    <description>&lt;P&gt;hallo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte um Unterstützung, ich habe hier Fehler Eb, nach dem Entstören startete der Brenner, lief 3 Sekunden, Flammenerkennung war am Display, hört auf, startet erneut und brennt dann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie haben hier raumluftunabhängigen Betrieb, mit 2m starren Rohr und dann ca. 8m flexibles Rohr mit 1 Bogen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anbeie ein Bild von VSKO&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich hier machen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Ionisationselektrode 7834233 wurde vor 3 Monaten getauscht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und LG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Caesar1607&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 10:58:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2019-09-03T10:58:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112580#M18459</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte um Unterstützung, ich habe hier Fehler Eb, nach dem Entstören startete der Brenner, lief 3 Sekunden, Flammenerkennung war am Display, hört auf, startet erneut und brennt dann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie haben hier raumluftunabhängigen Betrieb, mit 2m starren Rohr und dann ca. 8m flexibles Rohr mit 1 Bogen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anbeie ein Bild von VSKO&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich hier machen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Ionisationselektrode 7834233 wurde vor 3 Monaten getauscht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und LG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Caesar1607&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 10:58:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112580#M18459</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-03T10:58:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112589#M18460</link>
      <description>&lt;P&gt;Als erstes eine Ringspaltmessung, um eine Abgasrezirkulation ausschliessen zu können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:28:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112589#M18460</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-03T13:28:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112602#M18461</link>
      <description>Die habe ich gemacht, da war kein Problem festzustellen</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 18:05:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112602#M18461</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-03T18:05:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112608#M18462</link>
      <description>Zeigt sich auf der Elektrode ein weisslicher Belag ?</description>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 05:17:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112608#M18462</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-04T05:17:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112614#M18463</link>
      <description>nein</description>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:17:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112614#M18463</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-04T07:17:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112628#M18464</link>
      <description>Kondensatstau liegt vermutlich keiner Vor ? Und Wärmetauscher ist sauber ?</description>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 13:28:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112628#M18464</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-04T13:28:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112695#M18465</link>
      <description>Hallo Caesar,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier reist die Flamme während der Flammenstabilisierungszeit ab. Vermutlich hat die Zündeinheit ein Problem. Bei dieser Generation Vitodens brückt diese beim Brennerstart das IO-Tal. Prüfe die Steck- bzw. Anschlussverbindungen auf korrekten Sitz. Sind diese unauffällig empfehle ich zuerst den Austausch des Zündgerätes. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro</description>
      <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 09:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-B3TA-26-Fehler-Eb/m-p/112695#M18465</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-06T09:21:21Z</dc:date>