    <description>Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gasdurchsatz am Gaszähler ermittelt.&lt;BR /&gt;Volllast 33 Liter pro Minute. = 2,0 m³/h&lt;BR /&gt;Teillast 16,7 Liter pro Min (5 Liter in 18 Sec). =1,0 m³/h&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Flammenstrom:&lt;BR /&gt;Bei Teillast steigt der Strom kurz auf 12 µA und sinkt auf 8 µA bis die Flamme erlöscht.&lt;BR /&gt;Bei Vollast steigt der Strom schnell auf 20 µA und sinkt allmählich auf 17 µA .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was noch auf fällt:&lt;BR /&gt;1. Bei WW-Betrieb (rote Leucht) erreicht die Kesselwassertempertur ohne Mucken 66/67 Grad. Bei einer Solltemperatur von 66 Grad.&lt;BR /&gt;2. Beim Zünden der Flamme entsteht ein lautes Rückschlaggeräusch. Ist das Normal?.&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:16:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VitodensNutzer</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-06T10:16:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 100 wird nur lauwarm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74013#M21258</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Heizanlage Vitodens 100 WB1 mit WW-Speicher Viticell 100 wurde 2003 in Betrieb genommen.&lt;BR /&gt;Jetzt wird mein Vitodens 100 WB1 nur noch lauwarm. Die Kesselwassertemperatur erreicht nur 38 Grad, obwohl als Solltemperatur 54 Grad angezeigt wird. Dadurch werden die Räume nicht richtig warm.&lt;BR /&gt;Warmwassertemperatur ist in Ordnung, Ist- und Solltemperatur auf 46 Grad.&lt;BR /&gt;Die Außentemperatur wird vom Vitodens auch richtig angezeigt.&lt;BR /&gt;Das Gebläse läuft an. Nach 5 Sekunden zündet die Flamme für 20 Sekunden und geht wieder aus. Nach 12 Sekunden wiederholt sich dieser Vorgang von neuen.&lt;BR /&gt;Durch einschalten der Schornsteinfegertaste geht der Brenner in Dauerfunktion und die Kesselwassertemperatur erreicht über 70 Grad.&lt;BR /&gt;Im Fehlerspeicher stehen 10 mal Blitz 0:6.&lt;BR /&gt;Was kann die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 19:45:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74013#M21258</guid>
      <dc:creator>VitodensNutzer</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-04T19:45:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 wird nur lauwarm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74023#M21259</link>
      <description>06 hat ja was mit dem Gebläse zu tun.&lt;BR /&gt;Wie ist denn der Gasdurchsatz in der Teillast sowie Volllast?&lt;BR /&gt;Ich würde hier sagen das der Kessel seine Flamme nicht hält weil der Abgasseitige Widerstand zu groß ist. In der Vollast erstmal kein Problem darstellt.&lt;BR /&gt;Wie hoch ist der Flammenstrom?</description>
      <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 05:37:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74023#M21259</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-05T05:37:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 wird nur lauwarm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74209#M21260</link>
      <description>Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gasdurchsatz am Gaszähler ermittelt.&lt;BR /&gt;Volllast 33 Liter pro Minute. = 2,0 m³/h&lt;BR /&gt;Teillast 16,7 Liter pro Min (5 Liter in 18 Sec). =1,0 m³/h&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Flammenstrom:&lt;BR /&gt;Bei Teillast steigt der Strom kurz auf 12 µA und sinkt auf 8 µA bis die Flamme erlöscht.&lt;BR /&gt;Bei Vollast steigt der Strom schnell auf 20 µA und sinkt allmählich auf 17 µA .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was noch auf fällt:&lt;BR /&gt;1. Bei WW-Betrieb (rote Leucht) erreicht die Kesselwassertempertur ohne Mucken 66/67 Grad. Bei einer Solltemperatur von 66 Grad.&lt;BR /&gt;2. Beim Zünden der Flamme entsteht ein lautes Rückschlaggeräusch. Ist das Normal?.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:16:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74209#M21260</guid>
      <dc:creator>VitodensNutzer</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T10:16:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 wird nur lauwarm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74226#M21261</link>
      <description>Wieviel KW hat der Kessel denn um zu sehen ob der Durchsatz ok ist.&lt;BR /&gt;Wie sehen denn die CO2 Werte aus in VL und TL?&lt;BR /&gt;Flammenstrom ist ausreichend.</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:05:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-wird-nur-lauwarm/m-p/74226#M21261</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T13:05:33Z</dc:date>