<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 300 WB - Heiszkreis A" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/88489#M18718</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe einen Vitodens 300 WB mit Heizkreis A für DG und Heizkreis B mit Mischer für FB Heizung EG und 1.OG. Hat bisher einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen heizt der Heizkreis A nicht mehr. Keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Abfrage des Betriebszustand zeigt Solltemp 45°C an. Ist-Wert wird nicht angezeigt. Das Thermometer am Vorlauf zeigt 28°C an. Heizkörper sind voll aufgedreht, es müsste eigentlich warm dort ankommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auffällig ist, dass der Pumpenmotor ist sehr heiß ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und warum wird kein Ist-Wert für die Vorlauftemperatur angezeigt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 15:53:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vestenrunner</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-27T15:53:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB - Heiszkreis A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/88489#M18718</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe einen Vitodens 300 WB mit Heizkreis A für DG und Heizkreis B mit Mischer für FB Heizung EG und 1.OG. Hat bisher einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen heizt der Heizkreis A nicht mehr. Keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Abfrage des Betriebszustand zeigt Solltemp 45°C an. Ist-Wert wird nicht angezeigt. Das Thermometer am Vorlauf zeigt 28°C an. Heizkörper sind voll aufgedreht, es müsste eigentlich warm dort ankommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auffällig ist, dass der Pumpenmotor ist sehr heiß ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und warum wird kein Ist-Wert für die Vorlauftemperatur angezeigt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 15:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/88489#M18718</guid>
      <dc:creator>Vestenrunner</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-27T15:53:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB - Heiszkreis A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/88921#M18719</link>
      <description>Hallo Vestenrunner, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
welche Pumpe wird denn heiß? Ist es die interne Kesselkreispumpe oder sitzt extern für Heizkreis A noch eine zusätzliche Pumpe? Normalerweise müsstest du ja noch eine zusätzliche Pumpe für Heizkreis A haben, da Heizkreis B ja von der Kesselkreispumpe versorgt wird.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn die Pumpe heiß wird, ist dies eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr richtig dreht. Der Austausch der Pumpe sollte also die Lösung sein. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Vorlauftemperatur für Heizkreis A ist gleich die Kesseltemperatur. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:40:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/88921#M18719</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-30T07:40:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB - Heiszkreis A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/89046#M18720</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Danke für die Antwort. Es ist die interne drehzahlgeregelte Pumpe. Die geht auf Heizkreis A. Heizkrreis B ist extern mit Mischer und einer zusätzlichen Pumpe.&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Peter.</description>
      <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 13:56:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/89046#M18720</guid>
      <dc:creator>Vestenrunner</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-30T13:56:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB - Heiszkreis A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/89142#M18721</link>
      <description>Dann muss die interne Pumpe raus. Ich gehe mal davon aus, dass diese einfach nicht mehr die Leistung hat, um beide Heizkreise zu versorgen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Als Ersatz kannst du die Pumpe mit der Bestellnummer 7837520 Umwälzpumpenkopf VIHU6/BUS 70 verwenden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa</description>
      <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 08:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-Heiszkreis-A/m-p/89142#M18721</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-31T08:20:22Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
