    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126077#M20416</link>
    <description>Ich habe die Restförderhöhe 1432.1 von 160 auf 220 mbar erhöht.&lt;BR /&gt;Ein leichter Wind ist zur Zeit, aber nicht ständig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:12:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-19T15:12:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125753#M20408</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich betreibe eine Vitodens 300w b3hf 19 kw mit Speicher Vitocell 160 l.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Therme versorgt 19 Heizkörper. Der Wasserdurchsatz liegt zwischen 600 - 800 l.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Heizkurve ist 0,9 , Niveau 0 , RT Soll 21 Grad eigestellt. Folgende Parameter sind eingestellt:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heizkreis 1&amp;nbsp; 1102.0 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; min Drehzahl Pumpe &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 40%&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1102.1 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; max Drehzahl Pumpe &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 90%&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1192.0 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; min VL Temp &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 20 Grad&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1192.1 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; max VL Temp &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 65 Grad&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heizkessel &amp;nbsp;&amp;nbsp; 596.0 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; max Heizleistung &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 40%&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 1432.1 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Förderhöhe Pumpe &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 160 mbar&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 1503.0 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; min Heizleistung &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 0%&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 1100.2 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Solldrehzahl der Pumpe &amp;nbsp; &amp;nbsp; 100%&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei einer AT von 10 Grad wird eine VL Temp von 33 Grad laut HK errechnet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Therme läuft kurz mit 2 KW und dann höher bis 5 - 6 KW. Dies führt&amp;nbsp; zur höherer VL Temp dann zur&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Abschaltung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie kann ich erreichen , das die Therme gleichmässig mit 2 KW läuft und erst dann abschaltet wenn die Leistung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;von 2 KW nicht&amp;nbsp; mehr abgeführt wird.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 10:06:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125753#M20408</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-16T10:06:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125754#M20409</link>
      <description>Das klingt nach 'Sturmschaltung'; entweder weil es tatsächlich gerade sehr windig ist oder weil es ein anderes Problem mit dem Abgassystem gibt. Kann bei niedriger Modulation keine stabile Verbrennung gewährleistet werden, wird die Mindestleistung für einen längeren Zeitraum angehoben (ca. 30% -&amp;gt; ca. 6kW).</description>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 10:17:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125754#M20409</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-16T10:17:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125762#M20410</link>
      <description>Hallo &lt;BR /&gt;auch ohne Wind hat die Anlage das beschriebene Verhalten. Ob es Probleme mit der Abgasanlage gibt kann ich nicht sagen.&lt;BR /&gt;Die Abnahme durch den Schornsteinfeger war problemlos&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;HelmutH &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:37:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125762#M20410</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-16T12:37:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125965#M20411</link>
      <description>Hallo Helmut, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wo hast du den Wasserdurchsatz mit den 600 bis 800 Litern abgelesen? &lt;BR /&gt;Prüfe bitte an der Regelung, unter Informationen vom Brenner, welcher Volumenstrom dort angezeigt wird. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße Patrick</description>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 14:47:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125965#M20411</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-18T14:47:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125969#M20412</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;ich habe die neue HMU Regelung.&lt;BR /&gt;Im Menü Information / Brenner zeigt der Volumenstromsensor die 600-800 l an.&lt;BR /&gt;In den Heizleitungen sind 2 Ultraschall Wärmezähler installiert.&lt;BR /&gt;Wenn ich dort den Durchfluss auslese und zusammenrechne komme ich auf den gleichen Durchfluss .&lt;BR /&gt;mfg Helmut</description>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:51:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/125969#M20412</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-18T15:51:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126012#M20413</link>
      <description>Der Volumenstrom ist mehr als ausreichend. Wie sieht es mit der Wärmeabnahme aus, kannst du zum testen bitte prüfen, dass diese maximal zur Verfügung steht um zu sehen, wie sich der Vitodens dann in der Startphase verhält. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tritt das Verhalten generell nur bei Temperaturen um die 10 Grad, sprich in der Übergangszeit, auf? &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:03:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126012#M20413</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-19T08:03:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126031#M20414</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;gestern bei 10 Grad  AT lag die err. VL-Temp (HK 0,9) bei 33 Grad. Die Anlage startet mit 11 KW fährt runter auf 2 KW und steigert dann die Leistung auf 6-7 KW . Bei einer VL-Temp von 44 Grad schaltet die Anlage aus . Der Durchfluss von ca 600l war immer vorhanden.&lt;BR /&gt;Heute sind 7 Grad AT, die err VL-Temp müßte etwa bei 36 Grad (HK 0,9) liegen. Die Anlage laüft mit 8 KW die VL-Temp ist bei 41 Grad und wird sicher wieder bald abschalten. Der Durchfluss ist 760l.&lt;BR /&gt;Nach meinen Verständnis müsste sich bei 10 Grad AT die Leistung auf 2-3 KW einpegeln .Erst wenn bei einer Leistung von 2 KW die Temp steigt ( die Wärme wird nicht mehr abgeführt) sollte die Anlage abschalten.&lt;BR /&gt;Die WMZ zeigen zusammengerechnet die gleiche Leistung wie die Terme an.&lt;BR /&gt;Sind die von mir genannten Systemparameter richtig eingestellt.&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;Helmut</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:32:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126031#M20414</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-19T09:32:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126068#M20415</link>
      <description>Das mit den 11 kW in der Startphase kommt schon eher hin als die 2 kW. Dennoch scheint die abgegebene hydraulische Leistung zu gering zu sein. Liegt diese unterhalb der der Grundleistung geht der modulierende Betrieb in einen Taktbetrieb über.  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Stell bitte zum Testen die Restförderhöhe der Pumpe höher ein und beobachte dann wie sich die Temperaturen verhalten. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Andernfalls kann die Anpassung der Leistung von 2 auf 6 kW nur mit der Flammenstabilisierung im Zusammenhang stehen weil es z.B. zum Windeinfluss kommt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 13:48:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126068#M20415</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-19T13:48:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126077#M20416</link>
      <description>Ich habe die Restförderhöhe 1432.1 von 160 auf 220 mbar erhöht.&lt;BR /&gt;Ein leichter Wind ist zur Zeit, aber nicht ständig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:12:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126077#M20416</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-19T15:12:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126142#M20417</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;die Anlage laüft mit 220 mbar. Heute Vormittag lief die Anlage bei 6 Grad AT gleichmäßig mit 3 KW . Jetzt  um 14 Uhr bei 10 Grad AT geht die Leistung hoch bis auf 7 KW und schaltet ab. Wind ist zur Zeit keiner. Was könnte die Ursache sein. Wie bekommen wir dieses Problem in den Griff&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;Helmut</description>
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:03:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126142#M20417</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-20T14:03:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126429#M20418</link>
      <description>Hallo Helmut,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das ist exakt das gleiche Problem was ich mit meiner 11kw Vitodens 300-w (July 2019) habe.&lt;BR /&gt;Seit Monaten versuche ich dieses takten in den Griff zu bekommen. Gelegentlich funktioniert es, aber nur sehr selten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auch bei mir heizt die Heizung mit 4-6kw, nachdem Sie mit  11kw angefangen und bis auf auf 2kw runtergegangen ist.&lt;BR /&gt;Durch die 4-6kw wird dann eine Vorlauftemp. Erzeugt, die ca. 5-10grad höher liegt wie eingestellt, da ist es dann kein Wunder wenn die Heizung taktet. Ich habe die max. heizleistung bei 100%, aber wie ich sehe machen die 40% auch keinen Unterschied und im Winter soll es ja auch noch warm werden...&lt;BR /&gt;Auch bei mir ist egal wie windig es ist oder wieviel Durchfluss ich habe (wie hoch die Pumpenleistung eingestellt ist).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bin gespannt ob hier eine Lösung gefunden wird.</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 05:15:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126429#M20418</guid>
      <dc:creator>Zwilling76</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T05:15:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126450#M20419</link>
      <description>﻿﻿auf wie viele Brennerstarts kommt ihr denn am Tag wenn die Anlage am takten ist? Wie lange ist dann die Brennerlaufzeit pro Start? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Momentan scheint die min. Leistung bei Außentemperaturen um die 10 Grad immer noch für den momentanen Bedarf zu hoch zu sein. Optimierung wäre in dem Fall die Heizkennlinie weiter zu reduzieren. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alles andere muss tatsächlich vor Ort geprüft werden. Nun so kann man sich ein komplettes Bilder von der Anlage und der Hydraulik machen und ggf. weitere Empfehlungen geben.</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 10:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126450#M20419</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T10:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126483#M20420</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;ich habe wieder umgestellt auf 160 mbar, nach meiner Meinung hat die Erhöhung nichts gebracht.&lt;BR /&gt;Innerhalb der letzten 24 h hatten wir 14 Starts bei 13 Brennerbetriebsstunden. &lt;BR /&gt;Zur Zeit läuft die Anlage mit einer HK 0,7, Niveau 2 und RT Soll 21 Grad. Bedeutet 32 Grad VL Temp bei 10 Grad AT.&lt;BR /&gt;Heute Mittag startet die Anlage bei 10 Grad AT mit 27 Grad VL Temp , läuft kurz mit 2 KW und dann 20 min mit 4 KW geht hoch bis 5 KW und schaltet bei 41 Grad VL Temp nach 30 min ab. Der Wasserdurchsatz ist 660 l.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meine Fragen:  Wird die VL Temp über eine Vorlauftemperaturregelung oder über eine Rücklauftemperaturregelung &lt;BR /&gt;                            geregelt?  &lt;BR /&gt;                            Wie kann man die Regelparameter verändern, damit die höhere Leistung vor dem Abschalten  runtergeregelt &lt;BR /&gt;                            wird?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bitte um Antwort&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;Helmut</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 13:33:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126483#M20420</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T13:33:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126493#M20421</link>
      <description>Hallo Zwilling 76,&lt;BR /&gt;offensichtlich haben wir den gleichen Anlagentyp und das gleiche Problem.&lt;BR /&gt;Ich hoffe das die Viessmann Fachleute unser Problem lösen können.&lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;Helmut</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:46:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126493#M20421</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T15:46:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126494#M20422</link>
      <description>Also ich hatte von Gestern 9 Uhr Morgens bis Heute 5 Uhr morgens ca. 60 Starts. Und davon alleine von 21:30 bis 5 Uhr 30 Starts. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hatte es schon, dass die Heizung in der Zeit gar nicht oder max. 1x gestartet ist und ansonsten durchlief. Und dahin will ich auch wieder :-).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heize aktuell mit 24Std Modus, Außentemp. Steuerung ("0") und diese mit 40-80% Leistung. Alles was ich mit mbar einstelle verursacht bei mir weniger Durchfluss (auch z.b. 160mbar). Wobei ich aktuell ca. 300 l/h habe und wenn alle Räume warm sind auch weniger, manchmal weniger wie 200 (Was schlecht ist). Die HZ sind aber bereits gut eingestellt.&lt;BR /&gt;Aktuelle Kennlinie 1,3 / -4 mit 22° Raumtemp.</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126494#M20422</guid>
      <dc:creator>Zwilling76</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T16:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126498#M20423</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;sorry,  folgendes habe ich überlesen.&lt;BR /&gt;Du vermutest das die min Leistung bei 10 Grad AT zu hoch ist. Dies ist nicht so.&lt;BR /&gt;Die Anlage schaltet doch ab weil sie bis auf 4 - 5 KW hochfährt.  &lt;BR /&gt;mfg&lt;BR /&gt;Helmut</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:20:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126498#M20423</guid>
      <dc:creator>HelmutH</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T16:20:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126499#M20424</link>
      <description>Achso noch ein Nachtrag... Also die Brennerlaufzeiten sind unterschiedlich. Sitze ja nicht jedesmal daneben. Aber es scheint mir immer nur für einige Minuten zu sein. Dann wird eine zu hohe Vorlauftemp. hergestellt und sie geht wieder aus.&lt;BR /&gt;Wenn ich die Kennlinie runtersetze, habe ich auch schon getestet. Dann taktet sie auch und die Röume werden noch nicht einmal mehr warm. Das ergibt einfach keinen Sinn...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Achja und die Brennerstarts sind sehr unterschiedlich bei mir. Am Sonntag von 9-22 Uhr hatte ich 90 Starts und am Samstag von 7-22 Uhr 170! Aber die Räume hatte nicht Wunschtemperatur und der Durchfluss war bei 300-400 l/h</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:21:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126499#M20424</guid>
      <dc:creator>Zwilling76</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-25T16:21:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126702#M20426</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6165"&gt;@Helmut&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;ich fänd es besser, wenn Du die Neuigkeiten hier posten würdest. &lt;BR /&gt;Dann haben alle was davon. Könnte ja noch mehr wie uns geben die diese Probleme haben.</description>
      <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 13:02:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/126702#M20426</guid>
      <dc:creator>Zwilling76</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-29T13:02:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/164779#M53428</link>
      <description>&lt;P&gt;Und wie ging das Thema weiter? Im Frust aufgegeben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaffen die Heizungen es nun stabil auf die Katalogwerte von ca. 2 kW stabil zu modulieren oder sind das nur Marketingversprechen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 20:48:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/164779#M53428</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-27T20:48:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w b3hf 19 KW läuft nicht mit niedrigster Leistung von 2 KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/164954#M53496</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HelmutH&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei meinem Vitodens200W 13KW B2HB die gleiche Beobachtung gemacht wie du. Und es hat mich auch gestört das die Anlage nicht im Modulationsbereich permanent durchgelaufen ist. Ich habe dann anstelle ViCare eine Aufzeichnungseinrichtung an Optolink angeschlossen um die Betriebsdaten dazu zu erfassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Das Ergebniss war, das sehr oft auch bei minimalem Windeinfluss die Modulation spontan auf 33% anstieg und damit der Kessel anfing zu Takten. Bei mir ist der Auslöser eine vom Kamin ausgehende Druckschwankung in dessen Folge der Brenner in die Sturmschaltung Stufe1 mit 33% schaltet. Jetzt habe ich ein akzeptabelen Zustand erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Grafik über 3 Tage hinweg wurde unter diesen Bedingungen aufgezeichnet. Dieses Verhalten ist für mich kein Grund mehr zur Reklamation. Es sind 9 Umschaltungen auf 33% im 2. Abschnitt zu sehen. Früher währen es mehr als 3x soviel am Tag gewesen. Tage an denen keine Umschaltungen aufgetreten sind waren deutlich in der Unterzahl. Die rote Linie beschreibt die Modulationsrate, die orange die Kesseltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Wind 22.12.20b.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5594i362FEE9BB0786D5A/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Wind 22.12.20b.png" alt="Wind 22.12.20b.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das schöne an dieser Grafik ist, das 3 verschiedene Betriebsmodi direkt nacheinander beobachtet werden können.&lt;BR /&gt;Abschnitt1: Wärmebedarf im Modulationsbereich =&amp;gt; Brenner läuft angepasst durch so wie es erwartet wird.&lt;BR /&gt;Abschnitt2: Mehrfache Zwangsmodulation durch 33% Vorgabe =&amp;gt; bei zu hoher Wärmeproduktion fängt der Kessel an zu takten.&lt;BR /&gt;Abschnitt3: Wärmebedarf unterhalb der unteren Modulationsgrenze =&amp;gt; Taktpausen sind unvermeitlich, halten sich aber in akzeptablen Rahmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das der Kessel über lange Zeit gleitend Moduliert hat er bewiesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gab Wochen in denen es nur 11 Takte in 168h gab geschuldet dem Systemtest und der WW-Bereitung.&lt;BR /&gt;Ich sehe das Problem darin, das es offensichtlich keinen technischen Vorgabewert zur Windempfindlichkeit einer Anlage gibt. Daher kann man auch nichts einfordern. Zudem kommt hinzu, das diese Überempfindlichkeit nur stattfindet wenn der Brenner weniger als 20% regulär moduliert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse Leuchtturm83&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:47:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-b3hf-19-KW-laeuft-nicht-mit-niedrigster-Leistung/m-p/164954#M53496</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-01T10:47:19Z</dc:date>
    </item>
  </channel>