<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11586#M2287</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Marek,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;da gebe ich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; Recht.&lt;BR /&gt;Die Meldung A9 deutet auf einen Defekt der internen Umwälzpumpe hin.&lt;BR /&gt;Diese solltest du durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2015 07:48:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-05-15T07:48:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11518#M2285</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit 2009 sind wir im Besitz von Viessmann Vitodens 200-W SN.: 7425665901104109. Bisher waren wir sehr zufrieden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor einer Woche kommte erstmalls die&amp;nbsp;Fehlermeldung A9. Es wurde eine &amp;nbsp;umfangreiche Wartung &amp;nbsp;inkl. Austausch vom Ausdehnungsgefäß&amp;nbsp;durchgeführt. Die Störung konnte aber nicht beseitig werden und der Heizungsmacher ist etwas ratlos. Die Störung kann man quitieren - &amp;nbsp;sie kommt aber nach einer gewissen Zeit zurück.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann man noch tun, um den Fehler zu finden. Die Umwälzpumpe ist OK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marek&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 May 2015 19:25:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11518#M2285</guid>
      <dc:creator>ciezmare007</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-11T19:25:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11520#M2286</link>
      <description>Hallo ciezmare007,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei der Fehlermeldung wird die Pumpe hin sein. Elektronik defekt. Schmeiß sie raus und gut.&lt;BR /&gt;Was hängt da für ein Heizsystem dran (Hk oder Fussbodenheizung)?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 May 2015 19:59:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11520#M2286</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-11T19:59:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11586#M2287</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marek,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;da gebe ich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; Recht.&lt;BR /&gt;Die Meldung A9 deutet auf einen Defekt der internen Umwälzpumpe hin.&lt;BR /&gt;Diese solltest du durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2015 07:48:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11586#M2287</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-15T07:48:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11767#M2288</link>
      <description>Ich habe die HK dran. Merkwürdig ist es, dass die Störung sich vor knapp einer Woche nicht quittieren lies. Ich habe den Offen komplett ausgeschaltet (von Netzt getrennt) und wieder eingeschaltet. Seit dieser Zeit kommen keine Störungen. Ich denke ebenfalls, dass dies die Umwälzpumpe ist. Wenn die Störung erneut kommt, werde ich wohl die Pumpe austauschen lassen. Ich habe jedoch eine Hoffnung, dass dies nicht so schnell kommt. Der Pumpenmotor VIUPM 70; 7835807 kostet alleine 333€.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Marek</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2015 18:43:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11767#M2288</guid>
      <dc:creator>ciezmare007</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-20T18:43:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11798#M2289</link>
      <description>Ja alle Pumpen heutzutage sind teuer.</description>
      <pubDate>Thu, 21 May 2015 18:56:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/11798#M2289</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-21T18:56:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/169095#M54660</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo wurde die Störung mit einer neuen Pumpe beseitigt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 17:36:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/169095#M54660</guid>
      <dc:creator>Ugur1975</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T17:36:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/269955#M80913</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Danke für diesen Beitrag leider sieht sich der oOrtsansässige Viessmann Betrieb der die Anlage seinerzeit aufgebaut hat noch nicht mal in der Lage innerhalb eines Werktags zurück zu rufen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Tipp mit der busleitung war kurzfristig hilfreich jedoch macht die Pumpe es auf Dauer nicht mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F1 nach einem Tag ohne Bus nach Fehler A9&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 1996 Viessmann Kunde (gut die erste Anlage hat nur 14 Jahre gehalten) ab man ist beim Produkt geblieben und aufgrund der neuen Umstände ja vielleicht auch auf eine neue Anlage bzw Technik angewiesen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 05:56:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/269955#M80913</guid>
      <dc:creator>Dirk_Kimpel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-19T05:56:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270099#M80960</link>
      <description>&lt;P&gt;Du beziehst dich hier auf eine Antwort von vor 6 Jahren!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn deine Pumpe defekt ist muss diese getauscht werden. Diesbezüglich solltest du dich an einen Fachbetrieb vor Ort wenden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/partner-vor-ort-suche.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/partner-vor-ort-suche.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:03:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270099#M80960</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-19T12:03:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270139#M80967</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja natürlich da bin ich ja vollumfänglich dabei&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nur hat es mit dem Notdienst nicht funktioniert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine im Rollstuhl sitzende Mieterin die auch bei 20 Grad am frieren ist&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also musste ja irgendwie was passieren&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;durch das manipulieren des BUS ging wenigstens gestern noch mal warm Wasser und die Heizung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das die Pumpe ihren Dienst getan hat war mir völlig klar Sie hat heute auch nun endgültig denn Geist aufgegeben&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach unzähligen Versuchen habe ich dann endlich einen Kontakt zum Fachbetrieb bekommen und die Pumpe ist bestellt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hoffe es ist lieferbar und zeitnah da&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit Sportlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und Dank für die Information zum viessmann Partner link&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:46:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270139#M80967</guid>
      <dc:creator>Dirk_Kimpel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-19T12:46:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270144#M80972</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:51:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/m-p/270144#M80972</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-19T12:51:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>