<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: eurola b1 nach pumpentausch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106061#M32201</link>
    <description>Hallo herbert01, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hast du bei der Einstellung des Ferienprogramms darauf geachtet, den passenden Heizkreis (A und oder  B) auszuwählen? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:43:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-25T14:43:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105964#M32196</link>
      <description>&lt;P&gt;nach dem Pumpentausch zeigt meine Eurola ständig den Fehler B1 und die Pumpe läuft im Dauerbetrieb. Eine Abschaltung an der EurolamaticOC auf Ferienbetrieb funktioniert auch nicht. Platine LGM18 ist erneuert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was tun?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wo finde ich den DIP-Schalter der neu verbauten Pumpe der in anderen&amp;nbsp;Treads erwähnt wird?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 09:51:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105964#M32196</guid>
      <dc:creator>herbert01</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-24T09:51:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105967#M32197</link>
      <description>Anlage stromlos machen dann den Schaltkasten der Pumpe abschrauben. Im abgeschraubtem Schaltkasten sind die DIP Schalter zu finden dort musst du den Schalter 4 umlegen.</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 09:38:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105967#M32197</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-24T09:38:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105974#M32198</link>
      <description>behebt ein umstellen des DIPschalters die anderen Probleme auch?</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:15:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105974#M32198</guid>
      <dc:creator>herbert01</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-24T11:15:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105988#M32199</link>
      <description>Nein das ist ein anderes Problem. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du eine Herstellernummer vom Gerät?</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/105988#M32199</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-24T13:40:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106007#M32200</link>
      <description>Hallo jetzt hab ich die Nummern der Anlage.     Herstellernr. 7329115701185107,    Typ 1643230,      Eurola 24kw</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 19:24:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106007#M32200</guid>
      <dc:creator>herbert01</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-24T19:24:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106061#M32201</link>
      <description>Hallo herbert01, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hast du bei der Einstellung des Ferienprogramms darauf geachtet, den passenden Heizkreis (A und oder  B) auszuwählen? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:43:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106061#M32201</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-25T14:43:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106068#M32202</link>
      <description>Hallo Patrick, an den Schalter kann ich nur auf Ferienprogramm, Warmwasser oder Heizen und Warmwasser schalten.&lt;BR /&gt;Einen Heizkreis kann ich (sichtbar) nicht auswählen. Ist der irgendwo versteckt hinterlegt?</description>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 15:31:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106068#M32202</guid>
      <dc:creator>herbert01</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-25T15:31:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: eurola b1 nach pumpentausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106106#M32203</link>
      <description>Wie im anderen Beitrag schon erwähnt, bitte so vorgehen, wie im Link auf Seite 16 beschrieben:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581248VBA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581248VBA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 07:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/eurola-b1-nach-pumpentausch/m-p/106106#M32203</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-26T07:22:55Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
