    <title>Thema "Betreff: Regelung der Heizkreispumpe" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116923#M35114</link>
    <description>Hallo Andyway,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Info zu deiner Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:57:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-04T09:57:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116611#M35101</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" style="background-color: #ffffff;"&gt;Liebe Viessmann Community,wir haben eine Anlage VITODENS 200-W mit einer Steuerung Vitotronic&lt;/FONT&gt; 200, Typ HO1B.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;An der Anlage sind ausschließlich Heizkörper angeschlossen. Die Heizzeit habe ich im HK2 und sicherheitshalber identisch auch im HK1 eingestellt. Leider geht während der eingestellten Zeit die Heizkreispumpe immer nur sporadisch an (evtl ein- oder zweimal pro Stunde) läuft dann ca. 5 min und geht dann wieder aus. Die Zeit reicht nicht einmal aus um alle Heizkörper warm zu bekommen. Die Vorlauftemperatur sieht immer perfekt so aus wie lt. Heizkurve und gemessener Aussentemperatur erwartet.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Was steuert die Ein-und Ausschaltzeit der Pumpe? Muss die Pumpe bei den Temperaturen wie jetzt (um den Gefrierpunkt) nicht eigentlich permanent laufen?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Vielen Dank schon Mal im Voraus für Eure Hilfe!&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:03:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116611#M35101</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T19:03:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116631#M35102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hast du eine externe Pumpe oder nur die im Gerät?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn extern, wo ist die angeschlossen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 07:53:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116631#M35102</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T07:53:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116635#M35103</link>
      <description>Die Pumpe sitzt in der Divicon Heizkreis-Verteilung. Ich glaube wärend der Nachtabsenkung läuft die Pumpe durch. Bin aber nicht die ganze Nacht davor stehen geblieben. Die Firma, die die Heizung installiert hat reagiert weder auf Anrufe noch WhatsApp und die Wohnung ist hundekalt ;-(((</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:07:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116635#M35103</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T08:07:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116637#M35104</link>
      <description>Auf was steht die Adresse a6 und a7 und die Raumsolltempertur?&lt;BR /&gt;Wo ist die Pumpe angeschlossen? &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:35:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116637#M35104</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T08:35:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116642#M35105</link>
      <description>Hallo Andyway,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
geht denn die Pumpe von HK1 und HK2 aus oder nur von einem? Ist für HK2 ein Mischer vorhanden und wo ist die Pumpe von HK1 aufgelegt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:49:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116642#M35105</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T08:49:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116649#M35106</link>
      <description>A6:36 und A7:0. Die eingestellte Raumtemperatur ist 25°C.&lt;BR /&gt;Beide Kabel vom Anschlusskasten der Divicon gehen auf einen Steckplatz in der Vitotronic</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:01:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116649#M35106</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T09:01:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116651#M35107</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;einen HK1 gibt es nicht. Trotzdem sagte der Heizungsbauer, ich solle parallel beide immer gleich einstellen. Leider ist er nach wie vor nicht erreichbar...</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:03:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116651#M35107</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T09:03:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116661#M35108</link>
      <description>und in HK2 ist eine Divicon Heizkreisverteilung incl der WILO Pumpe installiert</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:18:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116661#M35108</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T10:18:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116691#M35109</link>
      <description>Dann sollte erstmal das Anlagenschema korrekt eingestellt werden. Wenn ein gemischter Heizkreis und eine Warmwasserbereitung vorhanden ist, muss die Adresse 00 auf 4 gestellt werden. Lies bitte hierzu auch die von gte genannten Adressen A6 und A7 aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:43:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116691#M35109</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T12:43:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116697#M35110</link>
      <description>Okay dann hast du einen gemischten Heizkreis.&lt;BR /&gt;Gibt es eine hydraulische Weiche? &lt;BR /&gt;A00 auf 4 stellen. &lt;BR /&gt;A6 und a7 beides auf 20. &lt;BR /&gt;Dann gucken was passiert, welche Temperatur dann in die Heizkörper geht</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:32:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116697#M35110</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T14:32:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116765#M35111</link>
      <description>&lt;P&gt;Vorlauftemperatur immer erwartungsgemäss - wo abgelesen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Läuft die Pumpe wirklich nur 5 min, oder läuft die Pumpe dauernd und es ist der Brenner, der jeweils nur 5 min läuft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie sind die Heizzeiten, Soll-Raumtemperatur, Neigung und Niveau für Heizkreis 2 eingestellt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 22:49:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116765#M35111</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T22:49:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116820#M35112</link>
      <description>Danke für die Kommentare. habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Im Heizkreis für den WW Kessel war keine Entlüftung eingebaut und alle Anschlüsse fest verpresst, so dass man keine Chance hatte irgendwo zum Entlüften zu lösen. Wahrscheinlich war dort ein so grosses Luftpolster, dass die Temperaturmessung für WW nicht funktioniert hat und die Anlage durchweg versucht hat das Wasser zu erwärmen bevor sie die Umwälzung für den Heizkreis der Wohnung einschaltet. Da sich die Installationsfirma noch immer nicht zurückgemeldet hat und es ziemlich kalt war, hab ich alles selbst aufgesägt und jetzt mit Verschraubungen und Entlüftung selbst neu verrohrt. Heizung läuft jetzt problemlos. Wenn mal jemand eine Installationsfirma sucht, die einen noch innerhalb der Garantiezeit hängen lässt und nicht einmal zurückruft kann gern bei mir nachfragen.....</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 06:01:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116820#M35112</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-03T06:01:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116855#M35113</link>
      <description>Danke für die Kommentare. habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Im Heizkreis für den WW Kessel war keine Entlüftung eingebaut und alle Anschlüsse fest verpresst, so dass man keine Chance hatte irgendwo zum Entlüften zu lösen. Wahrscheinlich war dort ein so grosses Luftpolster, dass die Temperaturmessung für WW nicht funktioniert hat und die Anlage durchweg versucht hat das Wasser zu erwärmen bevor sie die Umwälzung für den Heizkreis der Wohnung einschaltet. Da sich die Installationsfirma noch immer nicht zurückgemeldet hat und es ziemlich kalt war, hab ich alles selbst aufgesägt und jetzt mit Verschraubungen und Entlüftung selbst neu verrohrt. Heizung läuft jetzt problemlos. Wenn mal jemand eine Installationsfirma sucht, die einen noch innerhalb der Garantiezeit hängen lässt und nicht einmal zurückruft kann gern bei mir nachfragen.....</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 18:38:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116855#M35113</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-03T18:38:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116923#M35114</link>
      <description>Hallo Andyway,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Info zu deiner Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:57:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116923#M35114</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T09:57:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116970#M35115</link>
      <description>Da würde ich mal versuchen, den Arbeitsaufwand der Firma in Rechnung zu stellen. Solche Firmen ruinieren leider den Ruf der Branche.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Anlagenschema muss auf 00:4 eingestellt werden wie oben bereits erwähnt, die Adresse ist allerdings ohne A.&lt;BR /&gt;Dann musst du die Zeiten nur noch bei einem Heizkreis einstellen, der ohne Mischer verschwindet dann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 13:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/116970#M35115</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T13:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung der  Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/117007#M35116</link>
      <description>Danke für deinen Kommentar.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß, Andreas</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 19:19:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelung-der-Heizkreispumpe/m-p/117007#M35116</guid>
      <dc:creator>Andyway</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T19:19:32Z</dc:date>
    </item>