    <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Da der Massenstrom sinkt, die Temperaturdifferenz aber größer wird, erhöht sich der Verbrauch nicht. Q=m*c*dt bleibt konstant.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11893"&gt;@Traktor&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Spreizung ist nichts was man am Kessel einstellen kann, sie ergibt sich durch Auslegung der Anlage im Wesentlichen durch die Pumpenleistung und der Voreinstellung der Thermostatventile. Bei einem Niedertemperaturkessel hat man dadurch aber keinen großen Vorteil, nur dass die Pumpe etwas weniger Strom braucht.&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 13:11:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2019-03-08T13:11:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Rexola triferrial mit Trimatik-Steuerung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102787#M33031</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe durch die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. meine Heizungsanlage -Rexola triferral mit&amp;nbsp;einer Trimatik Steuerung-&amp;nbsp;überprüfen lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Rücklauf&amp;nbsp;nur 8 K (Kelvin) geringer&amp;nbsp;gegenüber der Vorlauftemperatur liegt. Ein gut hydraulisch ausgelegtes System sollte 10 bis 20 K Spreizung aufweisen&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt. Mit welcher Einstellung kann ich die Spreizung verändern?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Traktor&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 11:12:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102787#M33031</guid>
      <dc:creator>Traktor</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-07T11:12:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Rexola triferrial mit Trimatik-Steuerung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102800#M33032</link>
      <description>&lt;P&gt;Du bräuchtest nur die Pumpenleistung nach unten korrigieren. Das Wasser würde so langsamer zirkulieren und hätte mehr Zeit, die Wärme abzugeben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wobei dir bewusst sein muss, dass der Rücklauf im Kessel wieder aufgeheizt werden muss. Da der Kessel aber kein Brennwertkessel ist, kann hierfür nicht die Abwärme genutzt werden. Soll heissen, dass der Gasverbrauch steigen müsste.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:30:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102800#M33032</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-07T13:30:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Rexola triferrial mit Trimatik-Steuerung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102869#M33033</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Da der Massenstrom sinkt, die Temperaturdifferenz aber größer wird, erhöht sich der Verbrauch nicht. Q=m*c*dt bleibt konstant.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11893"&gt;@Traktor&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Spreizung ist nichts was man am Kessel einstellen kann, sie ergibt sich durch Auslegung der Anlage im Wesentlichen durch die Pumpenleistung und der Voreinstellung der Thermostatventile. Bei einem Niedertemperaturkessel hat man dadurch aber keinen großen Vorteil, nur dass die Pumpe etwas weniger Strom braucht.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 13:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Rexola-triferrial-mit-Trimatik-Steuerung/m-p/102869#M33033</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-08T13:11:16Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
