    <description>&lt;BR /&gt;Hallo Vega,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;da ist der untere Leistungsbereich deines Vitodens von 3,2kW einfach noch zu groß, bei dem geringen Wärmebedarf.&lt;BR /&gt;Die Möglichkeiten sind, entweder Energie vernichten oder gegen einen Vitodens 300 tauschen. Warum wurde hier keine Wärmepumpe eingesetzt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 07:55:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2016-10-25T07:55:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41282#M31108</link>
      <description>Ich habe entweder ein Verständnisproblem oder ein Problem mit meiner Vitodens 200.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Außentemperatur beträgt bei uns 10 Grad, die Solltemperatur 23 Grad. Laut meinen Einstellungen der Heizkennlinie sollte die Kesseltemperatur bei diesen Gegebenheiten doch 31 Grad betragen?&lt;BR /&gt;Warum hängt meine Kesseltemperatur bei 25 Grad fest? Habe ich einen Denkfehler?</description>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 18:31:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41282#M31108</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-17T18:31:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41285#M31109</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12437"&gt;@Vega&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du mal nach der Codieradresse 38 geschaut ob diese auf 38:33 steht?</description>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 19:50:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41285#M31109</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-17T19:50:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41288#M31110</link>
      <description>38 steht auf 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was tut diese Einstellung? Habe gerade kein Handbuch zur Hand.</description>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 20:10:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41288#M31110</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-17T20:10:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41291#M31111</link>
      <description>Die Heizung heizt auch, wenn ich die Solltemperatur hoch drehen, dann geht auch die Kesseltemperatur hoch. Aber nicht in dem Maße, wie sie laut Kennlinie müsste.&lt;BR /&gt;Kann leider keine weiteren Screenshots anhängen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 20:21:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41291#M31111</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-17T20:21:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41297#M31112</link>
      <description>Diese Einstellung ist ein Parameter vom Feuerungsautomat. Stellung 0 bedeutet kein Fehler.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn du die Heizkurve mal anhebst auf 1.4 Steigung müsste das Kesselwasser doch heißer werden? Lese doch mal die Diagnosewerte ab in der Serviceebene 1 ( Menütaste und Zurückpfeiltaste gemeinsam drücken.&lt;BR /&gt;Bei 0.5 Heizkennlinie hast du wenig Kesselwassertemperatur.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 04:17:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41297#M31112</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T04:17:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41314#M31113</link>
      <description>Also schon bei einer Steigerung der Neigung auf 1,0 passt es.&lt;BR /&gt;Darunter scheint allerdings irgendas nicht zu stimmen.&lt;BR /&gt;Ich nun wieder auf 0,6 geregelt, was vollkommen ausreichend bei unserem Haus wäre.&lt;BR /&gt;Die Diagnose sagt dazu:&lt;BR /&gt;Kesseltemperatur Soll: 32 Grad&lt;BR /&gt;Ist: 27 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was passt da nicht?</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 07:49:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41314#M31113</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T07:49:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41334#M31114</link>
      <description>&lt;P&gt;Weitere mir aufgefallene Unverständlichkeit:&lt;BR /&gt;Drehe die Solltemperatur von 23 auf 30 Grad, dann sinkt der Sollwert der Kesseltemperatur im Diagnosepanel auf 26Grad.&lt;BR /&gt;Das macht imho keinen Sinn.&lt;BR /&gt;Entweder habe ich nen großen Denkfehler oder da stimmt irgendwas an der Steuersoftware nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 11:39:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41334#M31114</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T11:39:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41338#M31115</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Vega,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie sind denn die Heizzeiten eingestellt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hast du in den Codierebenen an der Hysterese etwas verändert?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Stell uns doch bitte die Herstellnummer deines Vitodens zur Verfügung. Diese findest du auf dem Typenschild, das auf der Oberseite angebracht ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41338#M31115</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T12:14:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41346#M31116</link>
      <description>Als Heizzeiten habe ich 5 Uhr bis 23 Uhr definiert.&lt;BR /&gt;Daran sollte es nicht liegen. Außer dieser und der Heizkennlinie habe ich nichts geändert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seriennummern ist die:&lt;BR /&gt;7513683510444106&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:52:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41346#M31116</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T12:52:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41352#M31117</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Vega,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
mach mal bitte einen Master-Reset. Stelle die Codieradresse 8A:176 und danach die 7C:42. Stelle bitte nach erneuter Inbetriebnahme die Heizzeiten und die Kennlinie neu ein und lass mich wissen, ob es geholfen hat.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 13:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41352#M31117</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T13:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41366#M31118</link>
      <description>Wo finde ich 7C?&lt;BR /&gt;8A ist Default mit 175 gesetzt und sollte laut Handbuch nicht geändert werden?&lt;BR /&gt;Nicht dass ich der Lösung nicht traue, ich wüsste schon trotzdem immer gern, was ich da verstelle.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:56:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41366#M31118</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T14:56:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41390#M31119</link>
      <description>Vermutlich ist alles normal.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Achte bitte bei den Ablesungen in der Diagnoseabfrage darauf, ob der Brenner gerade läuft oder nicht. Wenn das Gerät am Takten ist (in der wärmeren Übergangszeit häufig), dann bewegt sich die Ist-Kesseltempertur innerhalb der Brennerhysterese ein paar Grad über und unter der Soll-Kesseltemperatur auf und ab.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die merkwürdig niedrige Soll-Kesseltemperatur ist nach einem Brennerstart normal, einfach ignorieren, sie steigt nach ein paar Minuten auf die "normale" Soll-Kesseltemperatur. Wenn du die Soll-Raumtemperatur von 23 auf 30 Grad anhebst, bewirkt das eine viel höhere Soll-Kesseltemperatur und dadurch (wenn vorher der Brenner aus war) einen Brennerstart.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 21:38:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41390#M31119</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T21:38:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41391#M31120</link>
      <description>Mit der Umschaltung auf 8A:176 werden vorher unterdrückte Adressen auch angezeigt. Die meisten davon haben zwar für die Anlage keine Bedeutung, aber für einen Masterreset ist Adresse 7C nötig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;(Ich würde allerdings vorerst keinen Masterreset machen, der Anlage fehlt vermutlich nichts, siehe meinen vorherigen Beitrag im anderen Ast).</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 21:43:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41391#M31120</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-18T21:43:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41403#M31121</link>
      <description>Nein das ist nicht es nicht. Die Soll Temperatur passt nach den einpegeln soweit, so wie auch per Heizkennlinie definiert.&lt;BR /&gt;Die Ist Temperatur bleibt permanent weit darunter.&lt;BR /&gt;Das Ganze passiert aber nur unter eine Neigung von 1,0.&lt;BR /&gt;Da wir mit FBH im Kfw70 wohnen, wäre aber eher eine Neigung von weitaus weniger angebracht.</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 07:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41403#M31121</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T07:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41416#M31122</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Vega,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6910"&gt;@Achat&lt;/a&gt; richtig beschrieben hat, macht die Codieradresse 8A:176 sog. versteckte Codieradressen sichtbar, die auch nicht alle in der Serviceanleitung aufgeführt sind. Die 7C solltest du anschließend in der Codierebene 2 finden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Unter Umständen hat sich die Regelung bei der Erfassung der Isttemperaturen aufgehängt. Da du bis auf die Heizkennlinie und die Heizzeiten nichts verändert hast, hält sich der Aufwand für die Neueinstellung nach dem Masterreset in Grenzen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Generell ist die Trägheit der Heizungsanlage und deren Regelung nicht zu vernachlässigen. Wenn die Isttemperatur jedoch ständig zu niedrig ist, kann irgendwas nicht stimmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn das nicht den gewünschten Erfolg bringt, kann der Kundendienst deines Heizungsfachbetriebes immer noch einen Serviceeinsatz in unserem Technischen Dienst beauftragen, um deine Anlage vor Ort zu prüfen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:17:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41416#M31122</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T09:17:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41421#M31123</link>
      <description>Okay Achtung ich habe eben etwas nachgestellt, weil mit heute Morgen nach der Nachtabsenkung aufgefallen ist, dass die Temperatur plötzlich passte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich den Großteil der Räume im Haus beheize, dann funktioniert das mit der Kesseltemperatur auch.&lt;BR /&gt;In der Regel beheize ich im Moment aber nur das Bad und Wohnzimmer/Essbereich, was ca 1/3 der Heizfläche im Haus ausmacht.&lt;BR /&gt;Die restlichen Räume sind per Raumthermostat auf ca.18 Grad eingestellt. Dort springt die Fußbodenheizung allerdings kaum an, da wir eine Wohnraumlüftung mit WRG verbaut haben und somit auch die ungeheizten Räume in der Regel gute 19 Grad haben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bein Beheizen von nur 2 Räumen im Haus scheint also irgendwie der Durchlauf zu gering als dass die Heizung den richtigen Vorlauf fährt?&lt;BR /&gt;Wobei der Durchlauf ja egal sein sollte? Wenn die Kesseltemperatur unter Soll fällt muss doch in jedem Fall wieder hochgeheizt werden?</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:49:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41421#M31123</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T09:49:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41424#M31124</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Reset habe ich durchgeführt,brachte leider keine Veränderung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auffällig ist eben auch, dass die Ist Temperatur nie weiter als 5 Grad unter Soll fällt.&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Darunter wird sofort wieder auf Solltemperatur-4 Grad beheizt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:59:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41424#M31124</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T10:59:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41448#M31125</link>
      <description>Die Information zu den heruntergedrehten Thermostatventilen war wichtig, hier dürfte die Ursache liegen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte überprüfe, was der Brenner tut, wenn die Ist-Kesseltemperatur längere Zeit unter der Soll-Kesseltemperatur ist: Startet der Brenner immer wieder, läuft aber nur ganz kurze Zeit? Bei allzu kurzen Brennerlaufzeiten kann die Ist-Kesseltemperatur nicht ausreichend aufgeheizt werden - entspricht dem von dir beobachteten Zustand.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Deine eigene Beobachtung zur Verbesserung, wenn das ganze Haus beheizt wird, spricht auch eine klare Sprache.</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 13:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41448#M31125</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T13:06:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41453#M31126</link>
      <description>So ist es, der Brenner springt nur kurz an, die Ist-Temperatur erreicht recht flott die Soll-Temperatur, dann geht der Brenner aus und die Temperatur fällt recht schnell wieder auf ca. 4 Grad unter Soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das erklärt für mich auch warum unser Bad nicht groß über 22 Grad kommt.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 13:22:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41453#M31126</guid>
      <dc:creator>Vega</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-19T13:22:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur zu niedrig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41454#M31127</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Vega,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
dann sag bitte dem Service deines Heizungsfachbetriebes, dass er bei uns einen Einsatz beauftragen soll. Die Anlage ist gerade mal ein Jahr alt. Wenn es tatsächlich an einem Mangel am Vitodens oder dessen Regelung liegt, greift die Gewährleistung.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 13:24:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-niedrig/m-p/41454#M31127</guid>