<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33473#M29120</link>
    <description>Vitotrol: Bitte Kurzabfrage 9 überprüfen; wenn dort immer noch 2C2C00 steht, dann glaubt die Regelung immer noch, sie habe in beiden Heizkreisen eine Vitotrol.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wurde die Vitotrol vom HB angeschlossen oder von dir selbst (oben steht "wir"...)? Wenn selbst, dann entferne die Vitotrol vorübergehend wieder und stelle in beiden Heizkreisen Adresse A0 auf 0; Kurzabfrage 9 müsste dann überall 0 zeigen. Anschliessend Anlage beobachten, insbesondere die Soll-Temperaturen während des Heizbetriebs in der Diagnoseabfrage kontrollieren.&lt;BR /&gt;Wenn dagegen alles vom HB oder einer anderen Fachperson angeschlossen wurde, solltest du nichts selber ändern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Solarteil: Ist bekannt, welches Anlagenschema verwendet wurde?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 08:20:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Achat</dc:creator>
    <dc:date>2016-04-16T08:20:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32211#M29100</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die folgende Viessmann Heizungsanlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Viessmann Vitodens 300-W mit 19kW (Erdgas) -&amp;gt; heizungsunterstützend&lt;BR /&gt;- Viessmann Vitocell 360-M mit 950 Liter (Typ SVSA)&lt;BR /&gt;- 6x Vitosol 200-F (senkrecht)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe 2 Heizkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Heizkreis befindet sich im Kellr mit 4 Heizkörpern.&lt;BR /&gt;2. Heizkreis ist die Fussbodenheizung im EG mit ca 120qm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Desweiteren habe ich die Viessmann &lt;SPAN class="il"&gt;Vitocom&lt;/SPAN&gt; 100 LAN1 mit Kommunikationsmodul angeschlossen, damit ich auch von der Arbeit aus über Smartphone auf meine Anlge zugreifen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage an die Viessmann Experten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz super Sonneneinstrahlung läuft der Brenner tagsüber ständig.&lt;BR /&gt;Zum besseren Verständnis habe ich Ihnen hierz 4 Screenshots meiner Vitocom App bei Dropbox hinterlegt, da ich in diesem Forum ja leider keine Bilder hochladen kann, jedoch aus meinerm Verständnis sofort sichtbar dadurch wird, dass etwas nicht korrekt an unserer Heizung eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.dropbox.com/sh/7fitoai6a6joj3f/AAAPFX_sp_vP-Zs_oFSuRCvYa?dl=0" target="_blank"&gt;&lt;FONT color="#0066cc"&gt;https://www.dropbox.com/sh/&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#0066cc"&gt;7fitoai6a6joj3f/AAAPFX_sp_vP-&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#0066cc"&gt;Zs_oFSuRCvYa?dl=0&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe man kann die Bilder gut erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man erkennt, dass der Brenner aktiv ist, obwohl die Kollektortemperatur bei akt. 89,9Grad ist(!) und Warmwasser Solar bei akt. 52,2 Grad und auch die Solarpumpe läuft. Das WW ist bei uns mit Solltemperatur 53 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da mein Brenner ständig läuft verbraucht er dadurch nat auch viel Gas, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe sehr, dass Sie mir helfenkönnen was hier womöglich falsch konfigurert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon vorab für Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32211#M29100</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-16T13:40:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32212#M29101</link>
      <description>&lt;P&gt;Und es ist nicht zufällig die Schornsteinfegerfunktion aktiviert ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32212#M29101</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-16T13:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32214#M29102</link>
      <description>Das wäre ja der Hammer. Wie kann ich das selbst überprüfen, ob diese Schornsteinfegerfunktion aktiviert ist?</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:54:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32214#M29102</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-16T13:54:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32217#M29103</link>
      <description>Hallo Albundi, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Schornsteinfegerbetrieb würde sich nach 30 Minuten automatisch deaktivieren. Ich vermute nicht, dass dieser Aktiv ist. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Überprüfen kannst du die Funktion über Menü &amp;gt;&amp;gt; Prüfbetrieb. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte in der Diagnose die Soll und Isttemperaturen ablesen. In die Diagnose kommst du indem die Tasten OK und Menü gemeinsam für 4 Sekunden gedrückt werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 14:24:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32217#M29103</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-16T14:24:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32218#M29104</link>
      <description>Im Menue der Regelung müsstest ziemlich weit unten die Option -Prüfbetrieb- haben. Der Status muss hier auf -Aus-stehen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 14:46:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32218#M29104</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-16T14:46:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32269#M29105</link>
      <description>Ich habe geprüft. Die Option "Prüfbetrieb" ist deaktiviert bzw. steht auf aus.</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 11:45:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32269#M29105</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T11:45:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32273#M29106</link>
      <description>Heute habe ich jedoch die folgende Fehlermeldung erhalten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Solarmodul: Delta-T Überwachung (9E)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unter diesem Link wieder Bilder von der Melde-App Vitotrol&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.dropbox.com/sh/qbtluvmvcwjs4w2/AABDprdXcM-Aw8BXX25MMYkEa?dl=0" target="_blank"&gt;https://www.dropbox.com/sh/qbtluvmvcwjs4w2/AABDprdXcM-Aw8BXX25MMYkEa?dl=0&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Obwohl das WW wärmer ist als Solltemperatur (53 Grad eingestellt), die Sonne kräftig scheint (Kollektor &amp;gt;100 Grad!) pumpt zwar die Solarpumpe, jedoch ist auch der Brenner in Betrieb, aber warum nur?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 11:56:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32273#M29106</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T11:56:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32274#M29107</link>
      <description>Heute erhalte ich über die Vitotrol-App die folgende Fehlermeldung:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Solarmodul: Delta-T Überwachung (9E)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Brenner ist aktiv, obwohl das WW schon weit über der Solltemperatur von eingestellten 53 Grad liegt.&lt;BR /&gt;Die Kollektoren sind auch sehr gut heiss...die Solarpumpe läuft.&lt;BR /&gt;Was ich aber wie gesagt nicht verstehe ist, dass der Brenner hier ständig weiter an ist und einfeuert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unter diese, link wieder Screenshots der Vitotrol-App&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.dropbox.com/sh/qbtluvmvcwjs4w2/AABDprdXcM-Aw8BXX25MMYkEa?dl=0" target="_blank"&gt;https://www.dropbox.com/sh/qbtluvmvcwjs4w2/AABDprdXcM-Aw8BXX25MMYkEa?dl=0&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was könnte ich noch überprüfen?</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 11:59:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32274#M29107</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T11:59:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32280#M29108</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh, die Schornsteinfegerfunktion könnte auch ,,durchgeschlagen ,, sein. Soll heissen, dass ein oder mehrere Relais kleben.&lt;BR /&gt;Passiert irgendwas, wenn du mal die Soll-Raumtemp runter drehst ? Eventuell hilft es auch, die Schornsteinfegerfunktion im Menue zu aktivieren, um sie gleich wieder zu deaktivieren ?&lt;BR /&gt;Und hast du die Therme einfach mal ausgemacht ? Eventuell hat sich die Elektronik nur ,,aufgehängt,, ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ich gehe mal davon aus, dass kein Legionellenprogramm läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und schlussendlich kann auch die Regelung defekt sein. Steht unter Codier-Adresse 38 ein anderer Wert als Null ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Codierebene 2 gelangst du: OK plus Menuetaste 4 sek lang drücken&amp;nbsp; ,&amp;nbsp; Dann -OK plus-Zurück -4 sek lang drücken.. Codierebene 2 erreicht, dort unter Allgemein Adresse 38 suchen. Dürfte relativ weit unten sein.&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 12:54:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32280#M29108</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T12:54:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32295#M29109</link>
      <description>Bei 9E hat vermutlich der Temperaturwächter ausgelöst.&lt;BR /&gt;Ich gehe momentan davon aus, dass es ein Problem mit der Nachheizunterdrückung gibt. Du Punkte von Franky sind allerdings nicht auszuschließen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Prüfe bitte mal in der Codierebene 2 folgende Adressen und teile uns mit, wie diese eingestellt sind:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruppe Allgemein: 54&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruppe Warmwasser: 67&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruppe Solar: 20, 22, 23&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Diagnose bitte die Soll- und Isttemperaturen von Kessel und Vorlauf abfragen, wenn der Brenner wieder in Betriebt ist, obwohl Solarertrag zur Verfügung steht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 14:53:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32295#M29109</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T14:53:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32300#M29110</link>
      <description>Ok vielen Dank an alle.&lt;BR /&gt;Ich überprüfe das alles heute Abend und gebe wieder Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Verständnisfrage noch. Was genau ist die Nachheizunterdrückung?&lt;BR /&gt;In der Vitotrol-App hatte ich diesen Parameter noch nie auf 'Ein' gesehen.&lt;BR /&gt;Der ist m.M. nach immer auf 'Aus'.</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 15:34:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32300#M29110</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-17T15:34:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32340#M29111</link>
      <description>Durch die Nachheizunterdrückung wird der Brenner nicht in Betrieb gehen, wenn genügend Solarertrag zur Verfügung steht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 09:49:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/32340#M29111</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-18T09:49:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33261#M29112</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;unser GW-Installateur war inzwischen da und hat n der Anlage den Voluemnstrom verändert.&lt;BR /&gt;Seitdem ist es auch besser. Der Brenner schaltet an sonnigen Tagen ab Mittag meist aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dennoch scheint die Anlage noch nicht korrekt eingestellt zu sein, da heute an dem sonnigen Tag erneut die Fehlermeldung 9E aufgetreten ist ( um 13 Uhr).&lt;BR /&gt;Was uns stutzig macht, ist dass der Kollektor 110Grad hat, der Solarrücklauf aber nur 80Grad anzeigt.&lt;BR /&gt;Nach meinem Verständnis müssten die beiden Temperaturen bis auf wenige Grad gleich sein, da die Leitungen von den Kollektoren zum Speicher ja isoliert sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben alles einmal mit Fotos dokumentiert bzw. die oben genannten Einstellungen in der Codierebene 2 aufgeschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Allgemein 54:4&lt;BR /&gt;WW 67:40&lt;BR /&gt;Solar 20:0, 22:8, 23:4&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier der Link zu den Fotos:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://db.tt/OdakJ1Md" target="_blank"&gt;https://db.tt/OdakJ1Md&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auf den Fotos ist folgendes zu sehen:&lt;BR /&gt;Solar Informationen&lt;BR /&gt;Fehlermeldung&lt;BR /&gt;Vor und Rücklauftemperatur Divicon (rotes und blaues Thermometer)&lt;BR /&gt;Speicher Temeraturen&lt;BR /&gt;Diagnose Werte&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es wäre prima wenn Sie uns hier weiter helfen könnten!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 14:38:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33261#M29112</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-11T14:38:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33262#M29113</link>
      <description>&lt;A href="https://www.dropbox.com/sh/vrhtegp1ghsyodj/AADQ--bV60mG3Rb6-aIYnz1ea?dl=0" target="_blank"&gt;https://www.dropbox.com/sh/vrhtegp1ghsyodj/AADQ--bV60mG3Rb6-aIYnz1ea?dl=0&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 14:45:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33262#M29113</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-11T14:45:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33285#M29114</link>
      <description>Bei Kollektortemperatur 110 Grad war die Solaranlage vermutlich im Stillstand, deshalb auch Meldung 9E und die niedrigeren Temperaturen im Solarkreislauf (die Leitungen kühlen ohne Zirkulation langsam ab).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte schau nach, was deine Solaranlage nachts macht - du hast vom 17.3. bis 11.4 (25 Tage) 469 Stunden Laufzeit der Solarpumpe, das macht durchschnittlich 18,76 h/Tag. Wie sind die Kollis ausgerichtet (Richtung, Neigung)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Problem mit dem laufenden Brenner liegt m.E. nicht bei der WW-Bereitung (Ladepumpe ist aus), sondern beim Heizbetrieb. Mal abgesehen von der fehlenden Nachladeunterdrückung: Wieso sind die Soll-Temperaturen so hoch, dass der Brenner trotz hoher Speichertemperatur läuft. Bitte poste im Heizbetrieb alle angezeigten Werte der Diagnose (nicht nur die Kurzabfragen, sondern alle Soll- und Ist-Temperaturen).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du hast offenbar 2 Vitotrol. Wie sind die b-Adressen für beide Heizkreise eingestellt?</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:59:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33285#M29114</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-11T21:59:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33296#M29115</link>
      <description>Die Solarpumpe lief z.B. gestern Nacht auch noch um 24 Uhr nachts, was uns komisch vorkommt.&lt;BR /&gt;Wir können nächste Nacht schauen, wieviel Stunden Sie gelaufen ist.&lt;BR /&gt;Die 6 senkrecht Kollektoren haben Südausrichtung mit 28 Grad Neigung wie unser Dach.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Allgemein:&lt;BR /&gt;Außentemp&lt;BR /&gt;gedämpft 11&lt;BR /&gt;Ist 10&lt;BR /&gt;Kesseltemp&lt;BR /&gt;Soll 51&lt;BR /&gt;Ist 49&lt;BR /&gt;Abgastemp&lt;BR /&gt;Ist 46&lt;BR /&gt;Gemeins. Anford. T. 36 Grad&lt;BR /&gt;Gemeins. Vorlauf T. 34 Grad&lt;BR /&gt;Brenner Aus&lt;BR /&gt;Betriebsstd. 3016&lt;BR /&gt;Brennerstarts 431&lt;BR /&gt;Codierstecker 24 30&lt;BR /&gt;Max. Heizleistung 100%&lt;BR /&gt;Ventil Heizen&lt;BR /&gt;Ausgang Intern&lt;BR /&gt;Interne Pumpe Ein&lt;BR /&gt;Ausg. int. Erw. H1&lt;BR /&gt;Speicherladepumpe Aus&lt;BR /&gt;Teilnehmer Nr. 1&lt;BR /&gt;Ausg. Erw. AM 1&lt;BR /&gt;Speicherladepumpe Aus&lt;BR /&gt;HK Pumpe HK1 Aus&lt;BR /&gt;Ausg. 28&lt;BR /&gt;Zirkulationspumpe Aus&lt;BR /&gt;Volumenstrom 11 21&lt;BR /&gt;Funk Rep. Nein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;HK1 (Heizkörper im Keller.) HK2 (Fussbodenheizung im EG)&lt;BR /&gt;Betriebsprogr. Abschaltbetrieb Heizen &amp;amp; WW&lt;BR /&gt;RaumT Soll 19Grad 21 Grad&lt;BR /&gt;RaumT 21 Grad 21 Grad&lt;BR /&gt;Red.Raumtemp.Soll 3 Grad 16 Grad&lt;BR /&gt;Neigung 1,4 0,5&lt;BR /&gt;Niveau OK 0,5&lt;BR /&gt;HK Pumpe AUS Ein&lt;BR /&gt;Mischer - Reg. Betr.&lt;BR /&gt;Vorlauft. Soll 28&lt;BR /&gt;Ist 27&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;WW&lt;BR /&gt;WW Temp&lt;BR /&gt;Soll 5&lt;BR /&gt;Ist 55&lt;BR /&gt;Speicherladep. Aus&lt;BR /&gt;Zirkp. Aus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Solar&lt;BR /&gt;Kollekt. Temp 51 (Vor und Rücklauftemp. zeigen Solar ca. 30 Grad, Solarpumpe ein)&lt;BR /&gt;WW Solar 27&lt;BR /&gt;Solarpumpe 2574h&lt;BR /&gt;Solarenergie 22821 kWh&lt;BR /&gt;Solarp. Starts 178&lt;BR /&gt;Solar Stagn. 30h&lt;BR /&gt;Fehlzirk. 206&lt;BR /&gt;Dift T Überw 18&lt;BR /&gt;Drehz. Solarp. 100%&lt;BR /&gt;Heizunterdr. WW Ein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;B-Adresse&lt;BR /&gt;HK1 b0:0, - , b5:0&lt;BR /&gt;HK2 bo:3, b2:8, b5:0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben nur 1 Vitotrol, da die erste defekt war.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 07:14:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33296#M29115</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T07:14:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33338#M29116</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Temperaturen für den Mischerkreis sehen OK aus, nicht aber die Kesseltemperatur. Wie ist Adresse 9F eingestellt?&lt;BR /&gt;Bitte das Niveau für HK2 kontrollieren, oben vermutlich falsch abgeschrieben. ("OK" heisst übrigens 0 K(elvin)).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie manche Vitotrol ist effektiv angeschlossen und an welchem Heizkreis? Die Regelung denkt, es gibt zwei Vitotrol.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte die Solaranlage beobachten und ein paar Zwischenstände samt Zeit aufschreiben (alle Angaben unter "Solar"), morgens, mittags, abends, und insbesondere auch nachts. Lief die Solaranlage je "richtig"? Wann wurde die Anlage installiert?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Falls du Analog-Thermometer am Speicher hast (?), überprüfe bitte, ob diese mit den an der Regelung angezeigten Speichertemperaturen ungefähr übereinstimmen. Wie sind Adressen 08 und 09 in "Solar" eingestellt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 19:01:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33338#M29116</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T19:01:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33395#M29117</link>
      <description>Die Adresse 9F ist wie folgt eingestellt:&lt;BR /&gt;Allgemein&lt;BR /&gt;9F:8&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Niveau für HK2 (Fussbodenheizung im EG):&lt;BR /&gt;- Niveau 0&lt;BR /&gt;- Neigung 0,5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben im EG eine Vitotrol 300 A.&lt;BR /&gt;Wie gesagt die erste die angeschlossen war war defekt und wurde ausgetauscht (der Standby der Beleuchtung funktionierte nicht).&lt;BR /&gt;Die aktuelle funktioniert. Die beiden Drähte dieser Vitotrol 300 A haben wir an der Vitodens 300 W Steuerung an&lt;BR /&gt;Stecker 145 angeschlossen bzw. die Klemmen X14. Hier waren aber schon 2 Drähte angeschlossen, deshalb haben wir die Vitotrol 300 A parallel auf diesen Stecker geklemmt. Siehe hierzu auch die Bilder über den Link:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.dropbox.com/sh/dh6570zn2kq6a9s/AAADxPsNv581MxWTEOq1TyWra?dl=0" target="_blank"&gt;https://www.dropbox.com/sh/dh6570zn2kq6a9s/AAADxPsNv581MxWTEOq1TyWra?dl=0&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben die Solaranlage beobachtet und alles in ein Excel eingetragen. Diese Aufzeichnung ist als Screenshot in dem Bilderordner enthalten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizung wurde letzten Sommer 2015 installiert, wir wohnen jedoch seit Dezember 2015 erst in dem Haus.&lt;BR /&gt;Anfangs hatten wir das Gefühl, das das ganze Solarnichts bringt (da Brenner ständig lief) und jetzt läuft Solar ständig bzw. ununterbrochen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anbei die Adressen 08 und 09 "Solar":&lt;BR /&gt;Solar 08:80&lt;BR /&gt;Solar 09:130&lt;BR /&gt;Solar 0F:70&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anbei auch 2 Bilder mit den Analog-Thermometern am Speicher Vitocell 360M von heute Morgen, um 08:00 Uhr.&lt;BR /&gt;Der Speicher hat 3 Stellen an denen Temperatursensoren eingeführt sind.&lt;BR /&gt;Welche Werte sind dies in der Anzeige an der Steuerung am Vitodens 300 W? Damit wir korrekt vergleichen können.&lt;BR /&gt;Die 2 Analog-Thermometer sind im obersten und untersten Tauchhülse des Vitocell 360-M angebracht.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:01:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33395#M29117</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-14T08:01:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33462#M29118</link>
      <description>Danke für die Ablesungen. Am 13.4. war anscheinend nicht viel Sonne, die Kollektortemperatur blieb niedrig. (Die Ablesung von 19 Uhr gehört ziemlich sicher zum 13.4, ist vermutlich falsch beschriftet, richtig?). Interessant wären noch Ablesungen an einem sonnigen Tag (wenn die Solaranlage vermutlich wieder in den Stillstand geht).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Solarpumpe läuft rund um die Uhr (sollte nicht sein, die Kollis sollten nur durch die Sonne erwärmt werden, nicht durch den (warmen) Speicherinhalt). Der Solarertrag klettert immer höher, auch nachts - schön wärs.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Immer noch offen ist, wieso die Soll-Kesseltemperatur so hoch ist. Im Heizbetrieb wäre hier (nur HK2 aktiv) normal Soll-VL von HK2 + Adresse 9F, also bei der Ablesung vom 12.4. Soll-Kesseltemperatur ca. 36 Grad (28 + 8). Die Regelung berechnet aber Soll-KT 51. Für HK2 ist (geringer) Raumeinfluss aktiviert, aber bei Soll-Raumtemperatur = Ist-Raumtemperatur kann dies die grosse Differenz nicht erklären.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nicht richtig ist sicher die angebliche Fernbedienung in HK1, diese müsste wieder auscodiert werden (Adresse A0 für HK1).&lt;BR /&gt;Verkabelung der vorhandenen Vitotrol wäre zu überprüfen, die Ist-Raumtemperatur (HK2) scheint aber plausibel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Für die Nachladeunterdrückung für den Heizbetrieb müsste m.E. 20:4 eingestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Normaler Soll-Zustand wäre für den Heizbetrieb, dass nur so hoch geheizt wird wie nötig (sowohl Soll-VL als auch Soll-Kesseltemperatur), und der Brenner nur läuft, wenn die Speichertemperatur nicht durch Solar ausreichend hochgeheizt wurde (Nachladeunterdrückung für Warmwasser und Heizung).&lt;BR /&gt;Die Solaranlage läuft unabhängig davon und lädt soviel Wärme von den Kollis in den Speicher wie möglich. Die Solarpumpe sollte nachts normalerweise nicht laufen. Ein Anlagenstillstand (sehr hohe Kollitemperatur und Zusammenbruch der Zirkulation im Solarkreislauf) ist aber vermutlich bei sonnigem Wetter im Sommerhalbjahr sehr häufig, das ist bei Anlagen mit Heizungsunterstützung normal (vergleichsweise viel Kollifläche pro Speicherinhalt, und im Sommer kein/wenig Heizbedarf).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielleicht sind die gröbsten Probleme durch 20:4 und Auscodierung der Vitotrol behoben, Anlage beobachten. Wenn nicht (oder wenn du die Änderungen an der Regelung nicht selbst vornehmen willst), dann muss wohl der HB nochmals vorbeikommen und sowohl Verkabelung als auch Regelungseinstellungen überprüfen - Du hast Anrecht auf eine richtig funktionierende Anlage.</description>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 18:50:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33462#M29118</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-15T18:50:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner heizt tagsüber ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33465#M29119</link>
      <description>Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen! Ich warte immer gespannt auf Ihre Rückmeldungen...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sie haben Recht, das Datum an dem 19h Eintrag ist falsch. Am nächsten sonnigen Tag werden wir die Werte nochmals protokollieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben die Vorgeschlagenen Änderungen gleich eingestellt.&lt;BR /&gt;Unter Adresse A0 ist für HK1 jetzt 0 als Wert eingestellt. In den Informationen wird zu HK1 dennoch eine IST-Raumtemperatur (21 Grad aktuell) angzeigt. Ist das korrekt so?&lt;BR /&gt;In dem Moment in dem ich unter Solar wie von Ihnen vorgeschlagen 20:4 eingestellt habe ist eine Fehlermeldung aufgetreten: 98. Ich habe die Eistellung vorerst wieder zurück genommen.</description>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 20:57:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-heizt-tagsueber-staendig/m-p/33465#M29119</guid>
      <dc:creator>Albundi</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-15T20:57:18Z</dc:date>
    </item>