<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89495#M35484</link>
    <description>Hallo mtes, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage (Oberseite der Gerätehaube beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das von dir beschriebene Verhalten ist ungewöhnlich. Es sollte zu diesem Zeitpunkt geprüft werden, ob wirklich Anforderung besteht und welche Temperaturen auslesbar sind. Auch die Fernbedienung WS sollte auf einen Wackelkontakt hin geprüft werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn tatsächlich Anforderung besteht, muss die Anlage in Betrieb gehen. Ansonsten kann es sein, dass die VR20 Platine, welche für die Soll- und Istwertverrechnung zuständig ist, einen Schaden hat.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
    <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 14:32:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2018-11-02T14:32:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manchmal nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89376#M35483</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 200, Comfortcontrol, Vitocell W200,Fernbedienung WS&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den letzten 2 Wochen ist dies 2 mal passiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Fehlermeldung, Betätigung der Schornsteinfegertaste-Brenner läuft, nach Ausschalten keine Reaktion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ausschalten, neu einschalten - Betrieb normal, alles wieder ok.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:24:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89376#M35483</guid>
      <dc:creator>mtes</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-01T17:24:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89495#M35484</link>
      <description>Hallo mtes, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage (Oberseite der Gerätehaube beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das von dir beschriebene Verhalten ist ungewöhnlich. Es sollte zu diesem Zeitpunkt geprüft werden, ob wirklich Anforderung besteht und welche Temperaturen auslesbar sind. Auch die Fernbedienung WS sollte auf einen Wackelkontakt hin geprüft werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn tatsächlich Anforderung besteht, muss die Anlage in Betrieb gehen. Ansonsten kann es sein, dass die VR20 Platine, welche für die Soll- und Istwertverrechnung zuständig ist, einen Schaden hat.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 14:32:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89495#M35484</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-02T14:32:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89496#M35485</link>
      <description>Hallo mtes, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage (Oberseite der Gerätehaube beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das von dir beschriebene Verhalten ist ungewöhnlich. Es sollte zu diesem Zeitpunkt geprüft werden, ob wirklich Anforderung besteht und welche Temperaturen auslesbar sind. Auch die Fernbedienung WS sollte auf einen Wackelkontakt hin geprüft werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn tatsächlich Anforderung besteht, muss die Anlage in Betrieb gehen. Ansonsten kann es sein, dass die VR20 Platine, welche für die Soll- und Istwertverrechnung zuständig ist, einen Schaden hat.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 14:33:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89496#M35485</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-02T14:33:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89500#M35486</link>
      <description>Hier die Kesselnr. 7159008220585103&lt;BR /&gt;Comfortereg. Nr 7404538209118109&lt;BR /&gt;Danke für die ersten Tipps.</description>
      <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:00:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89500#M35486</guid>
      <dc:creator>mtes</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-02T15:00:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89696#M35487</link>
      <description>Danke für die Daten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn "D" Anlage gedrückt wird und anschließend "C" für die Facheinstellung, muss ein Bedienercode hinterlegt werden; dieser lautet "B-C-C-B". Anschließend können über "A" Diagnose die Sensorwerte mit "B" eingesehen werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese würde ich einmal abfragen, wenn sich die Anlage wieder eigenartig verhält. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:55:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/89696#M35487</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-05T08:55:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/91685#M35488</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Fehler ist wie beschrieben am 19.11 und am 22.11.wieder aufgetreten, Anlage wie oben beschrieben nach Aus/Ein Betätigung wieder betriebsbereit.&lt;BR /&gt;In der Zwischenzeit lief die Anlage normal.&lt;BR /&gt;Auslesung der Sensoren:&lt;BR /&gt;01 - Aussentemp. +3 Grad&lt;BR /&gt;02 - Vorlauf A - kein Wert&lt;BR /&gt;03 - Kesselwasser - 20 Grad&lt;BR /&gt;04 - Vorlauf B - kein Wert&lt;BR /&gt;05 - Warmwasser - 60 Grad&lt;BR /&gt;06 - Rücklauf - kein Wert&lt;BR /&gt;07 - Raumtemp. - kein Wert&lt;BR /&gt;08 - Abgas - kein Wert&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:19:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/91685#M35488</guid>
      <dc:creator>mtes</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-22T09:19:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner springt nach Nachtabsenkung morgens manc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/92737#M35489</link>
      <description>Hallo mtes, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;an Hand der aktuell bekannten Daten kann ich keine Auffälligkeit erkennen. Fakt ist, dass die Anlage in Betrieb gehen muss wenn Anforderung besteht. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kannst du denn eingrenzen ob sich das Verhalten nur im Heizbetrieb oder in der Warmwasserbereitung zeigt? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Sensorwerte die man auslesen kann würde ich bei diesem Verhalten immer im Blick behalten. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:36:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-springt-nach-Nachtabsenkung-morgens-manchmal-nicht-an/m-p/92737#M35489</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T12:36:01Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

