    <title>Thema "Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59793#M30456</link>
    <description>Herzlichen Dank an die Community für die schnellen, sachlichen und zielführenden Hinweise!&lt;BR /&gt;So ein Forum ist sehr wichtig für eine unabhängige Betragtung von Problemen.&lt;BR /&gt;Viele Grüße !&lt;BR /&gt;juerang</description>
    <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 06:41:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>juerang</dc:creator>
    <dc:date>2017-08-23T06:41:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59734#M30449</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 200: Abgastemperatur liegt bei 116 °C !!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Schornsteinfeger hat eine Abgastemperatur des Brennwertgerätes von 116°C festgestellt !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor zwei Jahren lag der Wert, vom HB festgestellt, bei 91 ° !&amp;nbsp; (leider sind bei keinem der Beteiligten die Warnlampen angegangen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;116° ist gerade noch o.k. aber bei 120° erlischt die Betriebsgenehmigung der Abgasanlage !&amp;nbsp; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollwert bei 30° Rücklauf ist lt. Datenblatt: nur 45° !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Weitere Messwerte im Abgas:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abgasverlust: 4%&lt;BR /&gt;Sauerstaoffgehelt: 6,1%&lt;BR /&gt;Unverdünnter CO-Gehalt: 30 ppm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Brennwertanlage läuft seit 14 Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Etwa zwei bis dreimal wurde das Heizungswasser komplett abgelassen und mit Leitungswasser wieder aufgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wasserhärte: 8,3 / Härtebereich 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu erwähnen ist, dass in der Küche ein Gebläsekonvektor, Kickspace 600, in einen Unterschrank eingebaut ist. Dieser ist über Flex-Leitungen an das Heiznetz angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vermutung ist, dass sich der Wärmetauscher innen zugesetzt hat (verkalkt?).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann der Wärmetauscher mit „Entkalkern“ wieder flott gemacht werden ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, welche Mittel haben sich bewährt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Vorraus !!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;juerang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 13:12:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59734#M30449</guid>
      <dc:creator>juerang</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-21T13:12:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59741#M30450</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Entsprechende Entkalker für Edelstahlwärmetauscher gibt es im Fachhandel. Eine Empfehlung kann ich leider keine aussprechen. Es kann aber auch sein, dass der Wärmetauscher abgasseitig zu sitzt und somit die Abgastemperatur ansteigt.&lt;BR /&gt;
Wenn der Wärmetauscher auf der Wasserseite zu sitzt, hat man zusätzlich auch das Problem, dass die Kesselwassertemperatur extrem schnell ansteigt und die Anlage mit einer Übertemperatur abschaltet. &lt;BR /&gt;
Der Fachbetrieb sollte den Brenner mal aufschrauben und nachschauen, wie verschmutzt die einzelnen Heizwendel sind. &lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 14:42:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59741#M30450</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-21T14:42:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59746#M30451</link>
      <description>Zur Wasserseite: Bedeutet das, dass die vom Fachhandel geführten Entkalker auch wirksam sind ? Gibt es dabei etwas zu beachten?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Abgasseite: an diesem Problem wird gearbeitet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mercie vielmals &amp;amp; Gruß,&lt;BR /&gt;juerang</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 16:26:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59746#M30451</guid>
      <dc:creator>juerang</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-21T16:26:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59747#M30452</link>
      <description>Sowas kannst du für die Wasserseite nehmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.wolf-online-shop.de/BCG-Reinigungskonzentrat-BCG-R-13-5-Liter-Kanister::61336.html?gclid=Cj0KCQjwierMBRCHARIsAHl9i4EgBEeO7iYpoK-nSUiCUKtD-3k0vdfrqFzYCVaxmKPcBocfvh2hZT0aAmN1EALw_wcB" target="_blank"&gt;https://www.wolf-online-shop.de/BCG-Reinigungskonzentrat-BCG-R-13-5-Liter-Kanister::61336.html?gclid=Cj0KCQjwierMBRCHARIsAHl9i4EgBEeO7iYpoK-nSUiCUKtD-3k0vdfrqFzYCVaxmKPcBocfvh2hZT0aAmN1EALw_wcB&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 18:34:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59747#M30452</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-21T18:34:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59756#M30453</link>
      <description>Wenn der Wärmetauscher wasserseitig zu sitzt, würde ich diesen komplett ausbauen. So lässt es sich einfacher arbeiten. Macht aber jeder nach seiner Art. Nach dem Entkalken sollte dieser dann noch mal gründlich mit geeignetem Trinkwasser gespült werden. Dann sollte auch mal die Pumpe geprüft werden, evtl. gibt es dort auch Ablagerungen.&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 07:06:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59756#M30453</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-22T07:06:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59763#M30454</link>
      <description>Danke °pa und kundendienst!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das mit der Pumpe ist ein guter Hinweis!&lt;BR /&gt;Wie bekommt man raus, ob die Pumpe auch Ablagerungen hat ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte die endgültige Befüllung der Heizung nach dem Entkalken mit entmineralisiertem Wasser erfolgen oder ist unser Wasser (Härte 8,3) kalkarm genug ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße!&lt;BR /&gt;juerang&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:23:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59763#M30454</guid>
      <dc:creator>juerang</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-22T10:23:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59767#M30455</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Die Pumpe kann man, nachdem das Wasser abgelassen wurde, vom Flansch schrauben. Dann sieht man schon wie das Flügelrad aussieht und ob sich dort Ablagerungen gebildet haben. Ich sag mal, je geringer der Härtegrad desto besser. Wenn der Fachbetrieb entsprechende Kartuschen zum Füllen hat, sollten diese auch genutzt werden. Da solltest du vorher mal fragen, wie teuer dann die Befüllung wird. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Anlage mit deinem normalen Trinkwasser, was i.O. wäre, befüllen willst. &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 13:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59767#M30455</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-22T13:14:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59793#M30456</link>
      <description>Herzlichen Dank an die Community für die schnellen, sachlichen und zielführenden Hinweise!&lt;BR /&gt;So ein Forum ist sehr wichtig für eine unabhängige Betragtung von Problemen.&lt;BR /&gt;Viele Grüße !&lt;BR /&gt;juerang</description>
      <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 06:41:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens200-Abgastemperatur-116-C/m-p/59793#M30456</guid>
      <dc:creator>juerang</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-23T06:41:48Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
