    <description>Hallo dernikki, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der im Video zu sehende Buchstaben-/ Zahlenwechsel in der Segmentanzeige weist auf ein internes Problem der LGM18 hin. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
    <pubDate>Thu, 24 May 2018 09:36:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2018-05-24T09:36:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78306#M32232</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;ich habe eine Heizung von 1996 (Viessmann Eurola).&lt;BR /&gt;Seid dem Wochenende habe ich das Problem das die Heizung nicht starten möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung fäng ganz normal an 0, 1,&amp;nbsp; 2 und dan sehr kurz 3. Die Grüne LED lechtet auch ganz kurz auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach fäng die Heizung das ganze spiel wieder von vorna an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 May 2018 19:52:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78306#M32232</guid>
      <dc:creator>dernikki</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-21T19:52:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78308#M32233</link>
      <description>So wie es hier aussieht erkennt die Regelung nicht den benötigten Flammenstrom der Überwachungselektrode.&lt;BR /&gt;Ich vermute hier das die Platine defekt ist wenn die Überwachungselektrode in Ordnung ist.&lt;BR /&gt;Wenn dem so ist gibt es leider keine Platine mehr und du brauchst einen neuen Kessel.</description>
      <pubDate>Mon, 21 May 2018 20:53:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78308#M32233</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-21T20:53:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78327#M32234</link>
      <description>Hallo dernikki, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
läuft das Gebläse denn noch hoch oder passiert einfach gar nichts mehr? &lt;BR /&gt;
Wird eine Störung angezeigt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 07:55:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78327#M32234</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T07:55:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78332#M32235</link>
      <description>Hallo, das Gebläse läuft nur für ca 1sec. dan fängt es wieder bei 0 an.&lt;BR /&gt;Eine Störung wird auch nicht angezeigt.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:55:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78332#M32235</guid>
      <dc:creator>dernikki</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:55:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78373#M32236</link>
      <description>Hallo dernikki, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das Problem scheint bei dir also in der Vorbelüftungsphase zu bestehen. In diesem Fall sollten die Verbindungsleitungen zum Gebläse (100) auf eine Beschädigung oder einen Wackelkontakt geprüft werden. Ansonsten ist eine Beschädigung des Feuerungsautomaten LGM18 wahrscheinlich, da es auch zu keiner Störung kommt. In diesem Fall würde es auf einen Anlagenaustausch hinauslaufen, weil die LGM18 nicht mehr lieferbar ist. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 06:04:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78373#M32236</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T06:04:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78434#M32237</link>
      <description>&lt;P&gt;hier ist ein Video zu dem verhalten &lt;A href="https://youtu.be/NFI6wiTDyNM" target="_blank"&gt;https://youtu.be/NFI6wiTDyNM&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überwachungselektrode habe ich auch schon ausgetauscht. Leider ohne erfolg.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 20:38:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78434#M32237</guid>
      <dc:creator>dernikki</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T20:38:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78454#M32238</link>
      <description>Hallo dernikki, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der im Video zu sehende Buchstaben-/ Zahlenwechsel in der Segmentanzeige weist auf ein internes Problem der LGM18 hin. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Thu, 24 May 2018 09:36:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78454#M32238</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-24T09:36:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78860#M32239</link>
      <description>Habe jetzt einfach 4 Kondensatoren getauscht und schon funktioniert die Heizung.&lt;BR /&gt;Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe!</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 10:30:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78860#M32239</guid>
      <dc:creator>dernikki</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-01T10:30:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola starten nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-starten-nicht/m-p/78869#M32240</link>
      <description>Hallo dernikki, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Rückmeldung. Was heißt genau, du hast 4 Kondensatoren getauscht? Hast du die Reparatur durch eine Fachfirma durchführen lassen? Bitte verstehe mich nicht falsch, doch bei dem Feuerungsautomaten LGM18 handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Durch unsachgemäße Verwendung kann hier Gefahr für Leib&amp;amp;Leben bestehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>