    <description>Regelung ist Vitotronic 050 mit Vitodens 200 (Baujahr 2001).&lt;BR /&gt;Da gibt es die Codieradresse A2 nicht.</description>
    <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:52:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Schneemann1</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-29T06:52:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68977#M24899</link>
      <description>&lt;P&gt;System: Vitodens 200 + Pufferspeicher&amp;nbsp;(800l)&amp;nbsp;+ mit Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während der Aufheizphase des Speichers wird der Mischer zugefahren und die Heizkreispumpe ausgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(d.h. bei sehr kaltem Wetter läuft der Brenner sehr oft -&amp;gt; und damit ist&amp;nbsp;die Heizung auch öfter aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Einstellungen muss ich vornehmen, um dies zu verhindern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 15:55:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68977#M24899</guid>
      <dc:creator>Schneemann1</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-28T15:55:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68985#M24900</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst die Vorrangschaltung deaktivieren.&lt;BR /&gt;Gehe mal beim Kessel in das Servicemenü 1 rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Adresse A2:0 einstellen dann ist der Vorrang deaktiviert.&lt;BR /&gt;Welche Regelung hast du?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:50:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68985#M24900</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-28T17:50:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68998#M24901</link>
      <description>Regelung ist Vitotronic 050 mit Vitodens 200 (Baujahr 2001).&lt;BR /&gt;Da gibt es die Codieradresse A2 nicht.</description>
      <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:52:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/68998#M24901</guid>
      <dc:creator>Schneemann1</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-29T06:52:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/69009#M24902</link>
      <description>A2 gäbe es schon, allerdings muss dazu das Kommunikationsmodul LON eingesteckt und natürlich mit der Busleitung verbunden sein.&lt;BR /&gt;Ohne LON lässt sich der Parallelbetrieb nicht einstellen.</description>
      <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:32:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/69009#M24902</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-29T11:32:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/69105#M24903</link>
      <description>Hallo, hast du eine Herstellnummer vom Vitodens?&lt;BR /&gt;Wie ist die Hydraulik aufgebaut?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2018 09:36:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/69105#M24903</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-01T09:36:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Waehrend-Brenner-Vitodens-200-laeuft-ist-Heizkreispumpe-aus/m-p/69579#M24904</link>
      <description>Lösung ist: Adresse 15:01 auf 15:00 (dann hat die Warmwasseraufbereitung keinen Vorrang mehr)</description>