<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 W3B Störung 06" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10847#M2725</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo JB,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Meldung 06 bedeutet, dass der Luftdruckwächter nicht schaltet. Dementsprechend war der Austausch von diesem naheliegend. Es ist natürlich merkwürdig, dass der Zündvorgang schon eingeleitet wurde. Bist du dir sicher, dass die Zündung schon erfolgt ist?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ansonsten würde ich, weil das Gebläse nicht richtig zu laufen scheint, dieses austauschen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Wie aber &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; hier schon vorgeschlagen hat, sollte sich das am besten dein Heizungsfachbetrieb anschauen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Beste Grüße °fl&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 22 Apr 2015 06:07:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2015-04-22T06:07:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 W3B  Störung 06</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10833#M2722</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner Heizung tritt folgendes Problem auf:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gebläse lauft an (Vorbelüftung), reduziert die Drehzahl, der Zündvorgang wird gestartet, die grüne Kontrolllampe leuchtet auf, das Gebläse wird noch langsamer, die Lampe erlischt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses wiederholt sich vier- &amp;nbsp;bis fünfmal, dann geht das Gerät auf Störung 06.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Austausch des Luftdruckwächers brachte keinen Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Manchmal läuft sie dennoch an.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Fehlerquelle kann das sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 18:22:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10833#M2722</guid>
      <dc:creator>JB</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-21T18:22:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W3B  Störung 06</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10836#M2723</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lass mal den Heizungsbauer kommen und der soll nach dem Flammenstrom, Gasdüsendruck und Abgas kontrollieren. Wenn dieses Problem auftritt hängt es meistens an mangelnder Wartung.</description>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:11:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10836#M2723</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-21T20:11:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W3B  Störung 06</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10842#M2724</link>
      <description>Kann auch nur eine fehlerhafte oder verschlissene Überwachungselektrode sein. Daher solte hier tatsächlich, wie von Kundendienst schon vorgeschlagen, der Ionisationsstrom gemessen werden.</description>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2015 04:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10842#M2724</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-22T04:06:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 W3B Störung 06</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10847#M2725</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo JB,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Meldung 06 bedeutet, dass der Luftdruckwächter nicht schaltet. Dementsprechend war der Austausch von diesem naheliegend. Es ist natürlich merkwürdig, dass der Zündvorgang schon eingeleitet wurde. Bist du dir sicher, dass die Zündung schon erfolgt ist?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ansonsten würde ich, weil das Gebläse nicht richtig zu laufen scheint, dieses austauschen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Wie aber &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; hier schon vorgeschlagen hat, sollte sich das am besten dein Heizungsfachbetrieb anschauen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Beste Grüße °fl&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2015 06:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W3B-Stoerung-06/m-p/10847#M2725</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-22T06:07:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
