<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Sicherheitsventil tropft" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105790#M35289</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe eine Vitodens 300, seit kurzem steigt ständig der Druck auf 3 Bar, wodurch dann das Sicherheisventil im Rücklauf beginnt zu tropfen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann die Ursache hierfür sein?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke schon mal!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 08:11:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-19T08:11:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105790#M35289</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe eine Vitodens 300, seit kurzem steigt ständig der Druck auf 3 Bar, wodurch dann das Sicherheisventil im Rücklauf beginnt zu tropfen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann die Ursache hierfür sein?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke schon mal!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 08:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105790#M35289</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T08:11:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105791#M35290</link>
      <description>&lt;P&gt;Wartungsmangel!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ausdehnungsgefäß ist ohne Funktion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BTW wär zu prüfen&amp;nbsp; ob es nur ein internes Ausdehnungsgefäß gibt.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Oftmals ist das für die Gesamtanlage zu klein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 08:45:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105791#M35290</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T08:45:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105792#M35291</link>
      <description>Kein Wartungsmangel!!! Wird jährlich gewartet, Anlage ist 10 Jahre alt!&lt;BR /&gt;Und nein, es gibt es gibt nicht nur ein internes Ausdehnungsgefäß!!!</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:03:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105792#M35291</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:03:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105793#M35292</link>
      <description>Trotzdem sind beide (!) Ausdehnungsgefäße ohne Funktion.</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:20:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105793#M35292</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:20:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105794#M35293</link>
      <description>Es ist noch eone Vitodens 100 w verbaut, kann es damit was zu tun haben?&lt;BR /&gt;Wie kann ich das Ausdehnungsgefäß überprüfen?</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:42:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105794#M35293</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:42:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105796#M35294</link>
      <description>Sorry, eine Vitocell 100 w meinte ich!</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:46:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105796#M35294</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:46:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105797#M35295</link>
      <description>&lt;P&gt;Ausdehnungsgefäß prüfen: Anlage heizkreisseitig drucklos machen ( und somit das Ausdehnungsgefäß entleeren)&lt;BR /&gt;Dann die Stickstoffvorlage prüfen und bei Bedarf der geodätischen Höhe anpassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das ist eigentlich die wichtigste Tätigkeit der jährlichen Wartung.&lt;BR /&gt;Fehlen jährliche Hinweise auf den Ausdehnungsgefäßen hat dein Fachmann hier nie geprüft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:56:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105797#M35295</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:56:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105800#M35296</link>
      <description>Ich würde mich zunächst nicht (nur) auf die Ausdehnungsgefäße konzentrieren. Auch intakte können, ausgehend von einem normalen Anlagendruck von 1,5 Bar, einen solchen Druckanstieg kaum verhindern. Reflex &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Wenn das Wetter es zulässt: Heizung ausschalten, etwas Druck ablassen (&amp;lt; 3 Bar) und Druck beobachten. Wenn er wieder auf 3+ Bar steigt, würde es für den Wärmetauscher des Speichers sprechen; undicht und Trinkwasser kommt 'mit Druck' in den Heizkreislauf.</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 11:37:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105800#M35296</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T11:37:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105802#M35297</link>
      <description>KarlZei, &lt;BR /&gt;genau das habe ich getestet.&lt;BR /&gt;Anlage komplett aus, Druck abgelassen und innerhal von ca. 1/2 Std. Druck wieder bei 3 Bar!!!</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:15:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105802#M35297</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T12:15:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105803#M35298</link>
      <description>Wenn jetzt kein Füllschlauch Trinkwasser -&amp;gt; Heizungsanlage angeschlossen und (teilweise) geöffnet ist, dann kommt eigentlich nur der Wärmetauscher des Speichers in Frage. Wenn der trinkwasserseitig absperrbar ist, könnte man den Druck trinkwasserseitig reduzieren, absperren und noch mal testen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie alt ist denn der Speicher? Schutzanode ist noch in Ordnung, falls kein Edelstahlspeicher?</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:34:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105803#M35298</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T12:34:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105805#M35299</link>
      <description>Die Anlage ist jetzt komplett aus und trinkwasserseitig habe ich jetzt abgesperrt, dann steigt der Druck nicht an!&lt;BR /&gt;Die Anlage ist 10 Jahre und die Schutzanode wurde 2018 gewechselt!</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:39:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105805#M35299</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T12:39:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105807#M35300</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke, dass damit der Fehler gefunden ist: Speicher defekt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und wenn das der Fall ist, besteht eine Verbindung zwischen Trink- und Heizungswasser und das Trinkwasser wird verunreinigt. Der Speicher sollte daher schnell komplett vom Trinkwassernetz getrennt werden. Wenn nicht realisierbar, dann wenigstens die Absperrung wieder öffnen, damit es ein Druckgefälle Trinkwasser -&amp;gt; Heizungswasser gibt; verhindert eine Verunreinigung aber auch nicht 100%ig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 13:05:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105807#M35300</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T13:05:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105809#M35301</link>
      <description>Ok, Danke!&lt;BR /&gt;Speicher kann momentan nicht getrennt werden!</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 13:03:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherheitsventil-tropft/m-p/105809#M35301</guid>
      <dc:creator>Bernhard83</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T13:03:19Z</dc:date>
    </item>