    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein Vitodens 222 heizt nicht und bereitet kein Warmwasser. Es wird keine Störung angezeigt. Im Prüfbetrieb arbeitet das Gerät einwandfrei. Die Abfrage zum Betriebszustand zeigt bei Kesselwassertemperatur Soll 0°C an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann hier die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 18:43:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
    <dc:date>2016-11-04T18:43:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42976#M22463</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein Vitodens 222 heizt nicht und bereitet kein Warmwasser. Es wird keine Störung angezeigt. Im Prüfbetrieb arbeitet das Gerät einwandfrei. Die Abfrage zum Betriebszustand zeigt bei Kesselwassertemperatur Soll 0°C an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann hier die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 18:43:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42976#M22463</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-04T18:43:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42980#M22464</link>
      <description>Wie sind denn die Werte im Diagnosemenü?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie sind die Heizzeiten aktiv?</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 19:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42980#M22464</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-04T19:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42981#M22465</link>
      <description>Heizzeiten sind geprüft. Auch im Partybetrieb besteht das Problem.&lt;BR /&gt;Ich bin jetzt etwas verunsichert, da mir nicht bekannt ist das es bei dieser Regelung ein Diagnosemenü gibt?!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 19:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42981#M22465</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-04T19:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42982#M22466</link>
      <description>Und wie lautet die Herstellernummer vom Gerät?</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 19:52:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/42982#M22466</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-04T19:52:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43005#M22467</link>
      <description>7173428303286107&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 23:09:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43005#M22467</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-04T23:09:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43007#M22468</link>
      <description>Und welche Bedieneinheit hast die mit den roten und blauen tasten oder die ABCD???&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die SOLL und IST Werte kannst du der Serviceanleitung entnehmen ab Seite 83.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.google.de/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=1&amp;amp;ved=0ahUKEwj-4pO1iJHQAhUHyLwKHWwfBCAQFggdMAA&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fwww.viessmann.com%2Fvires%2Fproduct_documents%2F5681516VSA00002_1.PDF&amp;amp;usg=AFQjCNEP4i1Z1jT2PyOYLIRG4ecxxIzv1w&amp;amp;cad=rja" target="_blank"&gt;https://www.google.de/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=1&amp;amp;ved=0ahUKEwj-4pO1iJHQAhUHyLwKHWwfBCAQFggdMAA&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fwww.viessmann.com%2Fvires%2Fproduct_documents%2F5681516VSA00002_1.PDF&amp;amp;usg=AFQjCNEP4i1Z1jT2PyOYLIRG4ecxxIzv1w&amp;amp;cad=rja&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 07:16:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43007#M22468</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-05T07:16:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43016#M22469</link>
      <description>Die Bedieneinheit mit ABCD. Hier habe ich auch die genannten Soll und Ist-Werte ausgelesen. Sollwert 0 ist ja nun wirklich nicht plausibel.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 09:16:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43016#M22469</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-05T09:16:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43017#M22470</link>
      <description>Bedienteil mal abziehen und dann den Resetknopf drücken.&lt;BR /&gt;Steht im display Raumheizung ein?&lt;BR /&gt;Nenne doch mal das Programm wann das Heozen beginnt und endet aktiv. Uhrzeit aktuell?</description>
      <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 09:27:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43017#M22470</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-05T09:27:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43213#M22471</link>
      <description>- Reset hat keine Veränderung bewirkt.&lt;BR /&gt;- im Display steht Raumheizung ein&lt;BR /&gt;- Heizzeiten von 05:30 bis 10:00 und 15:00 bis 22:00 Uhr 7/7&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 17:58:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43213#M22471</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-07T17:58:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43271#M22472</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Hallo Heizfuchs-1,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;stelle bitte zu Testzwecken den Warmwassersollwert auf den kleinsten Wert. Schaltet das Gerät danach automatisch in den Heizbetrieb um?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 10:54:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43271#M22472</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-08T10:54:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43361#M22473</link>
      <description>Ja, es wird auf Heizbetrieb umgestellt&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 20:42:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43361#M22473</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-08T20:42:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43366#M22474</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizfuchs-1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier ist vermutlich der Auslaufsensor für die Warmwasserbereitung defekt.&lt;BR /&gt;Obwohl&amp;nbsp;der Sensor&amp;nbsp;nur handwarm ist, wird der Regelung eine&amp;nbsp;hohe Auslauftemperatur am PWT Ausgang vorgetäuscht. Dadurch gibt es keinen Brennerstart und auch kein Warmwasser.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dein Fachbetrieb sollte den Sensor (siehe Seite 44) ohmisch durchmessen.&lt;BR /&gt;Die Ersatzteilnummer lautet 7819967 und ist derselbe wie der Kesseltemperatursensor. Als Anhang habe ich dir die Serviceunterlagen zur Verfügung gestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 06:51:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43366#M22474</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-09T06:51:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43770#M22475</link>
      <description>Haben den Sensor gewechselt und alle Sensoren durchgemessen), leider ohne Erfolg.&lt;BR /&gt;wie gesagt, ich finde es schon sehr verwunderlich dass für die Kesselwassertemperatur als Sollwert 0°C ausgegeben werden.&lt;BR /&gt;Ich vermute ja ein defekte Regelung.</description>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2016 12:51:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43770#M22475</guid>
      <dc:creator>Heizfuchs-1</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-13T12:51:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 222 Sollwert Kesselwassertemperatur 0°C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43845#M22476</link>
      <description>Hallo Heizfuchs-1,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier sollten die elektrischen Kontakte von der Bedieneinheit sowie Adapterleiterplatine, Flachbänder und VR 20 durch neu Aufstecken aufgefrischt werden. Ansonsten bleibt dann der Tausch der VR20 als nächste Option.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 10:55:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-222-Sollwert-Kesselwassertemperatur-0-C/m-p/43845#M22476</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-14T10:55:14Z</dc:date>
    </item>