<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61432#M18258</link>
    <description>Poste mal bitte die Herstellnummer des Gerätes.&lt;BR /&gt;Ggf besteht ein Zusammenhang mit der Luftklappe, wenn vorhanden.</description>
    <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 13:40:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2017-09-23T13:40:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61426#M18255</link>
      <description>&lt;P&gt;...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 12:26:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61426#M18255</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T12:26:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61427#M18256</link>
      <description>So, nachdem im April auch der Abstand der Überwachungselektode überprüft wurde, lief die Anlage.&lt;BR /&gt;Danach wieder im Sommerbetrieb, auch hier keine Probleme.&lt;BR /&gt;So, nachdem der Heizbetrieb wieder eingestellt wurde, gibt es wieder die gleichen Probleme wie im Frühjahr.&lt;BR /&gt;Woran kann es noch liegen?</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 12:25:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61427#M18256</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T12:25:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61428#M18257</link>
      <description>Zusatz: Wenn ich das Schornsteinfegerprogramm laufen lasse, werden die Heizkörper warm. Heißt: es funktioniert alles wie gewünscht. Dann dauert es eine Nacht und dann gibt es wieder die Fehlermeldung Eb Feuerungsautomat.</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 12:27:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61428#M18257</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T12:27:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61432#M18258</link>
      <description>Poste mal bitte die Herstellnummer des Gerätes.&lt;BR /&gt;Ggf besteht ein Zusammenhang mit der Luftklappe, wenn vorhanden.</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 13:40:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61432#M18258</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T13:40:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61434#M18259</link>
      <description>Nr. lautet: 7194467 603654103&lt;BR /&gt;Vitodens 300&lt;BR /&gt;CE-0085 BO 0338&lt;BR /&gt;WB3B</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 14:44:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61434#M18259</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T14:44:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61438#M18260</link>
      <description>Ich nehm an es wird Fehler E6 angezeigt. Dann könnte es eine "klebende" Luftklappe sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Test: Büroklammer an den Rahmen der Luftklappe klemmen und ein paar Tage testen.</description>
      <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 20:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61438#M18260</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-23T20:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61452#M18261</link>
      <description>Den Störungscode E6 soll es laut Serviceanleitung nicht geben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kurze Rückfrage: Wieso klemmt die Klappe im Warmwasserbetrieb sowie im Schornsteinfegerprogramm nicht?</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 15:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61452#M18261</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-24T15:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61454#M18262</link>
      <description>Das mit der Klappe ist erst mal eine Vermutung.&lt;BR /&gt;Um dies als Fehlerquelle auszuschließen der Test mit der Büroklammer</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 16:25:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61454#M18262</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-24T16:25:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61460#M18263</link>
      <description>Su kannst bei diesem Gerät nicht die Luftklappenstellung mit einer Büroklammer testen da dieser keine hat.&lt;BR /&gt;Hast du jetzt Eb oder E6?</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:16:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61460#M18263</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-24T19:16:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61463#M18264</link>
      <description>Hallo fgh23,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wie beschrieben, wäre es wichtig zu erfahren, welche Meldung genau anliegt. Um dies herauszufinden, kannst du die Fehlerhistorie auslesen, indem du gleichzeitig die Taste "OK" und die Taste "Heizung+Warmwasser" drückst. Bitte teile uns die Werte mit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 05:38:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61463#M18264</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-25T05:38:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61553#M18265</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;es handelt sich um den Fehler Eb Feuerungsautomat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 17:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61553#M18265</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-25T17:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61582#M18266</link>
      <description>Hallo fgh23,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Meldung "Eb" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da die Wärmeabnahme während des Kalibrierens wiederholt zu gering ist. In diesem Fall ist der Vitodens auf Übertemperatur zu prüfen. Weiterhin ist für eine ausreichende Wärmeabnahme zu sorgen. Die Anlage sollte auf Kondensatstau geprüft werden. Die Ionisationselektrode ist auf Verschmutzung zu prüfen und das Abgassystem sollte auf Dichtheit geprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 06:15:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61582#M18266</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-26T06:15:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61636#M18267</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;was meinst Du mit Übertemperatur?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alle anderen Punkte wurden geprüft. Der Kondensatablauf funktioniert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mal eine Theorie:&lt;BR /&gt;Gibt es ein Ventil oder sonstiges, das von der Anlage angesteuert wird um den Heizkreis zu "bedienen". Die Störung tritt ja immer nur im Heizbetrieb auf. Kann es sein, dass es kein entsprechendes Signal bekommt und geschlossen ist und es somit zu keiner Wärmeabnahme während des Hochheizens aus der Nachtabsenkung bekommt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Noch etwas: Ich habe festgestellt, dass während der letzten Woche sich der Druck im Heizkreis um ca. 0,5 bar abgesenkt hat und aus dem Kondensatablauf eine "größere" Menge Wasser abläuft. Könnte dies mit meiner Theorie des Ventils zusammenhängen?</description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 15:26:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61636#M18267</guid>
      <dc:creator>fgh23</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-26T15:26:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61747#M18268</link>
      <description>Hallo fgh23,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;einen Zusammenhang mit der von dir beschriebenen Theorie vermute ich nicht.&lt;BR /&gt;Hier sollte, wie beschrieben, eine mögliche Abgasrezirkulation bzw. die Verschmutzung der Verbrennungsluft ausgeschlossen werden. Weiter besteht die Möglichkeit, dass einer unserer Service-Techniker Ihren Wärmeerzeuger überprüft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 14:04:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-Eb-im-Heizungsbetrieb/m-p/61747#M18268</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-27T14:04:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>