    <description>&lt;P&gt;Ich habe folgendes Problem. In meinem Haus befindet sich ein sechs Jahre altes Gasbrenngerät Vitodens 3000. Seit ca 6 Wochen zeigt es die Störung Feuerungsautomat EE an.Jedesmal wenn ich die Störung zurückstelle hält es unterschiedlich lange wieder zwischen 1-2 Stunden und 1-2 Tagen. Der Heizungsmonteur hat schon die Ionisation, Zündkerze und ein weiteres Bauteil im Benner sowie ein Bauteil an der Gasleitung, ich glaube den Gasdruckminderer, getauscht. Auch alle Messungen zeigten nach seine Aussage Normalwerte für Zu- und Abluft an. Die Firma ist ratlos und will jetzt vom Energieversorger den Gasregler an der Einspeisung tauschen lassen. Kennt jemand das Problem und kann mir jemand helfen? Könnte es theoretisch auch ein elektrisches Problem im Brenner mit den Kabeln sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Markus S.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 09:06:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>schnobbi</dc:creator>
    <dc:date>2017-02-26T09:06:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52817#M34676</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe folgendes Problem. In meinem Haus befindet sich ein sechs Jahre altes Gasbrenngerät Vitodens 3000. Seit ca 6 Wochen zeigt es die Störung Feuerungsautomat EE an.Jedesmal wenn ich die Störung zurückstelle hält es unterschiedlich lange wieder zwischen 1-2 Stunden und 1-2 Tagen. Der Heizungsmonteur hat schon die Ionisation, Zündkerze und ein weiteres Bauteil im Benner sowie ein Bauteil an der Gasleitung, ich glaube den Gasdruckminderer, getauscht. Auch alle Messungen zeigten nach seine Aussage Normalwerte für Zu- und Abluft an. Die Firma ist ratlos und will jetzt vom Energieversorger den Gasregler an der Einspeisung tauschen lassen. Kennt jemand das Problem und kann mir jemand helfen? Könnte es theoretisch auch ein elektrisches Problem im Brenner mit den Kabeln sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Markus S.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 09:06:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52817#M34676</guid>
      <dc:creator>schnobbi</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-26T09:06:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52831#M34677</link>
      <description>&lt;P&gt;Lass erstmal den Energieversorger den Topf am Hauptanschluss wechseln.&amp;nbsp; Wir hatten auch schon Fälle, wo dieser durch Korrosion ,sagen wir nicht mehr optimal funktionierte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 14:05:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52831#M34677</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-26T14:05:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52879#M34678</link>
      <description>Hallo schnobbi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Störung EE bedeutet, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist oder zu gering ausfällt. &lt;BR /&gt;
Folgendes sollte von deinem Fachbetrieb geprüft werden:&lt;BR /&gt;
- Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck, Größe Gasströmungswächter)&lt;BR /&gt;
- Elektroden (wurden ja bereits getauscht)&lt;BR /&gt;
- Flammkörper darf nicht beschädigt sein (Risse, Dellen, Löcher)&lt;BR /&gt;
- Kondensatablauf muss freigängig sein&lt;BR /&gt;
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung, ggf. Anlage probeweise ohne Haube laufen lassen, die Dichtung am Kesselanschlussstück darf nicht beschädigt sein)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn dein Heizungsfachbetrieb Unterstützung benötigt, ist es auch möglich die Anlage durch einen unserer Servicetechniker prüfen zu lassen. Die Auftragsanforderung muss dann aber ebenfalls über deinen Heizungsfachbetrieb bei uns eingehen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:08:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/52879#M34678</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-27T11:08:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/114556#M34679</link>
      <description>Hallo Markus,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe aktuell das gleiche Problem. Wie wurde damals das Problem gelöst?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;BR /&gt;Michael</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2019 17:47:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/114556#M34679</guid>
      <dc:creator>Tarhonak</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-06T17:47:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/115006#M34680</link>
      <description>Hallo Tarhonak,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;eine pauschale Lösung gibt es nicht. Daher wiederhole ich nochmals meine Antwort, wodurch die Störung EE ausgelöst werden kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Störung EE bedeutet, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist oder zu gering ausfällt. &lt;BR /&gt;Folgendes sollte von deinem Fachbetrieb geprüft werden:&lt;BR /&gt;- Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck, Größe Gasströmungswächter)&lt;BR /&gt;- Elektroden (wurden ja bereits getauscht)&lt;BR /&gt;- Flammkörper darf nicht beschädigt (Risse, Dellen, Löcher) sein&lt;BR /&gt;- Kondensatablauf muss freigängig sein&lt;BR /&gt;- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung, ggf. Anlage probeweise ohne Haube laufen lassen, die Dichtung am Kesselanschlussstück darf nicht beschädigt sein)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:13:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EE/m-p/115006#M34680</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-10T12:13:25Z</dc:date>