<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23373#M32062</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Eurola 8-11 kW, Baujahr 1995 mit Steuerung Eurolamatic OC und Heizkreispumpe VIHU/6 BUS/70 BUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkreispumpe läuft ständig mit max. Drehzahl, auch wenn der Programmschalter auf AUS oder WW gestellt ist, auch wenn ich die Bedieneinheit ganz entferne und wenn ich den Stecker 145 abziehe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Sie geht nur aus, wenn ich den Anlagen-Schalter ausschalte oder wenn ich den BUS-Modul von der Pumpe abziehe.&lt;BR /&gt;Manchmal kommt die Fehlermeldung B1.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:11:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>giswin</dc:creator>
    <dc:date>2015-11-20T08:11:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23373#M32062</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Eurola 8-11 kW, Baujahr 1995 mit Steuerung Eurolamatic OC und Heizkreispumpe VIHU/6 BUS/70 BUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkreispumpe läuft ständig mit max. Drehzahl, auch wenn der Programmschalter auf AUS oder WW gestellt ist, auch wenn ich die Bedieneinheit ganz entferne und wenn ich den Stecker 145 abziehe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Sie geht nur aus, wenn ich den Anlagen-Schalter ausschalte oder wenn ich den BUS-Modul von der Pumpe abziehe.&lt;BR /&gt;Manchmal kommt die Fehlermeldung B1.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23373#M32062</guid>
      <dc:creator>giswin</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-20T08:11:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23375#M32063</link>
      <description>So wie du es schilderst ist deine Pumpe defekt. Lass sie erneuern und du hast ruhe. Das Modul regelt die Pumpe nicht mehr weil ein Bauteil darauf defekt ist.</description>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:16:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23375#M32063</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-20T08:16:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23377#M32064</link>
      <description>Ist nur das Modul oder auch die Pumpe defekt. Würde der Austausch des BUS-Moduls Abhilfe schaffen, ggf. auch durch einen Stufen-Modul? Welcher käme dafür infrage?</description>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:23:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23377#M32064</guid>
      <dc:creator>giswin</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-20T08:23:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23399#M32065</link>
      <description>Die Heizkreispumpe hätte die Nummer 7837520 mit inkl BUS Modul und die stufige wäre die Nummer 7818046. Nur das modul tauschen wäre nicht Sinnvoll da es nur wesentlich billiger ist als die ganze Einheit. Bei einem Modultausch könntest du es auch selber machen.</description>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 12:06:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurola-Heizkreispumpe-laeuft-staendig/m-p/23399#M32065</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-20T12:06:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

