    <description>Hallo m7450, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei Werkseinstellung beginnt der Frostschutz bei einer Außentemperatur von 1°C und endet bei 3°C. Beeinflussen kann man dies über die Adresse A3 in der Gruppe Heizkreis. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hierbei geht allerdings nur die Pumpe in Betrieb, um das Heizwasser umzuwälzen. Erst bei einer Außentemperatur von -5°C wird der reduzierte Betrieb aufgehoben und der Brenner geht in Betrieb. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:26:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2018-09-28T09:26:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frostschutzmodus bei Vitodens 222-F Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frostschutzmodus-bei-Vitodens-222-F-Funktionsweise-und/m-p/85457#M22964</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Heizung läuft derzeit auf Warmwasserbereitung - am Montagmorgen war jedoch der Heizkörper im Bad voll geheizt - die Nachttemperatur kann dabei auch unter Null gewesen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie funktioniert der Frostschutzmdus ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In welchen Menu kann die Werte einsehen bzw. ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 12:46:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frostschutzmodus-bei-Vitodens-222-F-Funktionsweise-und/m-p/85457#M22964</guid>
      <dc:creator>m7450</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-27T12:46:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frostschutzmodus bei Vitodens 222-F Funktionswei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frostschutzmodus-bei-Vitodens-222-F-Funktionsweise-und/m-p/85552#M22965</link>
      <description>Hallo m7450, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei Werkseinstellung beginnt der Frostschutz bei einer Außentemperatur von 1°C und endet bei 3°C. Beeinflussen kann man dies über die Adresse A3 in der Gruppe Heizkreis. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hierbei geht allerdings nur die Pumpe in Betrieb, um das Heizwasser umzuwälzen. Erst bei einer Außentemperatur von -5°C wird der reduzierte Betrieb aufgehoben und der Brenner geht in Betrieb. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:26:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frostschutzmodus-bei-Vitodens-222-F-Funktionsweise-und/m-p/85552#M22965</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T09:26:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frostschutzmodus bei Vitodens 222-F Funktionswei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frostschutzmodus-bei-Vitodens-222-F-Funktionsweise-und/m-p/85712#M22966</link>
      <description>&lt;P&gt;Läuft die Anlage wirklich nur im WW-Betrieb? Bei mehreren Heizkreisen bitte alle kontrollieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, beobachte das Gerät bitte während einer Speicheraufheizung: Wenn dabei auch ein Heizkreis beheizt wird, schliesst vermutlich das Umschaltventil nicht mehr richtig.&lt;/P&gt;</description>