    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142516#M30809</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.bilder-upload.eu/bild-4cfebd-1602686792.png.html" target="_blank"&gt;https://www.bilder-upload.eu/bild-4cfebd-1602686792.png.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wo muss ich da die Seriennummer eingeben? Mit deinem Link komme ich auf diese Seite&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:50:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>thommy007</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-14T14:50:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei Vidodens 300 W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142450#M30805</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;haben seit ein paar Tagen diese neue Heizungsanlage laufen. Was mir jetzt aufgefallen ist, die App zeigt mir immer +3&amp;nbsp; Grad Unterschied zur wirklichen Außentemperatur. Der Sensor hängt an der Nordseite, vom Haus. Wie kann das sein? Wo kann ich das im Menü am Gerät justieren? Brauche ich da ein Passwort?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 08:45:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142450#M30805</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T08:45:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142454#M30806</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mit der Seriennummer des Vitodens kannst du hier&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Service Handbuch laden.&amp;nbsp;Dort wird erklärt wie du in das Menü kommst&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;--&amp;gt;&amp;nbsp;896.0 „Anzeigekorrektur Außentemperatur“&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Passwort steht auch im Handbuch, es müsste&amp;nbsp;„viservice“ sein&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:01:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142454#M30806</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T09:01:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142466#M30807</link>
      <description>Danke dir. Aber unter dem Link komme ich auf kein Service Handbuch. Wie lade ich mir das runter?</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:44:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142466#M30807</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T09:44:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142469#M30808</link>
      <description>Was hast du in das Formular als Seriennummer eingeben?&lt;BR /&gt;Der Aufkleber mit der Seriennummer ist ganz oben am Vitondens&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142469#M30808</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T09:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142516#M30809</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.bilder-upload.eu/bild-4cfebd-1602686792.png.html" target="_blank"&gt;https://www.bilder-upload.eu/bild-4cfebd-1602686792.png.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wo muss ich da die Seriennummer eingeben? Mit deinem Link komme ich auf diese Seite&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:50:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142516#M30809</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T14:50:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142517#M30810</link>
      <description>in das Feld Produktnummer die Seriennummer tippen und den Button drücken &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:59:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142517#M30810</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-14T14:59:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142857#M30811</link>
      <description>Hat jetzt gepasst. Ok, Danke. So, wenn der Wert jetzt um 3 Grad angepasst werden soll, was wird dort dann angegeben?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es steht ja beschrieben, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Korrektur einstellbar von -10 bis + 10 K in Schrittenvon 1 K"&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Muß ich dann -3 K einstellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist das easy in das Menü zu kommen und umzustellen? Nicht das ich da irgendwas aus Versehen verstelle.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nichts_sehender_Affe:"&gt;🙈&lt;/span&gt;, dass ist natürlich nicht der Plan.</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2020 14:23:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142857#M30811</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-17T14:23:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142870#M30812</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja du musst -3 einstellen.&lt;BR /&gt;Wie du da hinkommst ist weiter oben in dem Kapitel mit den Kodierungen beschrieben. &lt;BR /&gt;Teilweise ist ein Passwort nötig, das auch Teil der Beschreibung ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn du genau diesen Wert änderst kann nicht passieren.&lt;BR /&gt;Grundsätzlich wäre es zu empfehlen eine Dokumentation aller Kodierung bzw. speziell die vom Default Wert abweichen anzulegen.&lt;BR /&gt;Fall dir z.B. mal der Monteure bei der Wartung etwas verstellt und dir nichts davon sagt und du dich wunders warum sich das Gerät anders verhält. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2020 18:46:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/142870#M30812</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-17T18:46:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143217#M30813</link>
      <description>Hallo qwert089,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke dir. Kurze Frage zu deinem Vorschlag eine Dokumentation aller Kodierungen bzw. vom Default Wert anzulegen. Wie hast du das gemacht? Was ist der Default Wert? Sorry für diese Frage. Finde es aber auch gut es mal zu notieren.</description>
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:42:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143217#M30813</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-20T11:42:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143224#M30814</link>
      <description>Hallo Thommy,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Default Wert ist die Werkseinstellung. Der Wert im Service-Handbuch fett gedruckt.&lt;BR /&gt;Wo du das machst ist egal.&lt;BR /&gt;im Handbuch , auf einem Beilagenzettel zum Handbuch, in Excel....&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:07:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143224#M30814</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-20T12:07:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143407#M30816</link>
      <description>OK, Danke dir. Muss ich es jetzt jede Position mit dem Service Handbuch kontrollieren, weil ich weiß ja nicht, wie der Monteur die Heizung eingestellt hat.Wie hast du das gemacht?</description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 12:43:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143407#M30816</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-21T12:43:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143453#M30817</link>
      <description>ja ich habe mir  jede Postion notiert</description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 18:33:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143453#M30817</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-21T18:33:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143460#M30818</link>
      <description>Ok. Puh, das ist aber einiges &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Letzte Frage. Bei der Heizkennlinie vom Heizkreis der Heizkörper, die steht aktuell bei 1,6 und 4,0 Neigung und Niveau. Passt das so? Weiß nicht, ob der Heizungsmonteur die einiges zu hoch eingestellt hat. Was meinsr du?</description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 19:02:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143460#M30818</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-21T19:02:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143465#M30819</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;da ist jedes Haus etwas anders und die Heizkörper unterschiedlich dimensioniert.&lt;BR /&gt;Ich hätte mal 1,3 und 4 angefangen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ob es zu hoch ist, bekommst du nur heraus, wenn du ein paar Wochen die Thermostatventile auf 5 oder max stellst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0" target="_blank"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 19:32:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/143465#M30819</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-21T19:32:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145195#M30820</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin gerade noch etwas am tüffteln meiner neuen Heizung. Hatte vorher ein Buderus Brenntwertgerät der 1. Stunde von 1995. Da hatte ich für die Heizkörper Neigung auf 7 und Niveau auf 10 und das hat soweit gepasst.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Solche Drehregler waren das bei der Buderus&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.bilder-upload.eu/bild-d3f868-1604577750.jpg.html" target="_self"&gt;https://www.bilder-upload.eu/bild-d3f868-1604577750.jpg.html&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich diese Werte jetzt irgendwie umrechnen auf die Vitodens 300? Geht das überhaupt?&lt;BR /&gt;Aktuell sind die ja wie geschrieben, auf Neigung 1,6 und Niveau 4,0 eingstellt worden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 12:11:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145195#M30820</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T12:11:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145203#M30821</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Buderus Neigung auf 7 und Niveau auf 10&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;würde ich "übersetzen"  in Viessmann Einstellung Neigung 0,7 und Niveau 10&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 12:49:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145203#M30821</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T12:49:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145206#M30822</link>
      <description>Danke dir &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Dann ist 0,7 und und Niveau 10 aber deutlich tiefer von der Vorlauftemperatur als jetzt, das sehe ich richtig oder?&lt;BR /&gt;Dann könnte ich das auch so erstmal probieren? Was meinst du?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Reicht bei 10 Grad Außentemperatur ein Vorlauf von 42 Grad für Heizkörper oder ist das zu wenig?&lt;BR /&gt;Was ist denn so im Altbau (70er Jahre) die ideale Temperatur? Was würdest du einstellen?</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 12:58:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145206#M30822</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T12:58:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145209#M30823</link>
      <description>&amp;gt;&amp;gt;deutlich tiefer &lt;BR /&gt;3 K tiefer&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;10*0,7+10 = 17 + 20 Grad Raumtemperatur = 37 Grad&lt;BR /&gt;10*1,6+4 = 20 +20 20 Grad Raumtemperatur = 40 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da kann man pauschal gar nichts sagen, je nach dem um wie viel in den 70er die HK überdimensioniert wurden.&lt;BR /&gt;z.B. kenne ich ein Haus aus den 60er, das braucht ca. 40 Grad bei 0 Grad.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das kannts du nur ausprobieren. wenn letzes Jahr 37 Grad gereicht haben...</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 13:07:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145209#M30823</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T13:07:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145268#M30824</link>
      <description>Sorry muss noch mal nachfragen. Was bedeutet das?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;10*0,7+10 = 17 + 20 Grad Raumtemperatur = 37 Grad&lt;BR /&gt;10*1,6+4 = 20 +20 20 Grad Raumtemperatur = 40 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Raumtemperatur  soll 22 Grad betragen, in Wohnküche und Wohnzimmer. Ist das mit der niedrigen Einstellung möglich?</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 19:33:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145268#M30824</guid>
      <dc:creator>thommy007</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T19:33:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145273#M30825</link>
      <description>Hallo &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Formel ist&lt;BR /&gt;(Raumtemperatur - AT)*Steigung + Niveau =  deltaT der Vorlauftemperatur höher als Raumtemperatur &lt;BR /&gt;(20-10)*0,7+10 = 17&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;deltaT +Raumtemperatur = Vorlauftemperatur &lt;BR /&gt;17+20 = 37 Grad.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt;&amp;gt;Ist das mit der niedrigen Einstellung möglich?&lt;BR /&gt;das kann ich dir für dein Haus leider nicht sagen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Entweder muss du das ausprobieren, oder lässt einen Energieberater einen Hydraulischen Abgleich Typ B rechnen, dann wüsste man die nötige Temperatur ziemlich genau.</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 19:49:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatursensor-hat-3-Grad-Abweichung-bei-Vidodens-300-W/m-p/145273#M30825</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T19:49:11Z</dc:date>