<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30637#M32873</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich gehe mal davon aus, dass du im Heizkreis B die Vorlauftemperatur auf 40°C eingestellt hast. Da die Temperatur nun höher steigt (das tut sie doch im Fussbodenheizkreis oder ?), sollte hier ein Defekt im Bereich des Mischers vorliegen. Entweder ist das Ventil schwergängig, der Motor breit oder der Anlegefühler liefert falsche Werte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder steigt die Temp nur im Display der Therme ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 10:15:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2016-02-17T10:15:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt trotzdem steigt die Tem auf 58Grad laut Display Vitdenz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30600#M32868</link>
      <description>&lt;P&gt;Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt trotzdem steigt die Tem auf 58Grad laut Display Vitodenz 300!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe folgende Einstellungen!!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 0,8 /Niveau+2k/max.Begrenzung auf 40 Grad!!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das an den Einstellungen liegen oder ist ein Termostat m Kessel defekt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 15:06:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30600#M32868</guid>
      <dc:creator>Udo2804</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-16T15:06:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30604#M32869</link>
      <description>Hallo Udo2804,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
welchen Vitodens 300 hast du denn genau, könntest du bitte noch die Herstellnummer posten? Wie viele Heizkreise hast du angeschlossen und wie hast du die Vorlauftemperatur begrenzt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ist ein Mischer angeschlossen für den Fußbodenheizkreis?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 15:58:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30604#M32869</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-16T15:58:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30609#M32870</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Herstellernr.7404590104398104&lt;BR /&gt;Habe 2 Heizkreise A u.B ! B ist für die Fußbodenheizung und ein Mischer ist auch vorhanden der lässt sich aber nur aus und an Schalten denke mal er wird vom Kessel gesteuert!!!!!&lt;BR /&gt;Die Vorlauftemp habe ich im Menü des Vitodenz im Heizkreis B begrenzt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen für Heizkreis A sind Neigung 1,8k /Niveau +4k / Begenzung auf 80Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen für Heizkreis B sind Neigung 0,8k /Niveau +2k / Begenzung auf 40Grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 17:41:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30609#M32870</guid>
      <dc:creator>Udo2804</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-16T17:41:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30634#M32872</link>
      <description>Vielen Dank für die Daten und Informationen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die von dir angegebene Herstellnummer ist aber leider nicht die Herstellnummer des Grundgerätes und gehört auch nicht zu einem Vitodens 300, sondern zu einem Eurola. Poste bitte noch die Herstellnummer vom Grundgerät. Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Temperatur steigt im Display auf 58°C, die Kesseltemepratur? Das ist ganz normal. Wenn du zwei Heizkreise angeschlossen hast, richtet sich die Kesseltemperatur immer nach dem ungemischten Heizkreis. Die Vorlauftemperatur für den gemischten Heizkreis wird über den Mischer geregelt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 10:00:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30634#M32872</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-17T10:00:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30637#M32873</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich gehe mal davon aus, dass du im Heizkreis B die Vorlauftemperatur auf 40°C eingestellt hast. Da die Temperatur nun höher steigt (das tut sie doch im Fussbodenheizkreis oder ?), sollte hier ein Defekt im Bereich des Mischers vorliegen. Entweder ist das Ventil schwergängig, der Motor breit oder der Anlegefühler liefert falsche Werte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder steigt die Temp nur im Display der Therme ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 10:15:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30637#M32873</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-17T10:15:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30658#M32874</link>
      <description>So die Herstellernr. 7148445102450106&lt;BR /&gt;Ja Heizkreis B ist die Fußbodenheizung und das steigt auch die Vorllauftemp. auf 58G.&lt;BR /&gt;Die Fliesen sind richtig heiß !!!!&lt;BR /&gt;Der andere Heizkreiss für die Heizkörper läuft ganz normal!!!!!!&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:12:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30658#M32874</guid>
      <dc:creator>Udo2804</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-17T15:12:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30660#M32875</link>
      <description>So habe jetzt mit dem Monteur meines Vertrauens gesprochen der Tippt auch auf den Mischer!!!!&lt;BR /&gt;Kommt Morgen und Er sagte es gäbe ein Testprogramm das man durchlaufen lassen könnte!</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:23:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30660#M32875</guid>
      <dc:creator>Udo2804</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-17T15:23:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30664#M32876</link>
      <description>Anhand deiner Antwort auf meinen Kommentar vermute ich, dass der Vorlaufsensor falsche Werte an die Regelung ausgibt. Dieser sollte auf jeden Fall geprüft werden.

Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:44:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30664#M32876</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-17T15:44:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt tro...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30688#M32877</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Problem gelöst!!!!!&lt;BR /&gt;Der Mischer war schwergängig und dadurch hatte sich der Stellmotor ausgehakt !&lt;BR /&gt;Nach einem Bad in WD40 alles wieder in Ordnung!!!!&lt;BR /&gt;Aber Danke für die schnellen Antworten!!!</description>
      <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 15:07:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-vorlauf-ist-auf-40G-brgrenzt-trotzdem-steigt-die/m-p/30688#M32877</guid>
      <dc:creator>Udo2804</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-18T15:07:04Z</dc:date>
    </item>