    <description>&lt;P&gt;Selbst wenn die Sonde entnommen und in die Hand genommen wird ist kein Unterschied in der Ist - Temperatur von 72 °C zu erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte der Fehler liegen ggf. Sonde defekt oder eher Problem mit der Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 17:44:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sasch76_01</dc:creator>
    <dc:date>2016-11-21T17:44:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44545#M26114</link>
      <description>&lt;P&gt;Selbst wenn die Sonde entnommen und in die Hand genommen wird ist kein Unterschied in der Ist - Temperatur von 72 °C zu erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte der Fehler liegen ggf. Sonde defekt oder eher Problem mit der Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 17:44:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44545#M26114</guid>
      <dc:creator>Sasch76_01</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T17:44:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44550#M26115</link>
      <description>Wie hast du es den geschafft die "Sonde" in die Hand zu nehmen ohne naß zu werden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wo liest du diese 72° ab?</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 19:10:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44550#M26115</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T19:10:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44656#M26116</link>
      <description>Sorry, für die späte Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meinte mit Sonde den Speicher Temperatur Sensor aus dem Schichtladenspeicher (Wasserwärmer Speicher).&lt;BR /&gt;Die Temperatur lese ich unter der Info Taste Temperatur Abfrage (Codierung Nr. 5) ab. Leider hatte ich kein Messgerät aber die Temperatur am Waschbecken, wenn nur Warmwasser aufgedreht wird scheint gefühlt den etwa 70 °C zu entsprechen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2016 07:07:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44656#M26116</guid>
      <dc:creator>Sasch76_01</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-23T07:07:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44738#M26117</link>
      <description>Hallo Sasch76_01, wir haben die gleiche Vitodens 222 WS2. Unsere zeigt seit einer Woche unter Punkt 5 über 100°C an. Ihre scheint das WW noch zu aufzuheizen unsere nicht., wir haben nur noch kaltes Wasser.&lt;BR /&gt;Bitte geben Sie nochmal eine Rückmeldung wenn Sie eine Lösung gefunden haben die wieder zur richtigen Anzeige führt.&lt;BR /&gt;Danke!</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2016 20:39:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44738#M26117</guid>
      <dc:creator>vitows2</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-23T20:39:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44747#M26118</link>
      <description>In beiden Fällen sollte einfach mal der Widerstandswert vom Speichertemperatursensor überprüft werden. &lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/14521"&gt;@Sasch76_01&lt;/a&gt; wie hoch ist deine Warmwassertemperatur eingestellt? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 07:22:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44747#M26118</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-24T07:22:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44808#M26119</link>
      <description>Die Warmwassertemperatur ist bei 56 °C eingestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ok Wiederstandswerte werde ich die Tage mal messen. Kennt jemand den Sollwert? Ansonsten müsste ich mal in der Anleitung prüfen, ob dort eine Angabe zum Wiederstandswert gemacht wird.</description>
      <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:13:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44808#M26119</guid>
      <dc:creator>Sasch76_01</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-24T19:13:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Typ WS2 heißt Warmwasser zu hoch.Sollwert von 56 °C es wird aber auf 72°C geheißt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44822#M26120</link>
      <description>Die Widerstandswerte findest du in der Serviceanleitung für den WS2.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:05:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Typ-WS2-heisst-Warmwasser-zu-hoch-Sollwert-von-56-C/m-p/44822#M26120</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-25T09:05:44Z</dc:date>