    <title>Thema "Vitodens 300  bleibt nachts stehen mit Fehlercode 06 und roter Lampe Brennerstörung - zum 3.Mal in 2 Wochen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-bleibt-nachts-stehen-mit-Fehlercode-06-und-roter/m-p/113931#M23297</link>
    <description>&lt;P&gt;Zum Glück arbeitet das Gerät wieder wenn ich dann morgens die Entstörtaste drücke und mittels Partytaste das Wasser erwärmen lasse. Das Gerät ist jetzt 20 Jahre alt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Manual bedeutet Störung 06 "Brennersteuergerät auf Störung" mit Ursache "Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht" und man soll den Luftdruckwächter prüfen. Der Luftdruckwächter wurde vor 4 Jahren erneuert und der Lüfter mit Motor vor 3 Jahren. Also neuen Ludtdruckwächter installieren oder liegt das Problem tiefer?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:27:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>earlgrey</dc:creator>
    <dc:date>2019-09-25T10:27:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300  bleibt nachts stehen mit Fehlercode 06 und roter Lampe Brennerstörung - zum 3.Mal in 2 Wochen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-bleibt-nachts-stehen-mit-Fehlercode-06-und-roter/m-p/113931#M23297</link>
      <description>&lt;P&gt;Zum Glück arbeitet das Gerät wieder wenn ich dann morgens die Entstörtaste drücke und mittels Partytaste das Wasser erwärmen lasse. Das Gerät ist jetzt 20 Jahre alt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Manual bedeutet Störung 06 "Brennersteuergerät auf Störung" mit Ursache "Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht" und man soll den Luftdruckwächter prüfen. Der Luftdruckwächter wurde vor 4 Jahren erneuert und der Lüfter mit Motor vor 3 Jahren. Also neuen Ludtdruckwächter installieren oder liegt das Problem tiefer?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:27:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-bleibt-nachts-stehen-mit-Fehlercode-06-und-roter/m-p/113931#M23297</guid>
      <dc:creator>earlgrey</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-25T10:27:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 bleibt nachts stehen mit Fehlercode...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-bleibt-nachts-stehen-mit-Fehlercode-06-und-roter/m-p/113939#M23298</link>
      <description>&lt;P&gt;In den Luftdruckwächter könnte ja auch ein bissel Schmutz/Fusseln gekommen sein oder auch Schwitzwasser gebildet haben, wodurch die Kontakte oxidiert sind. Manchmal haben auch die Silikonschläuche kleine Risse oder Löcher.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:39:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-bleibt-nachts-stehen-mit-Fehlercode-06-und-roter/m-p/113939#M23298</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>