    <description>&lt;P&gt;Ja wir sind in der Findung, ich habe eben nochmals die Neigung auf 1,2 angepasst. Man nähert sich langsam dem Ziel denke ich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Naja die Heizkörper wurden nie wirklich so richtig warm. Wir haben das immer auf die schlechte Dämmung geschoben und die extrem zügige Haustür. Unser Pelletofen im Wohnzimmer hat das immer ausgeglichen. Wartung haben wir jährlich machen lassen. Dort wurde wohl auch aus dem Kessel (?) viele Rückstände jedes mal entfernt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber jetzt funktioniert alles bestens, das Problem ist gefunden. Jetzt muss nur noch geklärt werden ob Viesmann hier einspringt oder nicht...&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:56:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>nycrom</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-04T09:56:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil getauscht ohne Erfolg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67012#M26343</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich besitze eine Vitodens 333 B3TA mit&amp;nbsp;Vitotronic 200 (&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Herstellnummer&amp;nbsp;7494835203669105) die bald 5 Jahre wird und seit wir das Haus gekauft haben nur Probleme macht. Nun aber bleibts leider kalt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Einstellungen und Gegebenheiten:&amp;nbsp;Raumtemperatur Soll 22 Grad, 1,5 Neigung, Nivau 6K, Absenktemperatur 19 Grad, Heizzeiten von 05.30-18.30, Haus 1989, neues Dach mit Dämmung, neue Haustür, freistehende Radiatoren, hochwärmegedämmte Bimmssteinmauern.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wir haben&amp;nbsp;relativ spät dank Pelletheizung von "Warmwasser" auf "Warmwasser und Heizung" umgeschaltet. Die Kesseltemperatur blieb dabei im Normalbetrieb ("Sonnensymbol auf dem Display") bei 20 Grad und die Heizungen alle kalt. Wenn man geduscht hat wurden danach die Heizkörper ganz kurz warm, aber der Brenner ging wieder aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es war eine Firma da die das Umschaltventil wechselte und eine saftige Rechnung präsentierte. Das wäre mir ja noch egal, wenn die Heizung gehen würde. Der Monteur hat folgende Einstellungen vorgenommen:&amp;nbsp;Raumtemperatur Soll&amp;nbsp;33 Grad, 1,0 Neigung, Nivau 10K. Danach ging es genau 2 Tage mit Warmwasser und Heizen gut.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nun wieder der gleiche Fehler wie vorher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wir sind verzweifelt, auch weil die Rechnung sowieso schon so hoch ist, aber das Problem weiter besteht. Bitte um Hilfe!!!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist eventuell noch Garantie auf die Heizung?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 07:31:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67012#M26343</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T07:31:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67036#M26344</link>
      <description>Hallo nycrom,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
welche Außentemperatur wird denn an der Regelung angezeigt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:12:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67036#M26344</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T10:12:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67039#M26345</link>
      <description>3 Grad, das sollte auch passen ungefähr.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:13:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67039#M26345</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T10:13:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67043#M26346</link>
      <description>Lies bitte mal zum genannten Zeitpunkt die Betriebsdaten der Anlage aus und teil uns die Werte hier mit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dazu drück bitte die Tast "OK" und "Menü" gemeinsam für ca. 4s und wähl dann den Punkt "Diagnose" aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:28:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67043#M26346</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T10:28:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67050#M26347</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11204"&gt;@nycrom&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ließ doch mal die Codieradresse 38 aus in der Codierebene 2 Rubrik Kessel.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 11:37:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67050#M26347</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T11:37:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67056#M26348</link>
      <description>Der Monteur war wieder da und ratlos. Er hat dann Niveau und Neigung beides auf 1 gestellt und die Heizung selbst entlüftet. Wenn dies nicht hilft würde er irgendwelche Fühler tauschen. Das alte Umschaltventil würde er nach Rückfrage wieder einbauen. Die Solltemperatur spiele wohl keine Rolle weil wir in der Wohnung keinen Sensor haben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun sind alle Heizkörper lauwarm. Echt zum Verzweifeln... ich habe mal Niveau und Neigung wieder auf die für mich als Laie nach Studium der Anleitung und des Forum sinnvolleren Werte gestellt wie 1,5 und 7K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;:&lt;BR /&gt;Kesseltemperatur: Soll 48 Grad, Ist 37 Grad&lt;BR /&gt;Außentemperatur: 4 Grad&lt;BR /&gt;Abgastermperatur 36 Grad&lt;BR /&gt;Gemeins. Anford. T. 68 Grad&lt;BR /&gt;Volumenstrom 44&lt;BR /&gt;Kurzabfrage 1: 02 4A 02&lt;BR /&gt;Kurzabfrage 2: 20 02 CB&lt;BR /&gt;Kurzabfrage 3: 00 01 00&lt;BR /&gt;Kurzabfrage 4: 00 24 01&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt;: Es gibt nur Codierebene 1 mit Rubrik Kessel. Aber dann kommen sehr merkwürdige Anzeigen vor denen ich etwas Respekt habe aus Angst etwas zu verstellen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:22:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67056#M26348</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T12:22:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67073#M26349</link>
      <description>Wer hat dir denn gesagt, dass die Solltemperatur keine Rolle spielt? Die Solltemperatur spielt sehr wohl eine Rolle, denn diese Temperatur soll erreicht werden, um die gewünschte Wärme zu bekommen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Laut der Kurzabfrage ist ein KM-BUS-Teilnehmer angeschlossen, welcher ist das? Welches Zubehör ist am Stecker 145 der Regelung angeschlossen? Welche aktuelle Raumsolltemperatur ist eingestellt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;War der Brenner in Betrieb zu dem Zeitpunkt, zu welchem du die Temperatur abgelesen hast?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67073#M26349</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T14:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67101#M26351</link>
      <description>Das war die Aussage des Monteurs. Er meinte die wäre ohne Sensor im Innenraum egal, weil der Kessel soll eh immer auf 60 Grad laufen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie finde ich diesen KM-BUS-Teilnehmer bzw. diesen Stecker als Laie?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Brenner war vermutlich in Betrieb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wirklich merkwürdig ist, dass die Heizung ja laut Solltemperatur, Neigung und Niveau die richtige Kesseltemperatur als Soll definiert , jedoch das Ist deutlich davon abweicht und einfach nicht reguliert wird um dahin zu kommen.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:57:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67101#M26351</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T18:57:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67105#M26352</link>
      <description>Zusatz:&lt;BR /&gt;Heute früh ist mal wieder das Haus eiskalt, wir würden erfrieren ohne Pelletheizung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Außentemp: 2&lt;BR /&gt;Kesseltem: Soll 43, Ist 18&lt;BR /&gt;Abgastemp 18&lt;BR /&gt;Gemeins. Anford. T: 63&lt;BR /&gt;Ventil Heizen&lt;BR /&gt;Volumenstrom 0&lt;BR /&gt;Normaler Heizbetrieb&lt;BR /&gt;Raumtemp. Soll 23&lt;BR /&gt;Brenner Aus&lt;BR /&gt;Neigung 1,4&lt;BR /&gt;Nivau 8 K&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 06:15:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67105#M26352</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T06:15:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67107#M26353</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11204"&gt;@nycrom&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ließ doch jetzt mal die Adresse 38 aus in der Codierebene 2.&lt;BR /&gt;Du gehst erst in die 1 Codierebene und dann drückst du die OK TASTE gemeinsam mit der Zurückpfeiltaste dann kommst du in die 2 Codierebene. Da Rubrik Kessel. Mach das mal damit ich weiss ob es so ist.</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 07:25:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67107#M26353</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T07:25:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67110#M26354</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Danke das hat funktioniert, hier die Werte:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kessel Codierebene 2&lt;BR /&gt;04: 1&lt;BR /&gt;06: 81&lt;BR /&gt;0D: 0&lt;BR /&gt;0E: 0&lt;BR /&gt;13: 1&lt;BR /&gt;14: 1&lt;BR /&gt;15: 1&lt;BR /&gt;21: 0&lt;BR /&gt;23: 0&lt;BR /&gt;24: 0&lt;BR /&gt;2E: 0&lt;BR /&gt;2F: 0&lt;BR /&gt;30: 2&lt;BR /&gt;31: 60&lt;BR /&gt;38: 0&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 08:06:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67110#M26354</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T08:06:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67113#M26356</link>
      <description>Funktioniert die WW-Bereitung normal und wird auch beendet (Umschaltung in den Heizbetrieb)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Funktioniert der Schorni-Betrieb? (Wenn ja, melde dich wieder, Anlage nicht zu lange damit laufen lassen).</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:22:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67113#M26356</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T09:22:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67118#M26357</link>
      <description>Warmwasser funktioniert Gott sei Dank. Er schaltet laut Diagnose auch wieder auf Heizen um. Bloss bleibt halt der Brenner aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei Prüfung Volumenstrom bleibt die Sanduhr stehen und ich habe abgebrochen als nix passiert ist.</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:53:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67118#M26357</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T09:53:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67120#M26358</link>
      <description>&lt;P&gt;Volumenstromanzeige Null und Sanduhr bei Prüfung sehen nach defektem Volumenstromsensor aus.&lt;BR /&gt;Codiere den Volumenstromsensor vorübergehend aus:&lt;BR /&gt;Codieradresse 8A:176, dann 2d:0 und 1F:0 stellen und jeweils mit "OK" bestätigen.&lt;BR /&gt;Am Schluss wieder 8A:175 stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drehe ein paar Thermostatventile ganz auf, damit sicher genug Volumenstrom vorhanden ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Funktioniert nun der Heizbetrieb wieder normal?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67120#M26358</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T10:19:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67124#M26359</link>
      <description>Puh wo genau ist diese Codierung zu finden?</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:57:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67124#M26359</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T10:57:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67125#M26360</link>
      <description>&lt;P&gt;Codierung 2.&lt;BR /&gt;Gruppe Allgemein: 8A und 2d&lt;BR /&gt;Gruppe Kessel 1F&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zuerst 8A:176 stellen, sonst werden nicht alle Adressen angezeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 11:32:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67125#M26360</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T11:32:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67127#M26361</link>
      <description>Das hat geholfen - die Kesseltemperatur geht nun auf den Soll-Wert und die Heizkörper sind richtig warm! Vielen Dank!!!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun schwirren mir ganz viele Fragen im Kopf rum:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Darf man die Einstellung so lassen oder soll ich wieder alles zurückstellen?&lt;BR /&gt;Das Umschaltventil wieder zurückbauen lassen?&lt;BR /&gt;Wie kann denn der Volumenstromsensor bei einer relativ neuen (4,5 Jahre) Heizung defekt sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 12:07:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67127#M26361</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T12:07:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67128#M26362</link>
      <description>Heizung läuft, gut &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vorübergehend kannst du so heizen (aber immer ein paar Thermostatventile ganz offen lassen, damit ausreichend Volumenstrom vorhanden ist).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dann so rasch als möglich (aber nicht als Notfalleinsatz) den HB kommen lassen, damit er den Volumenstromsensor austauscht (und dann auch die Codierung wieder zurückstellt). Der HB soll bei Viessmann wegen Kulanz anfragen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mal abgesehen vom aktuellen Problem: Welche gibt es sonst? Wie lange seid ihr schon im Haus?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkennlinie ist ziemlich sicher viel zu hoch eingestellt. Du kannst die momentane Übergangslösung gleich zum Testen benutzen: Drehe in allen beheizten Räumen die Thermostatventile ganz auf und warte ab. Zuerst muss das Haus wieder aufgeheizt werden, klar, aber welche Raumtemperatur ergibt sich nachher? Die Soll-Raumtemperatur bitte auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur einstellen - und dann später wieder berichten.</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 12:20:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67128#M26362</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T12:20:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67129#M26363</link>
      <description>Wir haben ja im Bad und in den Kinderzimmern immer die Ventile voll auf. Insofern sollte das passen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich rufe dann Montag früh bei dem HB an damit die wegen Kulanz anfragen. Und dann auch das Umschaltventil wieder gegen das alte tauschen. Das Teil war es ja dann augenscheinlich nicht und ist auch super teuer gewesen. Hoffe nur das mit der Kulanz geht durch...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Okay, ich teste mal.</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 12:35:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67129#M26363</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-02T12:35:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Wärme nur Warmwasser - Umschaltventil geta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67181#M26364</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;: Ist der Volumenstromsensor ein Verschleißteil ? Ist da Kulanz möglich? Ich würde alte Umtauschventil wieder einbauen lassen, da der HB dies extrem überteuert berechnet hat und es das nun ja nicht war. Was meinen Sie dazu?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6910"&gt;@Achat&lt;/a&gt;: Wir haben die Soll-Raumtemperatur auf 22 Grad, Neigung 1,3 und Niveau 1K nun eingestellt. Es ist überall schön warm. Denke das sollte passen. Zur Info, wir haben eine neue Haustür und letztes Jahr ein neues Dach mit neuer Dämmung.</description>
      <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 18:54:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Waerme-nur-Warmwasser-Umschaltventil-getauscht-ohne-Erfolg/m-p/67181#M26364</guid>
      <dc:creator>nycrom</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-03T18:54:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
