    <description>Liegt das BUS-Kabel zur Externen Erweiterung H1 mit anderen stromführenden 230VAC Kabeln zusammen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ansonsten könnte man noch einen Master-Reset durchführen. Wenn es danach auch nicht funktioniert, wirst du um den Tausch der H1 nicht herumkommen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alternative: Wenn Du nur die Zirkulationspumpe an der Erweiterung hast, kannst Du diese auch über eine Zeitschaltuhr ansteuern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2015 13:02:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
    <dc:date>2015-05-15T13:02:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 reagiert nicht auf die Codierung 73:1 bis 6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11608#M30698</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Relaisausgang 28 für die Trinkwasserzirkulationspumpe der externen Erweiterung H1, Best.-Nr. 7179 058, reagiert nicht auf die unter Codieradresse 73 der VITODENS 200-W WB2B eingestellten Werte 1-6, lediglich der Wert 7 (dauernd "Ein") wird angenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oliver Küntzel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 10:55:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11608#M30698</guid>
      <dc:creator>Oliver1</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T10:55:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11610#M30699</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Oliver1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Codieradresse 73 reagiert nur im witterungsgeführten Betrieb.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Probier mal bitte, ob die Zirkulationspumpe im Relaistest ausgeht. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Relais defekt und die Externe Erweiterung H1 sollte getauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 11:45:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11610#M30699</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T11:45:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11624#M30700</link>
      <description>Ich habe witterungsgeführten Betrieb. Im Relaistest erscheint im Display: Z-Pumpe EIN und das Relais zieht an&lt;BR /&gt;und die Z-Pumpe läuft. Beim Wechsel zum nächsten Relais im Test geht es wieder aus. Das Relais funktioniert&lt;BR /&gt;also einwandfrei. Aber wieso werden die Codieradressen 73:1-6 nicht angenommen bzw. weitergeleitet?&lt;BR /&gt;Gruß Olli</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 12:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11624#M30700</guid>
      <dc:creator>Oliver1</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T12:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11626#M30701</link>
      <description>Liegt das BUS-Kabel zur Externen Erweiterung H1 mit anderen stromführenden 230VAC Kabeln zusammen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ansonsten könnte man noch einen Master-Reset durchführen. Wenn es danach auch nicht funktioniert, wirst du um den Tausch der H1 nicht herumkommen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alternative: Wenn Du nur die Zirkulationspumpe an der Erweiterung hast, kannst Du diese auch über eine Zeitschaltuhr ansteuern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 13:02:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11626#M30701</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T13:02:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11628#M30702</link>
      <description>Hallo Oliver1,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn du auf 73:6 eingestellt hast kannst du dann beobachten das sie dann nach einer gewissen Zeit anläuft? Sonst passt das ja mit der Codierung 73. Was steht denn bei Codierung 70.</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 13:05:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11628#M30702</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T13:05:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11629#M30703</link>
      <description>Ich habe auch eine Vitosolic 100 am selben Bus, das funktioniert einwandfrei.&lt;BR /&gt;Maste-Reset = Hauptsicherung AUS und wieder EIN?&lt;BR /&gt;Die externe Zeitschaltuhr wollte ich ja gerade loswerden, weil die Ansteuerung von der Vitodens&lt;BR /&gt;komfortabler ist.&lt;BR /&gt;Beste Grüße Olli</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 13:09:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11629#M30703</guid>
      <dc:creator>Oliver1</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T13:09:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11630#M30704</link>
      <description>Hallo Kundendienst,&lt;BR /&gt;also in 15min. hatte sie bei 73:6 ja mindestens einmal angehen müssen - Pustekuchen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Codierung 70 habe ich leider nicht. 71 ist 0 und 72 ist auch 0.&lt;BR /&gt;Besten Gruß Olli&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 13:14:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11630#M30704</guid>
      <dc:creator>Oliver1</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T13:14:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Der Relaisausgang der externen Erweiterung H1 re...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11634#M30705</link>
      <description>An alle Interessierten,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lösung gefunden!!!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ändert man das Zeitprogramm der Heizung von "Automatik" auf "Individuell" folgt die&lt;BR /&gt;Zirkulationspumpe nicht mehr dem Heizprogramm, sondern muß ebenfalls "Individuell"&lt;BR /&gt;eigestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schönes Wochenende&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Oliver Küntzel</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 14:26:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Der-Relaisausgang-der-externen-Erweiterung-H1-reagiert-nicht-auf/m-p/11634#M30705</guid>
      <dc:creator>Oliver1</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T14:26:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>