    <title>Thema "Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131739#M2479</link>
    <description>OK, das bedeutet, dass die Regelung einen Defekt hat und ausgetauscht werden muss. Genauer gesagt bedeutet die Meldung, das eine Unter-/Überspannung in der Regelung vorliegt. Dabei sollte der Codierstecker mit erneuert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2020 07:20:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2020-05-08T07:20:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131128#M2469</link>
      <description>&lt;P&gt;Ohne Fehlermeldungen fährt meine Therme (Vitodens 200) immer wieder mehrfach am Tag hoch ohne aber tatsächlich zu zünden, um dann wieder einfach herunterzufahren. Dies wiederholt sich unmittelbar wieder und wieder -teilweise bis zu 30 Minuten, bis sie sich dann scheinbar wieder "gefangen" hat.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sie heizt ansonsten aber ganz normal und auch Warmwasser ist da. Der Fachmonteur hat schon den Außenfühler gewechselt und Schläuche überprüft, ob irgendwo Nebenluft gezogen wird. Wasser ist auch genug im System.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:29:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131128#M2469</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-30T15:29:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131140#M2470</link>
      <description>Deine Regelung ist bestimmt defekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lies mal in der Serviceebene 2 Adresse 38 aus.</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 18:45:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131140#M2470</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-30T18:45:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131148#M2471</link>
      <description>Danke schön. Werde ich mal nachschauen, wenn ich den Weg dorthin in der Bedienungsanleitung gefunden habe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2020 07:26:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131148#M2471</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-01T07:26:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131160#M2472</link>
      <description>Welche Regelung hast du denn??&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die mit dem Drehrad??</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2020 10:55:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131160#M2472</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-01T10:55:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131168#M2473</link>
      <description>Ja. Im linken Bereich ist da ein größeres Drehrad.</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2020 14:02:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131168#M2473</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-01T14:02:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131190#M2474</link>
      <description>Sorry. Das Drehrad liegt nicht links, sondern eher mittig/halbrechts in dem Bereich, wo unter Anderem Tasten für "Nur Warmwasser" bzw. "Heizung+Warmwasser" liegen&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2020 08:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131190#M2474</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-02T08:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131570#M2475</link>
      <description>Hallo bike,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
betätige bitte einmal die Wasserhahn- + Heizkörper-/Wasserhahn-Taste gleichzeitig für ca. 4 Sek.. Anschließend bist du in der Codierebene 2 und kannst mit der +-Taste bis zur Adresse 38 weitergehen. Teil uns anschließend bitte mit was dort hinterlegt ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:06:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131570#M2475</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-06T12:06:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131582#M2476</link>
      <description>Okay. Danke vorab für den Support.&lt;BR /&gt;Dort steht dann:&lt;BR /&gt;Kessel/Brenner&lt;BR /&gt;Cod.2 38: 0</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:32:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131582#M2476</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-06T12:32:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131635#M2477</link>
      <description>Probier es bitte nochmal, wenn das Problem vorliegt. Über die Adresse 38 werden interne Fehler angegeben, die nicht zwingend eine äußere Fehlermeldung hervorrufen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2020 07:34:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131635#M2477</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-07T07:34:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131663#M2478</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;kannst du hellsehen?&lt;BR /&gt;jetzt steht beim Auslesen Cod 2 :  38: 33&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße Roger</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2020 10:41:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131663#M2478</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-07T10:41:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131739#M2479</link>
      <description>OK, das bedeutet, dass die Regelung einen Defekt hat und ausgetauscht werden muss. Genauer gesagt bedeutet die Meldung, das eine Unter-/Überspannung in der Regelung vorliegt. Dabei sollte der Codierstecker mit erneuert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 07:20:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131739#M2479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T07:20:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131744#M2480</link>
      <description>Verstanden. mache ich. Danke schön für die tagelange "Begleitung"&lt;BR /&gt;Viele Grüße Roger</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 07:26:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/131744#M2480</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T07:26:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/132090#M2481</link>
      <description>Regelung mit Codierstecker getauscht - alles läuft wieder.&lt;BR /&gt;Danke an alle Beteiligten von Viessmann!</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2020 06:21:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Keine-Fehlermeldung-Vitodens-200-faehrt-mehrfach-am-Tag-hoch/m-p/132090#M2481</guid>
      <dc:creator>bike</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-13T06:21:13Z</dc:date>
    </item>