<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Hocheffizienzpumpe in älterer Vitodens 200" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69066#M18073</link>
    <description>&lt;P&gt;Liebes Viessmann-Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor ein paar Jahren hatte ich mich für die Aufrüstung einer älteren Vitodens 200 WB2&amp;nbsp;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt; (Herstellercode 7159008218554104) mit einer Hocheffizienzpumpe interessiert. Das war damals noch nicht möglich.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Nach widersprüchlichen Information wollte ich jetzt fragen, ob sich daran etwas geändert hat und jetzt ggf. der Austausch der Pumpe gegen ein modernes Modell möglich ist - wenn ja: welche Modelle wären von Viessmann zugelassen?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Vielen Dank und eine guten Start ins Jahr 2018,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Alexander Rölle&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:10:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Polarfox</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-31T10:10:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hocheffizienzpumpe in älterer Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69066#M18073</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebes Viessmann-Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor ein paar Jahren hatte ich mich für die Aufrüstung einer älteren Vitodens 200 WB2&amp;nbsp;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt; (Herstellercode 7159008218554104) mit einer Hocheffizienzpumpe interessiert. Das war damals noch nicht möglich.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Nach widersprüchlichen Information wollte ich jetzt fragen, ob sich daran etwas geändert hat und jetzt ggf. der Austausch der Pumpe gegen ein modernes Modell möglich ist - wenn ja: welche Modelle wären von Viessmann zugelassen?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Vielen Dank und eine guten Start ins Jahr 2018,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Verdana" size="2"&gt;Alexander Rölle&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:10:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69066#M18073</guid>
      <dc:creator>Polarfox</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-31T10:10:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hocheffizienzpumpe in älterer Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69068#M18074</link>
      <description>&lt;P&gt;Siehe dazu die Antworten in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hocheffizienzpumpe-f%C3%BCr-Vitodens-200-WB2/qaq-p/41801" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hocheffizienzpumpe-f%C3%BCr-Vitodens-200-WB2/qaq-p/41801&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch dir ein gutes und gesundes Neues Jahr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:03:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69068#M18074</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-31T11:03:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hocheffizienzpumpe in älterer Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69069#M18075</link>
      <description>Umbausatz gibt es erst ab dem Vitodens 200 WB2A Baujahr 05/2003.</description>
      <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:42:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69069#M18075</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-31T11:42:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hocheffizienzpumpe in älterer Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69072#M18076</link>
      <description>&lt;P&gt;Läuft die aktuell Pumpe noch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja laß sie laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuelle 5 Euro weniger Stromkosten sind mit einem Tausch der Pumpe auf Hocheffi nie amortisierbar bei einem WB2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spar das Geld lieber für die nächste Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durchschnittliche Lebenserwartung einer Gasbrennwerttherme liegt bei 12-15 Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach sind kostenintensive Reparaturen und Ersatzteilwünsche unwirtschaftlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 12:05:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hocheffizienzpumpe-in-aelterer-Vitodens-200/m-p/69072#M18076</guid>
      <dc:creator>bjohag</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-31T12:05:53Z</dc:date>
    </item>