    <title>Thema "Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer hoch im Sekundentakt) trotz abgezogenen Steckers der" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114199#M22901</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Drehzahl der Pumpe läuft immer hoch und runter . Der Stecker für die Drehzahlregelung an der Pumpe ist abgezogen. Trotzdem sägt die Pumpe und es dröht im ganzen Haus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ohne die Pumpe (Steuereinheit von der Pumpe ausgebaut) läuft die Heizung einwandfrei.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Fußbodenheizung wir über eine externe Pumpe versorgt, nur die Heizkörper im Obergeschoss sind dann ohne Funktion.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer hat das Ausdehnungsgefäß erneuert, die Pumpendrehzahl ganz niederig eingestellt und eine hydraulischen Abgleich gemacht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt meint er die Hauptplatine ist defekt! Diese ist aber nicht mehr lieferbar = neue Heizung!?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn das so ist, gibt es eine Möglichkeit die Heizung für diesen Winter am "Leben" zu halten?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 09:59:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitodens-300</dc:creator>
    <dc:date>2019-10-01T09:59:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer hoch im Sekundentakt) trotz abgezogenen Steckers der</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114199#M22901</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Drehzahl der Pumpe läuft immer hoch und runter . Der Stecker für die Drehzahlregelung an der Pumpe ist abgezogen. Trotzdem sägt die Pumpe und es dröht im ganzen Haus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ohne die Pumpe (Steuereinheit von der Pumpe ausgebaut) läuft die Heizung einwandfrei.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Fußbodenheizung wir über eine externe Pumpe versorgt, nur die Heizkörper im Obergeschoss sind dann ohne Funktion.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer hat das Ausdehnungsgefäß erneuert, die Pumpendrehzahl ganz niederig eingestellt und eine hydraulischen Abgleich gemacht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt meint er die Hauptplatine ist defekt! Diese ist aber nicht mehr lieferbar = neue Heizung!?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn das so ist, gibt es eine Möglichkeit die Heizung für diesen Winter am "Leben" zu halten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 09:59:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114199#M22901</guid>
      <dc:creator>Vitodens-300</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-01T09:59:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer h...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114265#M22902</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bleibt nur eins, die Pumpe tauschen und nicht die Platine.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:16:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114265#M22902</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-01T20:16:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer h...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114285#M22903</link>
      <description>Danke für die Antwort!&lt;BR /&gt;Bist du von Viessmann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:43:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114285#M22903</guid>
      <dc:creator>Vitodens-300</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-02T07:43:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer hoch im Sekundentakt) trotz abgezogenen Steckers der</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114311#M22904</link>
      <description>Nicht direkt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht_mit_Zunge:"&gt;😜&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 12:19:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meine-Vitodens-300-saegt-die-Pumpe-laeuft-immer-hoch-im/m-p/114311#M22904</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>