<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47488#M18238</link>
    <description>Kann man den Plattenwärmetauscher nicht einfach reinigen? Habe schon mehrere Berichte gelesen das sie öfters getauscht wurden ist. Gehe nicht davon aus das die Pumpe defekt war. Werde jetzt mal alle Heizkörper auf 5 stellen und schauen ob sich die Therme morgen früh läuft. Habe schon die WW Temperatur laut Heizungsmonteur von 50 Grad auf 40 Grad gesenkt.</description>
    <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:22:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
    <dc:date>2016-12-27T22:22:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat F1. Therme geht auf Störung und die Led leuchtet Rot</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47481#M18233</link>
      <description>Was kann es sein? Erstmal heißt es die Pumpe ist defekt, kein Erfolg. Neue Pumpe von Viessmann drin und die Therme zeigt wieder den selben Fehler an. Nun heißt es Plattenwärmetauscher laut Kundendienst verkalkt... Was tun?</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 21:23:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47481#M18233</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T21:23:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47484#M18234</link>
      <description>&lt;P&gt;Tritt der Fehler im Warmwaserbetrieb oder im Heizbetrieb auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Öffne mal testweise alle Heizkörperventile voll ( und korrigiere&amp;nbsp; ggf die Heizkennlinie nach unten&amp;nbsp; wenns deutlich zu warm im Wohnraum wird)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kommt dann immer noch F1?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Wasserhärte (in °dH ) liegt vor Ort an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nenne und noch die Herstellnummer des Gerätes.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 21:40:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47484#M18234</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T21:40:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47485#M18235</link>
      <description>Die Heizkörperventile sind alle so bei 3 gestellt, die Störung ist immer morgens so bei 5-6 Uhr und heute ist sie Tagsüber mehrmals auf Störung gegangen. Wie bekomme ich die Wasserhärte raus? Raumtemperatur ist Tagsüber auf 22 Grad und Nachts auf 19 Grad eingestellt. Die Pumpe ist seit ca. 1 Woche drin, ging 1,5 Tage gut.</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 21:50:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47485#M18235</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T21:50:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47486#M18236</link>
      <description>Hersteller Nr 7194478</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 21:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47486#M18236</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T21:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47487#M18237</link>
      <description>Dreh mal alle Thermostatköpfe testweise auf 5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Wasserhärte erfährst du von deinem Wasserversorger (Webseite...)</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:15:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47487#M18237</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T22:15:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47488#M18238</link>
      <description>Kann man den Plattenwärmetauscher nicht einfach reinigen? Habe schon mehrere Berichte gelesen das sie öfters getauscht wurden ist. Gehe nicht davon aus das die Pumpe defekt war. Werde jetzt mal alle Heizkörper auf 5 stellen und schauen ob sich die Therme morgen früh läuft. Habe schon die WW Temperatur laut Heizungsmonteur von 50 Grad auf 40 Grad gesenkt.</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:22:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47488#M18238</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T22:22:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47491#M18239</link>
      <description>Die Wasserhärte ist ca 19 dh</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:33:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47491#M18239</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-27T22:33:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47497#M18240</link>
      <description>Dann dürfte der Wärmetauscher verkalkt sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Laß diesen Wärmetauscher zeitnah erneuern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Den ausgebauten Wärmetauscher kannst du selbst mit geeigneten Mitteln ( die ich dir nennen könnte) entkalken und zur Seite legen um ihn wieder bei Bedarf oder im Zuge der nächsten Wartung zu tauschen.&lt;BR /&gt;Ich habe ein ähnliches Gerät und handhabe das auch so.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 08:05:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47497#M18240</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T08:05:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47511#M18241</link>
      <description>Guten morgen, also die Therme ging heute morgen trotzdem auf Störung und die Heizkörperventile waren alle auf 5 gestellt. Kann mir halt nicht vorstellen das beides auf einmal kaputt geht Pumpe und der Wärmetauscher. . Gruß Michel&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 09:40:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47511#M18241</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T09:40:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47522#M18242</link>
      <description>Wärmetauscher verkalkt. Dadurch keine ausreichende Wärmeabnahme . Dadurch deutlich erhöhte Rücklauftemperatur, dadurch ein Ansprechen des Abgastemperaturfühlers.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 11:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47522#M18242</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T11:40:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47529#M18243</link>
      <description>Okay, werde es denn mal versuchen mit einem Wärmetauscher und hoffen das es denn funktioniert. Was kostet denn ein Wärmetauscher?</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 12:19:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47529#M18243</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T12:19:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47530#M18244</link>
      <description>Womit kann ich denn den Wärmetauscher reinigen? Gruß</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 12:21:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47530#M18244</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T12:21:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47538#M18245</link>
      <description>Der Wärmetauscher kostet knapp 200€&lt;BR /&gt;Wenn du beim Tausch dem Fachmann über die Schulter schaust, bekommt das künftig auch der geübte Heimwerker hin.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zur Wärmetauscherreinigung braucht man eine Entkalkungspumpe sowie einen geeigneten Entkalker.&lt;BR /&gt;Ich verwende hier Care212 TW.&lt;BR /&gt;Die Entkalkungspumpe kann sich der geübte Heimwerker auch aus einer Aquarienpumpe basteln.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 14:38:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47538#M18245</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T14:38:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47541#M18246</link>
      <description>Hallo Michel0982,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bevor der Plattenwärmetauscher getauscht wird soll mal ein Blick in den Radial Wärmetauscher geworfen werden. Also der Wärmetauscher wo der Brenner drinnen sitzt.  Wenn dieser im oberen Bereich zu sitzt kann es auch zu eine erhöhten Abgastemperatur kommen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 14:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47541#M18246</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T14:48:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 333, Fehler Feuerungsautomat...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47551#M18247</link>
      <description>Das wurde erst in April bei der Wartung gemacht, kann natürlich nicht sagen wie gründlich. War nicht dabei, also hoffe ich das es gründlich gemacht wurden ist.</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 16:03:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-333-Fehler-Feuerungsautomat-F1-Therme-geht/m-p/47551#M18247</guid>
      <dc:creator>Michel0982</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-28T16:03:25Z</dc:date>
    </item>