    <title>Thema "Störcode 18" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18247#M31182</link>
    <description>&lt;P&gt;Ständig Störcode 18 (Unterbrechung Außentemperatursensor) im Display.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitodens 333-F, Typ FS3B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitotronic 100, Typ HC1A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitotrol 100, Typ UTDB&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum erscheint Störcode 18 im Display bei einer NICHT witterungsgeführten Steuerung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- zusätzlich erscheint im Display die Frostschutzüberwachung (Smybol Schneeflocke)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heizungsvorlauftemperatur einstellen : es werden hier 20° C angezeigt, die auf max. 37 °C erhöht werden können&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Informationen abfragen : es kann, trotz Anlage für angehobenen Betrieb, die Anzeige :&amp;nbsp; 1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -----°C aufgerufen werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 14:21:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Willibald</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-04T14:21:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störcode 18</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18247#M31182</link>
      <description>&lt;P&gt;Ständig Störcode 18 (Unterbrechung Außentemperatursensor) im Display.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitodens 333-F, Typ FS3B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitotronic 100, Typ HC1A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitotrol 100, Typ UTDB&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum erscheint Störcode 18 im Display bei einer NICHT witterungsgeführten Steuerung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- zusätzlich erscheint im Display die Frostschutzüberwachung (Smybol Schneeflocke)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heizungsvorlauftemperatur einstellen : es werden hier 20° C angezeigt, die auf max. 37 °C erhöht werden können&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Informationen abfragen : es kann, trotz Anlage für angehobenen Betrieb, die Anzeige :&amp;nbsp; 1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -----°C aufgerufen werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 14:21:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18247#M31182</guid>
      <dc:creator>Willibald</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-04T14:21:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störcode 18</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18253#M31183</link>
      <description>Mach doch mal ein Masterreset mit codieradresse 8a auf 176 und dann 7C auf 42. Musst aber vorher noch dein Zeitenprogramm raus schreiben.</description>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 15:47:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18253#M31183</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-04T15:47:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störcode 18</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18290#M31184</link>
      <description>Hallo Willibald,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte nicht, wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; geschrieben hat, direkt einen Masterreset durchführen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte überprüf zunächst mal die Codieradresse 25.&lt;BR /&gt;
Diese sollte bei deiner Regelung auf 0 stehen.&lt;BR /&gt;
Ich vermute, dass diese auf 1 steht und das Gerät somit ständig einen Außentemperatursensor sucht.&lt;BR /&gt;
Da es keinen findet nimmt es eine Außentemperatur von 0°C an und befindet sich somit im Frostschutz.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
In die Codierung gelangst du durch das gemeinsame Drücken der OK- und Menütaste für ca. 4 s und das anschließende gemeinsame Drücken der OK- und Zurücktaste für ebenfalls ca. 4 s. Über die Pfeiltasten kannst du dann die entsprechende Codieradresse auswählen und durch Bestätigen der OK-Taste anwählen und verändern.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 08:23:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18290#M31184</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-05T08:23:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störcode 18</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18352#M31185</link>
      <description>Volltreffer !!!&lt;BR /&gt;Die Störung war in einer Minute behoben.&lt;BR /&gt;Der Heizungsmonteur, der vor 3 Wochen eine Wartung an der Anlage durchgeführt, sollte sich mal mit dieser Seite als Feierabendlektüre beschäftigen und nicht gleich eine neue Kesselsteuerung einbauen wollen.&lt;BR /&gt;Danke für diesen Tipp.</description>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:03:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoercode-18/m-p/18352#M31185</guid>