzt werden!&lt;BR /&gt;Typisches Zeichen wenn nach längerer Laufzeit der Kessel aussteigt. &lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:12:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123176#M3583</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-14T21:12:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehle...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123263#M3584</link>
      <description>Liebe Experten,&lt;BR /&gt;die Anlage befand sich  heute Morgen um 05:30 Uhr wie gewohnt im Störmodus lief. Allerdings hat die Entstörung diesmal bis 07:00 Uhr gedauert.&lt;BR /&gt;Gegen Mittag, 14:00 Uhr, ist dann der Installateur wie verabredet erschienen. Es wurde ein neuer Codierstecker auf die Regelung verbaut (So wie es die Fehlerursache auch beschreibt). &lt;BR /&gt;Derzeit läuft die Heizung seit 14:30 Uhr. Die Magischen 4 - 5 Stunden Dauerbetrieb sind allerdings noch nicht um.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 16:50:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123263#M3584</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-15T16:50:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123265#M3585</link>
      <description>Hallo Kundendienst, der Kesselcodierstecker wurde heute erneuert. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bleibt abzuwarten, ob es nun funktioniert. Trotz der Bitte die Heizkennlinie anzupassen (wurde über die Codierebene 1 gemacht), ist es gefühlt noch kühl im Haus. Die HK strahlen nicht so wirklich Hitze ab und der Raum fühlt sich auch nicht warm an. Dies fühlt man auch, wenn man von Hand die Rohre vom Vorlauf anfasst.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 17:11:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123265#M3585</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-15T17:11:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123277#M3586</link>
      <description>Und nun mittlerweile?</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 19:31:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123277#M3586</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-15T19:31:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123279#M3587</link>
      <description>Läuft immer noch. Trinke mal vorsichtig den ersten Gin Tonic.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 20:03:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123279#M3587</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-15T20:03:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123302#M3588</link>
      <description>Guten Morgen liebe Community,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der erste nächtliche Testlauf ist ebenfalls ohne Störung abgelaufen. D.h. die Anlage wurde ab 24 Uhr in die Nachtabsenkung (-5 Grad zur relativen Raumtemperatur von 23 Grad) gefahren. WakeUp der Anlage war heute Morgen um 05:00 Uhr. Es gab keine Störung EF wie sonst.&lt;BR /&gt;Gestern noch die Heizungskennlinie angepasst, weil diese ja etwas träge reagieren soll (Neigung 1,6 und Niveau 10). Dazu dann später mehr, wenn die ersten 24 Stunden abgelaufen sind.&lt;BR /&gt;LG</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:39:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123302#M3588</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-16T06:39:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123362#M3589</link>
      <description>Mal die Grafik der Heizkennlinie im Serviceheft nachschauen.&lt;BR /&gt;In der Regel sind folgende Einstellungen optimal.&lt;BR /&gt;Solltemperatur auf 20°C&lt;BR /&gt;Steilheit der Kennlinie 1,2 oder 1,3&lt;BR /&gt;Niveau auf 6&lt;BR /&gt;Bei Der von dir beschriebenen Einstellung hats du schon bei ca. 0°c die Maximaltemperatur erreicht.&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;W.F.</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:37:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123362#M3589</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-16T12:37:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123430#M3590</link>
      <description>Liebe Exeter,&lt;BR /&gt;Liebe Community,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wir möchten uns ganz herzliche bei Euch bedanken. Seitdem der Kesselcodierstecker erneuert wurde, ist an der Anlage keine Störung mehr aufgetreten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Erklären können wir uns das nur dich eine falsche Fehlersucher oder Verkettung ungünstiger Faktoren. Bis zum Blitzeinschlag lief die Heizung ja. Dann wurde aufgrund der Fehlfunktion erst eine Wartung (obwohl es keinen Wartungsstau gab) durchgeführt; dann wurde Kleinzeug gewechselt und dann die Steuerung. So, entweder befand sich auf der Steuerung der falsche Kesselcodierstecker oder es wurde der alte mit defekt durch Blitzeinschlag verbaut.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hätten die Techniker von Viessmann evtl. Interesse daran den alten Kesselcodierstecker zu prüfen? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Herzliche Grüße&lt;BR /&gt;Familie Bach&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 05:24:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-W-WB3C-geht-dauern-auf-Stoerung-Fehler-quot-FE-quot/m-p/123430#M3590</guid>
      <dc:creator>Langenfeld123</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-17T05:24:53Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
