<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42766#M34953</link>
    <description>Der Co 2 wert ist ok aber der Co wert ist viel zu hoch .</description>
    <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 17:47:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Petschis</dc:creator>
    <dc:date>2016-11-02T17:47:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42431#M34934</link>
      <description>Hallo unsere vitodens 200 hat den Fehler f4 angezeigt unser Monteur hat festgestellt das der wärmedämmring zerbrochen ist also wurde er ausgetauscht und es wurde noch die brennerdichtung gewechselt. Die Anlage ist danach normal hochgefahren hat aber wenn der Brenner an ist laut gebrummt. Sonst lief der Brenner normal und hat das Wasser aufgeheizt. Wenn er allerdings später wieder anspringt dann spinnt der Brenner er springt an und zwei Sekunden später geht er wieder aus und das geht dann ohne Pause so weiter und er brummt laut.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 10:54:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42431#M34934</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T10:54:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42434#M34935</link>
      <description>&lt;P&gt;Klingt für mich nach verstellten Abgaswerten. Insbesondere der CO2-Wert wäre hier interessant.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausserdem scheint es, als würde die Überwachungselektrode keinen Strom bringen. Ist das Kabel wieder angesteckt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 11:06:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42434#M34935</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T11:06:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42437#M34936</link>
      <description>&lt;P&gt;Schornsteinfeger hat vor einer Woche alles durchgemessen da war alles okay allerdings bevor der Fehler auftrat.Stecker sind soweit alle gesteckt so wie ich es sehe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:08:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42437#M34936</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:08:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42439#M34937</link>
      <description>Läuft die Anlage denn, wenn du auf den Prüfbetrieb schaltest ?</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:03:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42439#M34937</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:03:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42441#M34938</link>
      <description>Nein läuft sie auch nicht. Wir hatten die Anlage nun seit gestern Mittag aus. Wir haben sie gerade wieder eingeschaltet und nun läuft sie ohne Probleme mal sehen wie lange.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:20:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42441#M34938</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:20:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42442#M34939</link>
      <description>Vielleicht war noch Luft in der Gas-Leitung, dass die Flamme nicht stabil genug war, was die Überwachung natürlich registriert hat.&lt;BR /&gt;Eine Überprüfung der Abgaswerte wäre vielleicht nicht verkehrt. CO2 dürfte bei Gasgeräten so um die 8,5-9 % sein. Dazu müsste auch was in den Serviceunterlagen stehen.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:24:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42442#M34939</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:24:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42443#M34940</link>
      <description>Jetzt spinnt sie wieder.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:31:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42443#M34940</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:31:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42447#M34941</link>
      <description>Ging sie mitten im Betrieb aus, oder ist sie nur nicht wieder angesprungen, als sie regelgemäss abgeschaltet hat ?</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:51:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42447#M34941</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T12:51:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42448#M34942</link>
      <description>Sie läuft erst sehr gut der Brenner lief ohne brummen und durchgängig die Temperatur ist gestiegen wenn er dann ausgeht und nächstes mal angeht dann läuft er mit gebrumme und geht schnell wieder aus das wird dann immer schlimmer so das er dann immer im Sekundentakt aus und wieder anspringt mit einem lauten gebrumme dabei.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 13:03:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42448#M34942</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T13:03:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42450#M34943</link>
      <description>Klingt sehr nach einer Verstellung der Abgaswerte. Insbesondere das Brummen. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass das Gebläse noch funktioniert.&lt;BR /&gt;Kannst von dem Brummton eine Ton-Datei machen und hier reinstellen ?</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 13:08:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42450#M34943</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T13:08:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42451#M34944</link>
      <description>Wenn ich wüsste wie mann es hier reinstellt dann schon.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 13:20:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42451#M34944</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T13:20:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42458#M34945</link>
      <description>Das funzt über einen kleinen Umweg. Die Datei bei einem Dienst hochladen und dessen generierten Link hier posten.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 14:57:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42458#M34945</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T14:57:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42459#M34946</link>
      <description>&lt;A href="https://plus.google.com/107145408550973966053/posts/UvR2CsZjA9K" target="_blank"&gt;https://plus.google.com/107145408550973966053/posts/UvR2CsZjA9K&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Hoffe es funktioniert.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 15:18:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42459#M34946</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T15:18:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42464#M34947</link>
      <description>Ja, konnte was hören. Und das klang sehr nach einer falschen CO2-Einstellung. Das muss als erstes überprüft und gebenenfalls korrigiert werden.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 16:45:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42464#M34947</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-30T16:45:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42510#M34948</link>
      <description>Hallo Petschis,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
um welchen Vitodens 200 handelt es sich denn genau? Poste doch bitte noch die Herstellnummer. Du findest diese auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 08:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42510#M34948</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-31T08:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42577#M34949</link>
      <description>Herstellnummer ist 7176543419905104&lt;BR /&gt;Vitodens 200 wb2a von 2004</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 16:19:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42577#M34949</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-31T16:19:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42578#M34950</link>
      <description>Morgen kommt nochmal jemand zum Messen und prüfen allerdings wurde es erst gemacht der Schornsteinfegen hatte es auch gemessen allerdings bevor der DämmRing gewechselt wurde. Die Therme war dann auch komplett 3 tage aus könnte sich da der Co 2 wert verändert haben?</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 16:24:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42578#M34950</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-31T16:24:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42606#M34951</link>
      <description>Vielen Dank für die Herstellnummer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es ist durchaus möglich, dass die Verbrennungswerte sich nochmal verändert haben. Du solltest die Werte auf jeden Fall nochmal überprüfen lassen. Teil uns das Ergebnis bitte mit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ebenfalls sollte mal das Gebläse überprüft werden. Wenn es beim Start brummt, kann auch dort eine mögliche Fehlerquelle liegen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In Verbindung mit der Meldung F4, sollte auch die Ionisationselektrode nochmals geprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:42:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42606#M34951</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-01T07:42:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42766#M34953</link>
      <description>Der Co 2 wert ist ok aber der Co wert ist viel zu hoch .</description>
      <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 17:47:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42766#M34953</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-02T17:47:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner geht ständig an und wieder aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42767#M34954</link>
      <description>Der Co 2wert ist ok aber der co wert ist viel zu hoch.</description>
      <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 17:49:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-geht-staendig-an-und-wieder-aus/m-p/42767#M34954</guid>
      <dc:creator>Petschis</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-02T17:49:42Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
